Jag har en Push 20 som försörjer delar av markplanets golvvärme. Lite idiotisk lösning, denna Push 20 ligger först i en 1-rörs slinga med en trimmad bypass mellan in/ut (se bild) , efter finns en radiator och till sist en Push 10 för golvvärmen i toa/duschrum.
Var bortrest inom jobbet förra veckan när frugan klagade på att det var kyligare än normalt i huset. Har labbat lite sen jag kom hem i måndags, konstaterade då att jag inte kunde få ut mer än 33 grader till golvet även om VB ut från bergvärmen låg på +42 grader, lika så låg det som gick genom primära bypassen innan Push 20 på +42 grader. Detta trots att jag öppnade termostaten max samt drog på cp på 3ans läge. Som ni ser är alla ställdon borttagna (skiten går ju ändå bara sönder....)
Läste lite om funktionen och det finns en injusteringsventil som skall ställa enligt diagram beroende på tryckfall . Jag öppnade denna lite och genast lät cp mindre ansträngd. Genast steg tempen på inkommande vb och efter en kvart kände man att värme steg i golven och efter c 10 timmar hade temperaturen nåt inställda 21 grader.
Men det är lite funderingar ändå ! Delta T över varje slinga ligger på 7-10 grader (Delta T över in/ut på 1 rör är c 5 grader) , tycker mig ha läst att man skall sikta på 2-4 grader per slinga. Här hjälper det nu inte om jag ökar cp till 3, tycker inte det sker någon större förändring mellan läge 1 och 3. Golven blir ju varma, men jag undrar om det kan vara mekanisk strypning som är för hårt ställda i samtliga slingor ? Det är 12mm rör.
Har funderat på att montera flödesindikatorer, men vad jag förstått skall dessa sitta på retur och där får de inte plats, kan man i tället montera dessa på utgående PEX ?
Eller klarar man rentav att justera mekanisk strypning med enbart IR termometer.
Hoppas någon kan ge vettiga råd.
(Ett par bilder därtill)