Det beror hur mycket el-tillskott du får installera?
Din värmepump har fullt upp att återställa värmen i frånluften från utetemperatur -10° och kallare.
Det betyder att all transmissionförlust och all varmvattenförbrukning värms med el-tillskott. Är det kallare än -10° så värms även en del av tilluften med el-patron.
Nibe 730 har COP 2,43 vid 70 l/s och 45° på framledningen. Den avger 5,35 kW d.v.s. värmepumpen förbrukar 2,2 kW.
Villan har ett effektbehov runt 7,5 kW, (VV 0,5 kW, vent 3,2 kW, transmission 3,8 kW) vilket betyder att värmepumpen behöver 4,35 kW när kompressorn går. Vid avfrostningar saknas det 7,5 kW.
Tillåter Boverket att du installerar 5 kW effekt ska det nog funka vid -20°.