Författare Ämne: HJÄLP med samma Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne  (läst 1586 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
 Jag startar en ny trÃ¥d pÃ¥ samma ämne . Jag vet faktisk inte vad jag ska göra och det verkar inte IVT lokalt veta heller: Jag fÃ¥r inte varmare inne än 19,5- 20,5 C  oavsett inställningar av värmekurvor Är det nÃ¥n som är haj pÃ¥ installatörsinställningar som förstÃ¥r det här felet ???? Det finns bilder som belyser problemet:

Jag har tvÃ¥ kretsar: 

VP mot krets 1 värmer en Acktank på 750 liter . Där är värmepumpen hur villig som helst att rätta sig efter kurvan, börvärde ligger nära tankens temp. Utom när solen gör den varmare .Tidigare hade jag ca 2 C varmare i acktanken dvs krets 1 för att få ner antalet starter- nu är det mer som 7-10 C varmare än krets 2. Idag är tanken 32 C , dvs på /nära börvärdet.

Krets 2  värmer huset, där verkar det inte spela roll vad jag ställer kurvan pÃ¥, börvärdet är alltid lägre.  Om ni ser den lÃ¥ga diffen mellan stigare-retur sÃ¥ vill reparatörerna att det ska stÃ¥ sÃ¥.Jag tycker själv att cirkulationspump  till huset är för högt ställd och kan inte strypa elementen mer : -jag fÃ¥r 2-4 C i diff över elementen som bäst dÃ¥ pumpen gÃ¥r pÃ¥ min.

Jag har bara en utetempgivare  (ingen rumsgivare) och den verkar hel-  mellan 2012- vÃ¥r 2018 var det hur lätt som helst att reglera innetemp.

Nu ger styrdatorn ger ett mycket lägre börvärde än kurvan i krets 2.  Börvärde  är 25 C och temp ut till huset är ochsÃ¥ 25 C  vilket är konsekvent lägre än kurvan som den nu är ställd. Vid +10C ute  36C. (OBS: FATTAR ATT JAG INTE KAN FÃ… HÖGRE TEMP ÄN VAD SOM KOMMER IFRÃ…N KRETS 1 (just nu 32 C) men för maxa  öppningen av shunten -sÃ¥ har jag ställt upp kurvan vilket inte verkar pÃ¥verka börvärdet.
 Jag vill ha ca 23 C inne och det borde jag kunna fÃ¥ om man ser till att pumpen gladeligen värmer min acktank i krets 1 till valt värde -sÃ¥ det är inte ett kapacitetsproblem. 28 C upp till elementen vid 10 C grader utetemp borde räcka.  Brine in är ca  4C och Ut ca 0C. Inga konstiga hetgastemperaturer.

Jag har haft det här felet sedan i vÃ¥ras - fyra besök av tekniker , byte av styrdator. ÄndÃ¥ är felet kvar. Under sommaren har solvärmen "rört till det"  sÃ¥ att det varit svÃ¥rt att veta om styrningen blivit Ã¥tgärdad rätt- inget värmebehov och varma tankar. Men nu när det blir höst sÃ¥ är huset verkligen kallt och jag fÃ¥r inga felmeddelanden- shunten öppnar inte mer än styrdatorn vill..... vad jag än ställer den pÃ¥.

 Under sommaren när det var sÃ¥ varmt kom solvärmen in i pumpen vilket gjorde att den inte ville starta och göra varmatten när det tog slut. Det verkar löst men vad det gäller värmen sÃ¥ är felet  detsamma nu som i vÃ¥ras trots alla ingrepp  ( Byte av givare, styrdator , nÃ¥gon backventil och inställningar av intern cirkulationspump).  Fakturorna ligger väl pÃ¥ 15000. Tros försäkringar sÃ¥ är det trist att betala för hjälp som inte hjälper.

« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 13:17:08 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
Nu när  jag kom hem hade solen har värmt  krets 1, acktank till 57C medan
Krets 2 tuffar pÃ¥ pÃ¥ 26 C vid 9,5 C i yttertemp.  enligt kurvan  har jag begärt 36 bara för att se vad systemet skulle göra .....det bidde ingen skillnad
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Vad är kurvan för krets 1 respektive krets 2? (H och V)
Har du nån max framledning på någon av kurvorna?
Vad visar utegivaren?
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 07:48:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
Hej Ã… tack för  svaret = var pÃ¥ väg att att skicka Pm till dig  dÃ¥ ingen svarat ! editerar  svaret med kurvorna  (hög - LÃ¥g ? kurvförmen jag valt är inte linjär)när jag kommer hem.

