Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: tonyro skrivet 12 juni 2019, 20:26:50

Titel: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: tonyro skrivet 12 juni 2019, 20:26:50
Hoppas någon kan hjälpa mig om jag kan göra något själv innan jag tar hit en firma.
Har en bergvärmepump thermia diplomat D8 2003 där varmvattnet på sistone varit väl kallt.
Det ligger mellan 36-40grader och borde efter all jag läst vara ca 10-15grader högre? Om jag minns rätt har den brukat ligga på ca 48grader.
I höstas byttes cirk pump och för några veckor sen gick elpatronpaketet sönder och byttes.
Det känns som problemen kom efter bytet av elpatron.

Som jag tidigare frågat om är plint 323-324 inte inkopplad på kortet, det var den inte innan elpatron gick heller och då var varmvattnet varmt(varmare iaf..). Det hänger två kontakter lösa men vad jag kan se går dessa till brine ut.
Om någon kan ta en bild på var givaren som ska in på dessa kontakter sitter vore jag jättetacksam.

Det känns som att vp går onödigt korta intervall, kanske 5min i taget.
Ibland tänds fyrkanten ibland inte.

Vad är lämpliga inställningar på temp mm i servicemeny?
Vad säger eg varmvatten start i menyn varmvatten? Vad bör denna vara inställd på?



Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Zyberdude skrivet 12 juni 2019, 21:16:28
Pumpen ska alltid gå till fyrkanten kommer vid en vv körning.

Pumpen kör med ett viktat värde av temperaturmätarna i toppen och nedtill på tanken. Du bestämmer % av vilken du vill skall styra starten.

Då det viktade värdet är samma som startvärde startar vv. (Vikt vv temp)

De temperaturer du ser i start xx(yy) så är xx toppmätaren och yy starttemperaturen.
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: tonyro skrivet 12 juni 2019, 21:49:26
Min går inte till fyrkant varje gång.
Nuv värden:
varmvatten
START 42(46)
Varmvattentid 30min
värmetid 20min
Toppv intervall 3d(nerställt f n)
Toppv stopp 65grader

Integral A1   60
Hysteres 7grader
Max retur 48grader
startintervall 20min
larm brine (i)
Tryckrör 121(0)C
Ute stopp -40C
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: youji skrivet 13 juni 2019, 05:01:51
Min går inte till fyrkant varje gång.
Nuv värden:
varmvatten
START 42(46)
Varmvattentid 30min
värmetid 20min
Toppv intervall 3d(nerställt f n)
Toppv stopp 65grader

Integral A1   60
Hysteres 7grader
Max retur 48grader
startintervall 20min
larm brine (i)
Tryckrör 121(0)C
Ute stopp -40C
På din maskin så visar den lilla fyrkanten att tryckrörstemperaturen löser men fungerar cirkulationspumpen?Om du tar bort mässingsskruven på cirkulationspumpen och lyser med ficklampa för att kolla så axeln snurrar och det räcker inte med att känna med handen för att se om den snurrarn.Det kommer bara droppa lite vatten så det är ingen fara att ta bort mässingsskruven.Om värmestoppet ligger i (din framledningstemperatur visar noll) så körs inte cirkulationspumpen vid värmedrift utan bara vid varmvattenurtag.Ändra Hysteresen till 10 istället för din standardinställning 7för det kan vara att den lyser på hysteres.
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Tonyro skrivet 13 juni 2019, 10:33:21
Imorse hade den löst på ht.
Tvivlar på att cirkulationspump är dålig då den bara är ett par månader. Dock är den inte original så kanske felinställd?
Ena röret på kompressor blir isigt när den går, är det normalt?
Ställer om till 10 ikväll så ser vi.
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Carl N skrivet 13 juni 2019, 10:38:42
Så här års ska det inte bli nån is, speciellt inte på röret till kompressorn.
Detta tyder på att expansionsventilen är felinställd/trasig.
Detta kan även göra att den löser på HT och stoppar VV-laddning för tidigt.
Du behöver en kyltekniker för att kolla upp grejerna.
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Tonyro skrivet 14 juni 2019, 14:10:18
Tog dit kyltekniker idag.
även han kliade sig i huvudet.
pumpen går en kort stund och stannar sen för att kort därefter starta igen.
Han hade misstanke om styrning, kan det vara något styrkort som gått sönder?
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: youji skrivet 14 juni 2019, 14:28:15
Tog dit kyltekniker idag.
även han kliade sig i huvudet.
pumpen går en kort stund och stannar sen för att kort därefter starta igen.
Han hade misstanke om styrning, kan det vara något styrkort som gått sönder?
Du får inget larm att pumpen startar om x antal minuter?Har varit med om 2 gånger att kunden monterat  cirkulationspumpen åt fel håll.Men vad är det för tåtar som hänger löst?Får du inga värden på brine in/ut?Som vanligt kolla att växelventilen inte har fastnat genom att dra i spaken några gånger för att se så inte insatsventilen har fastnat.Styrkort tveksamt om nu inte dom lösa tåtarna påverkar.
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Luka 3 skrivet 14 juni 2019, 14:41:00
På din maskin så visar den lilla fyrkanten att tryckrörstemperaturen löser men fungerar cirkulationspumpen?Om du tar bort mässingsskruven på cirkulationspumpen och lyser med ficklampa för att kolla så axeln snurrar och det räcker inte med att känna med handen för att se om den snurrarn.Det kommer bara droppa lite vatten så det är ingen fara att ta bort mässingsskruven.Om värmestoppet ligger i (din framledningstemperatur visar noll) så körs inte cirkulationspumpen vid värmedrift utan bara vid varmvattenurtag.Ändra Hysteresen till 10 istället för din standardinställning 7för det kan vara att den lyser på hysteres.

Varför skall man ändra hysteres? 
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: tonyro skrivet 18 juni 2019, 15:20:36
Lutar nu tyvärr åt att byta pump.
Min kyltekniker kliar sig i huvudet och han har ringt thermia som även de inte har några bra svar mest spekulationer.
VP har gått ca 60000h och den är som sagt sen 2003 men känns ändå surt.
Nåt enkelt tips man kan kolla innan jag ger upp?

Pumpen går bara korta omgångar i taget, ca 2-5min, vilket inte räcker till att höja varmvattnet.
Kör just nu på bara tillsats.

Visst kan man fortsatt byta ut men frågan är hur mycket saker man ska byta på en gammalt pump?

Även tacksam för tips på alternativ.

Har fått offert på en Nibe 1255-12 istället men hugans va dyr den var, men det kanske det är värt?
Titel: SV: Thermia diplomat D8 dålig vv temp
Skrivet av: Trucken skrivet 24 juni 2019, 12:43:22
Följ tryckrörstempen under vv-laddning. Går den för högt stannar den på det . Då behöcer du byta kompressor och troligtvis exp.ventil med torkfilter Kolla även så nya cirkpumpen är vänd åt rätt håll,  vad du får för Delta under vv körning. När elpatron byttes kan slangen som sitter mellan den och kondensorn skadats, blir väldigt mycket skit i dom som då kan blockera flödet.