Har du golvvärme överallt?
Kurvan ÄR hög för att vara till golvvärme.
Att du inre får för varmt inne kan bero på att rumsgivaren kompenserar regleringen för den övertemp som finns.
(Det beror på några olika inställningar i reglerdatorn hur mycket rumsgivaren påverkar)
I vissa golvvärmeshuntar/pushgrupper/fördelare finns dessutom rätt rejäla strypningar som gör att det varma vattnet från värmepumpen "späds ut" internt i fördelaren.
För att kontrollera om så är fallet kan du mäta (IR-termometer är ett bra verktyg) temperaturen på röret som kommer från värmepumpen till fördelaren/pushgruppen och jämföra den med temperaturen som går ut i golvvärmen.
Helst skall det vara samma temp, eller högst ett par grader varmare från värmepumpen än ut i golvvärmen, men ofta kan det skilja 5-10 grader mellan värmepumpens framledning och temperaturen på golvslingornas framledning.
För att minimera skillnaden på temp där kan man öppna trimventilen på fördelarens returledning.
Det där är faktiskt rätt komplicerat att felsöka på, och justera in, så jag förklarar inte mer nu, huruvida du kan ta till dig av dessa råd beror ju mycket på din egen kompetens.
Fråga gärna mer om du behöver mer info.
IR-termometer:
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html