Hej alla värmepumpare,

Jag fick ett nytt kretskort installerat i fredags på min Altherma från 2008 p.g.a. att reservvärmarfunktionen hade trillat bort. När jag på kvällen skulle ställa in värmekurvorna så såg jag att alla funktioner som berör varmvattenberedaren inte finns tillgängliga. Toppen. Installatören har inte matat in att det finns en varmvattenberedare kopplad till systemet (extern). Så, nu står jag utan varmvatten till åtminstone måndag om inte någon kunnig här vet hur man ställer in att det finns en varmvattenberedare. Hoppas verkligen på hjälp här.


Utloggad vandieren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
 Bryt strömmen.
Dippswitch på kretskortet

Utloggad Jimmy_I

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
Installatören hade glömt ändra en dipswitch på kortet. Svårare var det inte :)