Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 april 2015, 07:45:25 »Kurvlutning och grundinställning (som inte är default) visar att någon i alla fall någon gång bemödat sig att ställa in värmepumpen, om det är optimalt gjort eller ej låter jag vara osagt.
Tempgivarna på KB-ledningarna visar väldigt ofta fel, de ligger i vatten (kondens) hela tiden och är inte av en kvalitet som klarar det speciellt bra.
Det är inte sååå allvarligt att utgående KB visar fel, men det åsidosätter en av säkerhetsfunktionerna som skall skydda förångaren mot sönderfrysning, så visst är det bra om den fungerar.
Om cirkpumpen på KB lägger av (inte så ovanligt) rikserar du annars att bottenfrysa förångaren, och i värsta fall kan den gå sönder.
Kolla nästa gång kompressorn går om det står (VV) i displayen, om den "alltid" gör VV så kan det vara en kärvande trevägsventil.
För att få full koll på din värmepump, och potentiellt spara pengar så behöver du en Logger 2020.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Tempgivarna på KB-ledningarna visar väldigt ofta fel, de ligger i vatten (kondens) hela tiden och är inte av en kvalitet som klarar det speciellt bra.
Det är inte sååå allvarligt att utgående KB visar fel, men det åsidosätter en av säkerhetsfunktionerna som skall skydda förångaren mot sönderfrysning, så visst är det bra om den fungerar.
Om cirkpumpen på KB lägger av (inte så ovanligt) rikserar du annars att bottenfrysa förångaren, och i värsta fall kan den gå sönder.
Kolla nästa gång kompressorn går om det står (VV) i displayen, om den "alltid" gör VV så kan det vara en kärvande trevägsventil.
För att få full koll på din värmepump, och potentiellt spara pengar så behöver du en Logger 2020.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html