Hejsan i höstrusket!
Jag vet att det finns trådar redan i detta, men jag har inte hittat någon pedagogisk lösning riktigt och ger mig på att starta en ny tråd...
Har fått HP-larm på min Nibe Fighter 1110 i dagarna. Detta har jag kollat:
-Alla termostater och golvslingor på max öppet.
-Cirk.pumpen på högsta hastighet.
-Radiatorerna avluftade
-Kollat smutsfiltret, men det verkar inte finnas något installerat.
Har jag missat något? Behöver jag avlufta pannan? och vart gör jag det i så fall?
Jag reagerar pÃ¥ att när kompressorn startar gÃ¥r VV-fram upp till 60-70 grader innan kompressorn slÃ¥r av, sedan hinner VV fram sjunka till till 25 grader innan kompressorn startar igen efter en kvart. 
Diffen mellan VV fram och VV retur är max ett par grader. 28 resp 26 grader, och detta även om kompressorn har värmt till 60 grader
Vad blir nästa steg?
Tack för all input.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP-Larm Nibe 1110
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 07:51:11 »
Nått är riktigt knas i ditt system.
Min gissning är att du har typ 2 cirkpumpar och en bypass däremellan?
Hur ser ditt system ut, en beskrivning uderlättar gissandet?
Jag tror att vattnet går fel väg direkt tillbaka till VP-in från VP-ut vilket gör att temperaturen på värmebäraren stiger mycket snabbt trots att flödet är högt.
Vattnet kyls inte av i ditt värmesystem, du får altså inget flöde i radiatorer eller golvvärmesystem.
Jag gissar då på trasig extern cirkpump eller nått liknande?
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 07:54:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 724
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!