Det verkar tyvärr vara sÃ¥ att  jag kan ha hur hög temp som helst i krets 1 ( tex via  solvärme eller via VP som  gärna anpassar den kretsen till inställd kurva)   samt ställa idiothöga värden i krets 2  utan att det händer särskilt mycket med  börtempen där . IgÃ¥r var krets 1  56 C varm  och  värmekurvan i krets 2 skulle dÃ¥ ge 36 C  vid 9,5 C (mätt med utegivare + termometer bÃ¥da lika)ute men gav 27 C.....
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag drar mig till minnes att på Nibe så vart det nått vajsing om man gör en egen manuell kurva istället för att använda den inbyggda i krets nr 2.
Funderar på om du helt enkelt har justerat kurva 2 lite för mycket och detta då även ställer till det i styren på IVT?
Om du helt enkelt bara kör en rak kurva 2 (samma med kurva 1, helt rak) utan justeringar, funkar det då?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
HÃ¥ller pÃ¥ att ställa om kurvorna . har ökat kurva 1 hela vägen typ +2 C och ställt kurva 2 ÖVER kurva 1 . dÃ¥ minskar diffen mellan  kurvan i krets 2 och börvärdet frÃ¥n 8-10 C till 3-4C .  Ã…terkommer när det hela stabiliserat sig
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
 Hej,
Tittar man på bild "Värden krets1 o 2.jpg" så följer den ju det önskade värdet, så ur den synpunkten är antagligen börvärdet fel i förhållande till vad "huset kräver".

2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det är ju det som är problemet, börvärdet följer inte kurvan för krets 2.
Jag tror det finns en mjukvarubegränsning som sätter max börvärde krets 2 till några grader under samma värde för krets 1.
Denna beräkning utgår troligen från V och H värdena för kurva 1 och 2 och antar att kurvan är spikrak.
Om man som i bild "värmekurva krets 2" kröker till kurvan uppåt för båda systemet så fattar inte mjukvaran detta utan beräkningen antar fortfarande raka kurvor.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
Jag har inte  skrivit trÃ¥den för att fÃ¥ hjälp av er dÃ¥ jag är grovt förvirrad....


Min plan var att  göra ett Excelark med de inställda värmekurvorna och sedan plotta in vad  informations displayen anger är systemets börvärde och vad som blev uppmätt värde för varje given yttertemperatur. och sedan posta exceltabellen hit.

Under Nov var det länge stabilt  8 C ute hela tiden och nu har äntligen temp sjunkit sÃ¥ att jag fÃ¥r mer systembörvärden och verkliga temperaturer. därav förvirringen...


För att ställa in husets värmebehov grovt "kopplade jag ur" krets 2 (till elementen) genom att ha en högre ställd kurva för kretsen sÃ¥ att krets 1 styr ( vp till acktank).  Krets 2 ligger ca 2-4 C HÖGRE vid varje position. Det funkar nu  och huset hÃ¥ller värmen men det gÃ¥r inte att köra sÃ¥ när solvärmen blir aktiv....

Det gav väldigt skumma i krets 2värden som jag inte vet om det ger er något:

Ett exempel ;när pumpen pumpen går; idag ute 3,5 C :
krets 1  kurva 20/61  T1 uppmätt 42,  T1 systemets börvärde  44,5 . Kurvan för -5 C säger 45 C sÃ¥ det är ok .

Krets 2    T1 uppmätt 41,4 vilket är lika med ut ur krets 1, systemets börvärde 54,5C  medans kurvan för minus 5 säger  48 ,5 C !! verklig  temp 15 grader under vad systemet vill uppnÃ¥ och detta värde är 6 C högre än vad jag ställt in.

Om jag i stället sänker kurvan UNDER  kurvan för krets1 ( körde sÃ¥ frÃ¥n 2012 till 2018 utan problem)  sÃ¥ verkar  sytembör bli lägre än krets2 kurvans värde ( ska  verifiera det i helgen)..

Nån som är sugen att förklara ?
« Senast ändrad: 28 november 2018, 00:31:32 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
 Sc:,h Systemet har fÃ¥tt fnatt.  Sc:,h
Kurva 2 kan ju aldrig bli högre än kurva 1, så vad din Rego sysslar med fattar jag inte?
Prova med en fabriksåterställning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 249
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!