Hej,
Håller på att installera vattenradiatorer, som skall värmas av luft/vatten värmepump. Behöver ca 6 kw. Samtliga värmepumpar i den storleken är 1fas och jag skulle helst vilja ha 3fas för att få bättre balans i elsystemet. Är det klokt att välja en större värmepump för att få 3fas. Jag förstår att den är dyrare i inköp, men är driftsekonomin även sämre??, samt mår pumpen dåligt av att oftare slå till/från pga högre kapacitet???

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: dimension värmepump
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017, 19:07:47 »
Det sägs att det slits mer med många start och stopp. Du kan installera en tank på 500 liter som värmepumpen kan gå mot för att minska på start / stopp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: dimension värmepump
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2017, 12:41:05 »
En viktig sak är vid vilken framledning samt ute temp som vp lämnar tex 6 kw man har inte så stor nytta av 6 kw på sommaren om den bara lämnar 3 kw på vintern när huset behöver 6 kw.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: dimension värmepump
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2017, 13:35:15 »
En viktig sak är vid vilken framledning samt ute temp som vp lämnar tex 6 kw man har inte så stor nytta av 6 kw på sommaren om den bara lämnar 3 kw på vintern när huset behöver 6 kw.
Titta även på vilken framledningstemperatur som maskinen lämnar vid DUT. Om effekten finns men maskinen inte kommer upp i temperatur så måste du byta ut värmeavgivare eller använda dig av elpatron.

/D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!