Skrivet av: krillehus skrivet 31 mars 2016, 20:59:36
Har haft värmepumpen avstängt en halv dag pga. av lite andra arbetet som utförts i huset.
Innetempen har sjunkit till 17 grader, nu vill jag snabbt få upp värmen igen, hur gör jag fullt fräs för att snabbt få rätt värme i huset för att därefter återgå till rätt värmekurva när tempen är normal igen?

Har ingen rumsgivare inne, så pumpen vet inte hur kallt det är i huset, den tror allt är bra och har inga gradminuter att arbeta ikapp.
Finns det någon liknande funktion som tillfällig höjning av varmvatten - fast för värmen?
Titel: SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
Skrivet av: krillehus skrivet 31 mars 2016, 21:07:42
min.framledningstemp.

Kanske om jag sätter ett minimum värde här?
Titel: SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
Skrivet av: Mr Henke skrivet 31 mars 2016, 21:31:01
Öka förskjutningen av värme kurvan till max.
Titel: SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
Skrivet av: tipo874 skrivet 31 mars 2016, 21:39:02
Om det är en engångskörning kan du ju manuellt dra ner det aktuella gradminutvärdet så att den kör in dem och producerar värme.
Titel: SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
Skrivet av: krillehus skrivet 01 april 2016, 09:00:21
Om det är en engångskörning kan du ju manuellt dra ner det aktuella gradminutvärdet så att den kör in dem och producerar värme.

Det lät ju smartast. Hur gör jag det?
Titel: SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
Skrivet av: tipo874 skrivet 01 april 2016, 10:08:35
Gå in i Värmepumpsmenyn -> Avancerat -> Gradminutinställning, ändra aktuellt värde till -200 eller nåt. Mera minusgrader bör ge mera fart på en inverter.

Åtminstone funkar det på min F1245, och tippar menysystemen är snarlika.

Där kan du också manuellt ta bort gradminuter om VP:n går och det är för varmt utan att du vill ändra nån inställning.