Begränsa effekt på tillskottsvärme
« skrivet: 24 november 2014, 16:44:15 »
Hej,
vi har sedan ett par år ett Daikin luft/vatten system.
VP går på fas 1 och tillskott för varmvattenberedaren på fas 2&3.
Behöver radiatorkretsen tillskott så är det en trefas koppling på 9kW.
Jag hade önskat en maskin med endast 6kW tillskott detta för att inte ta för stor last på faserna och i synnerhet fas 1 men dom var slutsålda.
Efter lite undersökning så fann jag att tillskottet kopplas in i två steg över de tre el-patronerna:
1.  Y-koppling (230v).
2.  D-koppling för full effekt (400v).
Det innebär att steg 1 ger en effekt av ca:3kW

Jag har nu kopplat även steg två till Y-koppling och har därigenom samma effekt steg ett och två.

Nu till min fråga:
Kan jag istället välja att i steg två bara använda två patroner över 400 volt och därigenom uppnå 6kW?
Kan inte se att det ska ge några problem men vill kolla med er experter först.

Mvh, Capote

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Begränsa effekt på tillskottsvärme
« Svar #1 skrivet: 24 november 2014, 19:16:00 »
Kan jag istället välja att i steg två bara använda två patroner över 400 volt och därigenom uppnå 6kW?

Det går bra att rycka en fas, men du får bara 4,5 kW som i sin tur belastar de två faserna med 11,3 Amp.