Författare Ämne: Daikin enbart pÃ¥ elpatron  (läst 4785 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad OnePower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Daikin enbart på elpatron
« skrivet: 26 november 2017, 14:58:31 »
Hej,
Jag har fått en felkod U2.
Utedelen är helt igenisad trots flera avvisningar med varmvatten. Blir igenisad direkt.
Vad är felet? Kan jag köra på enbart elpatron tills servicekille kan komma? Och hur gör jag då? Har läst manualen flera gånger men hittar inte var man slår av utedelen och kör enbart med elpatron. Tacksam för svar.....

Utloggad OnePower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #1 skrivet: 26 november 2017, 16:57:01 »
Glömde skriva att det är en -07 eller -08

Utloggad vandieren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #2 skrivet: 26 november 2017, 18:27:25 »
Elpatronen startar automatiskt efter ca 20 min, om elpatronen är tillåten och är tillåten vid den utetemperatur som råder för tillfället. Dessa parametrar finner du i boken.
Mvh

Utloggad OnePower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #3 skrivet: 27 november 2017, 01:41:51 »
Det jag vill är: stänga av utedelen och köra enbart på reservvärmen och elpatronen i vvb. Hittar ingenstans var det går göra så? Detta tills felet är åtgärdat. Så mycket is så fläkten tar i....

Utloggad vandieren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #4 skrivet: 27 november 2017, 08:38:50 »
Koppla ur S3 mellan ute och innedel sÃ¥ fÃ¥r du U4 larm, dÃ¥ gÃ¥r 
elpatronen in efter 20min och parametrarna tillÃ¥ter det, men med U2 larmet som du har sÃ¥  borde elpatronen slÃ¥ till om det är tillÃ¥tet. Man behöver inte stänga av utedelen, vid felkod sÃ¥ hoppar elpatronen in. Om det inte händer är det parametrar man ska ändra.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #5 skrivet: 27 november 2017, 14:05:15 »
Koppla ur S3 mellan ute och innedel sÃ¥ fÃ¥r du U4 larm, dÃ¥ gÃ¥r 
elpatronen in efter 20min och parametrarna tillÃ¥ter det, men med U2 larmet som du har sÃ¥  borde elpatronen slÃ¥ till om det är tillÃ¥tet. Man behöver inte stänga av utedelen, vid felkod sÃ¥ hoppar elpatronen in. Om det inte händer är det parametrar man ska ändra.
Kopplar du bort S3 så får du ingen temperaturangivelse från utomhusdelen. Maskinen måste ställas om till fast kondensering.
/D

Utloggad OnePower

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #6 skrivet: 28 november 2017, 19:33:26 »
Tackar för svar, men nu blir den utkastad för en ny bergvärmepump. Blir ett hål i backen. Dyrt! men less på allt strul med denna pump. Lagade den för snart 2år sedan för 15000kr och höll inte länge...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 