Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!  (läst 18047 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #120 skrivet: 27 december 2017, 02:42:27 »
Det är oftast enklare att koppla extern logik när den är aktivt låg. Att dra till jord är enkelt med en brytare, ett relä eller en transistor, man behöver inte bry sig om vilken spänning som är aktivt hög.

  Jag är lite osäker hur du menar. Kanske pÃ¥ grund att jag vet inte vad aktivt lÃ¥g och aktivt hög är. OcksÃ¥, det verkar inte behövas jord, för DIGCOM är typ digital jord for DIN1-8.

 

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #121 skrivet: 27 december 2017, 02:49:51 »

Du kan väl fråga din vän i utlandet hur han gjorde för att manövrera Invertern eftersom han har ju lyckats köra den med motor en längre stund.

 Jag har pratat med honom igÃ¥r, han gjorde sÃ¥ som 99meter sa, anslutade Run och Enable till DIGCOM. Och använde en potentiometer för hastighet. Han provade mot en 3 fas motor.
 

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #122 skrivet: 31 december 2017, 17:50:59 »
Gott Nytt Ã…r till er alla!

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #123 skrivet: 28 januari 2018, 10:37:30 »
DonPablo, fick du rätt på din kunds 1250?


ionbaciu, hur har det gått med din 1250?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad ionbaciu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #124 skrivet: 28 januari 2018, 10:55:32 »
Jag installerade en annan gammal pump istället, F1110 från 2001. 1250 flyttade jag åt sidan. Jag ska använda den som VVB, men ska koppla den in efter vi klarat vintern.
 Jag kommer att försöka hitta vad är trasig pÃ¥ 1250, för jag fortfarande vet inte om det är elektroniken, sladdar och kontakter, invertern eller kompressorn.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #125 skrivet: 28 januari 2018, 16:45:13 »
beiv, felet på min kunds var inte inverter, det var en frysning i garaget, och han skyllde på mig, hur fan ska jag veta att han har en stor satans aerotemp som blåser där, och när pannan stannar kyler han ju fort ut vattnet. Jag bytte slangar på kalla sidan på hans pump, jag hade ju ingen aning om att han värmde garaget också, men nu funkar den, vet ej varför den stannade bara därföe, eller kanske huset blev för lite att värma i dont know, men nu funkar den

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #126 skrivet: 29 januari 2018, 07:57:36 »
Kanske kör han hela returflödet genom aerotempern?
Bra som underkylare så länge han har koll på tempen i garaget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F1250 trasig- HJÄLP!
« Svar #127 skrivet: 29 januari 2018, 13:02:55 »
inverter 7721 + moms till en 1250
kompr  14562 + moms


En sak jag länge undrat över är varför man på F750 anger "dT inverter frånluft" och "invertertemperatur"?

Är inte invertern bara en slags elektrisk styrning till kompressorn?  Kan den överhetta eller nÃ¥t sÃ¥nt, eller varför har man de tvÃ¥ parametrarna ovan?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!