Författare Ämne: Vp blir utan elmatning !  (läst 4748 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vp blir utan elmatning !
« skrivet: 11 december 2016, 12:36:43 »
Hej !

Har fått problem med min vp.
När det är kallare ute, som nu -14 och vp jobbar och behöver köra reservvärmen i hydroboxen på första och andra steget.
DÃ¥ löser matningen till pannrummet ut, (16A Hager dvärgbrytare) efter tre till tio minuter. Sitter i husets elcentral, har provat byta dvärgbrytare men det blev ingen skillnad. Sitter även en central i pannrummet men där löser inget ut. Det här har hänt nÃ¥n enstaka gÃ¥ng under de fem Ã¥r vi bott i huset. Men nu händer det hela  tiden, om det är kallare ute.
Kan det vara elpatronerna i hydroboxen som det blir kortslutning i ?

Kan det vara dags att kontrollera gasmängden i systemet ?
Gasen är inte kontrollerad sen anläggningen monterades för fem år sedan.
När utedelen blir frostig så blir den det jämnt över hela ytan. Avfrostningen verkar fungera som den ska.

Tack pÃ¥ förhand  help

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #1 skrivet: 11 december 2016, 18:39:29 »
På sista frågen, nej, det låter som att gasmängden är helt OK om den blir jämnt frostig.
Om säkrigarna smäller direkt då elsteg 2 går in så är det nog en lågoddsare att det är fel på själva elpatron.
Det kan också vara fel på själva kontaktorn, kolla och lukta på grejerna.
Har du en multimeter så är det enkelt att mäta på epatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #2 skrivet: 11 december 2016, 20:25:32 »
Tack för svaret !

Tittade på kontaktorerna tidigare i veckan. Ser bra ut, inte bränt eller nån lukt.
Den går nu på elsteg 1. Men när den går på elsteg 1-2 några minuter så löser dvärgbrytaren ut.
Ska mäta i morgon med tångamperemätare och se förbrukningen.
Två gånger i helgen har huvudsäkringen också gått i elskåpet utomhus.
Ska säkra upp till 20A. När elektrikern har tid att komma hit.

Men det kanske är elpatronen som det är kortslutning i.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #3 skrivet: 12 december 2016, 07:34:21 »
Om det tar några minuter så är det kanske inte kortis, då brukar säkringarna lösa ögonblickigen.
Men grejerna drar mer ström än vad de ska.  Sc:,h
Det kan ju vara nån skada på ett element eller liknande...

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #4 skrivet: 12 december 2016, 09:32:27 »
Elsteg 1 = 3 kW
Elsteg 2 = 6 kW
Elsteg 1-2 = 9 kW = 16 A

Ovanpå det så jobbar kompressorn och drar sin ström.
Då räcker inte 16 A till.

Mvh
Daikin

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #5 skrivet: 12 december 2016, 09:51:16 »
9kW är väl ca 13A. Hur mycket drar kompressorn?
Ligger man på gränsen så kan det dröja några minuter innan säkringen blir varm och löser ut. Porslinssäkringar är bättre ur den aspekten...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #6 skrivet: 12 december 2016, 10:59:50 »
Hmmm...
Manualen rekommenderar 16 A avsäkring och 2,5 mm2 kabel.
Det går inte att säkra upp om kabelarean är den rekommenderade...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #7 skrivet: 12 december 2016, 20:19:36 »
Tack för alla svar !
Är det vanligt att elpatronen går sönder ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #8 skrivet: 13 december 2016, 07:03:50 »
Kan inte påstå att det tillhör de vanligaste felen.
Men det händer...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #9 skrivet: 13 december 2016, 09:06:40 »
Du måste nog mäta med tångamperemeter för att hitta felet.
Det är ju inte kortslutning, då skulle dvärgbrytaren slå av direkt. Dessutom skulle kontaktorn förmodligen bränna fast, de brukar inte gilla att slå till mot kortslutning.
Säkringen som löser matar alltså en central i pannrummet? Finns det något annat anslutet till den centralen som kan dra ström?
« Senast ändrad: 13 december 2016, 09:10:03 av Olle61 »
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #10 skrivet: 13 december 2016, 12:22:27 »
Avsäkringen mot pannrummet är felaktigt utförd.

Altherman för 5 år sedan levererades med en undercentral som var konfigurerad som följer:
Utedelens avsäkring: 16 A om det var modell 005-006 samt 20 A om det var modell 007.
Elpatronen till tanken: 2 x 10 A (3 kW)
Elpatronen till hydroboxen: 3 x 16 A om den var på 9 kW, eller 3 x 10 A om den var på 6 kW.

Det betyder att när elpatronen allt är igång så räcker inte 16 A till för denna undercentral.

Kontrollera följande:
1. vad är det för maxeffekt på elpatronen I hydroboxen (6 el 9 kW) samt:
2. vad för temp på VV är ställd på tanken.

Jag tror att det letas fel på ställen där det inte troligtvis förekommer, ,avsäkringen är felaktigt utförd här. När det är åtgärdat kan fel på andra ställen undersökas.
Själva maskinen kan dra betydligt mer än  16 A om det är den största 1-fas modellen

Mvh
Daikin

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 17:37:39 »
Tack så mycket !

Jag ska kontrollera det.  tOOmten

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #12 skrivet: 13 december 2016, 19:43:55 »


Det är 9 kW maxeffekt.
VV tempen är ställd på 50 grader.
VP är tillverkad 2008. Utomhusdelen tillverkad 2010.
Ska kolla om kabeln klarar 20A matning. Annars byter vi den också. Vi ska dra fram 20A så att det blir rätt och riktigt !
« Senast ändrad: 13 december 2016, 19:50:24 av altherma »

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #13 skrivet: 18 december 2016, 21:29:23 »
Nu är det bara -2 grader ute. VP går så fint. När den avfrostar så kör den elsteg 1-2, det vill säga 9kw. Då håller säkringen. Men då jobbar ju inte kompressorn samtidigt.
Ska byta kabeln till pannrummet till den rätta 4 kvadrat. (20A)
Gör det till sommaren. Den gÃ¥r utomhus, sÃ¥ det blir trevligare när det är varmt ute  tOOmten tOOmten tOOmten

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7637
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #14 skrivet: 18 december 2016, 22:23:42 »
Kolla priset innan du köper, 6mm2 brukar vara billigare än 4mm2
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #15 skrivet: 19 december 2016, 18:39:07 »
Okey, ska kolla priset !

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp blir utan elmatning !
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2017, 10:21:34 »
Natten till fredag hade vi -33,4 grader som kallast här. Nu är det -4 grader.
VP har fungerat bra. Det är man glad för när det är så kallt.

Det här fina forumet där man lätt kan fÃ¥ rätt info gör en ocksÃ¥ glad 😃

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser