Pumpen stannar, läser flödestryckarfel gör ren frÃ¥n smuts Ok men var sitter den är det  den under cirkpumpen?pÃ¥ utgÃ¥ende. NÃ¥gon som vet? :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: cod CO?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2015, 10:28:58 »
Din flödesvakt har fastnat I öppet läge p.g.a. smutsansamling kring kulleden.
Behöver bytas ut.
Stäng kulventilerna och evakuera trycket I hydroboxen genom säkerhetsventilen. Ta ur flödesvakten och rengör den så att den rör sig lätt.
Sätt tillbaka och se till att den sitter I rätt riktning. Öppna kulventilerna och fyll upp tryck/lufta systemet.
Kontakta servicepartner för utbyte, tipset I detta inlägg kommer göra att du får igång systemet ett tag men det kommer att hänga sig igen.
Flödesvakten sitter på framledningen och är märkt med nr. 17.