Författare Ämne: Shuntventil trasig?  (läst 10371 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fjrebqll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
Shuntventil trasig?
« skrivet: 21 december 2010, 19:05:36 »
Tjenare!
Det började med att jag tyckte det var lite för kallt i elementen med tanke på att det är såpass kallt ute (-13).

Förstod inte riktigt vad detta kunde bero på, fast har nu gjort ett funktionstest på shuntventilen där man kan välja att den skall öppna eller stänga.

Ratten rör sej då ingenting, fast man hör ett surr ifrån den. Är detta normalt eller skall även ratten röra på sig?

Vad jag förstår så skall shunten vara intryckt för att vara i automatiskt läge enligt instruktionerna. Måste säga att det är en väldans lite skillnad på "auto läge" och "manuellt läge" isåfall :)

Så, kan shunten vara sönder? Dyrt att byta? Ifall den nu är trasig, skall jag bara manuellt höja tempen?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 19:49:21 »
det beror på vad du har för modell på shunten. den shunt jag har ska vara i yttre läget för att vara i auto.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 20:16:15 »
Du är medveten om att den snurrar vääääääldigt sakta, dvs. den kanske rör sig när du testar men att du inte noterar skillnad för du kollade under för kort tidsperiod.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:29:29 »
Sitter shuntmotorn ordentligt fast på shunten?
Hos en arbetskamrat till mig så hade man vänt shuntmotorn upp och ner och då gick det inte att trycka in ratten ordentligt så att autoläget fungerade. Men shunten stod i halvöppet läge så det var först när det blev kallt som de märkte att det inte fungerade.

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Fjrebqll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 22:31:16 »
Shuntventilen ser ut så här:

http://www.esbe.se/produkter/?prodid=4044

Och den sitter åt det hållet som den gör på bilden. Skall jag med andra ord försöka trycka allt vad jag har på den? :)


*edit*

Gick ner och vred lite samtidigt som jag tryckte in och då gick den in helt och hållet och jag kunde heller inte vrida den fram och tillbaka. Så antar att jag nu fick tillbaka den till AUTO läge igen....

Vad är det som gör att den har gått tillbaka till manuellt läge? eller kanske den var sådär efter installationen???
« Senast ändrad: 21 december 2010, 22:36:38 av Fjrebqll »

Utloggad Fjrebqll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 22:39:39 »
Glömde säga, att efter jag tryckt in den så blinkar ibland skärmen om " Kompressor Startfördröjning ", normalt?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 22:45:41 »
Glömde säga, att efter jag tryckt in den så blinkar ibland skärmen om " Kompressor Startfördröjning ", normalt?

joo det är nog normalt.. för shunten står i läge för att öppna till övre delen av tanken, och då vill den starta kompressorn. och kompressorn har då antagligen gott nyligen. så då blir det startfördröjning kompressor.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Shuntventil trasig?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 23:11:36 »
Gick ner och vred lite samtidigt som jag tryckte in och då gick den in helt och hållet och jag kunde heller inte vrida den fram och tillbaka. Så antar att jag nu fick tillbaka den till AUTO läge igen....

Vad är det som gör att den har gått tillbaka till manuellt läge? eller kanske den var sådär efter installationen???

Kan vara dåligt montage vid tillverkningen eller kanske man lossade den vid installationen?
Skönt om den kommer igång oavsett orsak, den är konstruerad för att lätt kunna tas loss.
Tyvärr kan den hamna lite på snedden vid återmontering.

IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!