Författare Ämne: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas  (läst 46443 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Phiplex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« skrivet: 11 januari 2010, 11:54:24 »
Har av en el-kille hört att då man skall beräkna behovet av ström för en viss effekt i en 3-fas anläggning skall man använda nedanstående formel:

Då man beräknar A i en effektförbrukare görs detta med I=1000*P/(1,73*400*0,8)
I= Ampere
P=effekt i KW

Vad finns det för teori bakom denna formel och var kommer konstanterna 1,73 resp 0.8 ifrån. 400 gissar jag är spänningen mellan två faser, eller hur?

Utloggad Bob_the_builder

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 12:01:40 »
1,73 kommer från "roten ur 3" och 0,8 är cos fi. Cos fi (fasförskjutningen) kan ofta approximeras med 0,8, men kan också ha helt andra värden på skalan 0-1.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 12:33:07 »
Trots att jag är utbildad på EL så har det praktiserats för lite under åren med det teoretiska....

Men, cosfi är väl bara ett värde som man för enskilda förbrukare tar hänsyn till med elmotorer ?
T.ex. ett elelement/elpatron eller en trådglödlampa ligger väl väldigt nära cosfi 1, eftersom de inte orsakar någon nämnvärd fasförskjutning ?

Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Bob_the_builder

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 12:36:41 »
Helt riktigt!
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 13:22:08 »
man kan även göra på ett enkelt sätt, som inte tar hänsyn till reaktiv effekt.

har man 25Ampere 3-fas och vill veta effekten så tar man 25*690=17250Watt

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 13:30:38 »
man kan även göra på ett enkelt sätt, som inte tar hänsyn till reaktiv effekt.

har man 25Ampere 3-fas och vill veta effekten så tar man 25*690=17250Watt

MÃ¥ste ha sovit gott...
på lektionerna i ellära. Om man har 3 st 20A säkringar och någorlunda jämn belastning på faserna. Kan man då ta ut max 690*20=14kW i kåken? Antar att det förutsätter 400V

Eller 220*3*20=13 kW? Antar att det förutsätter 380/220V
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Bob_the_builder

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 13:40:50 »
MÃ¥ste ha sovit gott...
på lektionerna i ellära. Om man har 3 st 20A säkringar och någorlunda jämn belastning på faserna. Kan man då ta ut max 690*20=14kW i kåken? Antar att det förutsätter 400V

Eller 220*3*20=13 kW? Antar att det förutsätter 380/220V

20 A huvudsäkring ger 14 kW maximalt effektuttag. (roten ur 3)x400x20= 693x20= ca 13,9 kW. Glöm förresten allt vad 220/380 heter. Vi har haft 230/400 i Sverige i många år nu... :-)
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 15:06:21 »
Har man "gamla" Diazed(stavas väl så ?)säkringar "Proppar" så har man en del extra man kan ta ut i topparna på effekt, kan vara bra att veta.

1.8xAmperetalet har jag för mig är man kan kräma ut en kort stund med dem, de är myyycket tröga.

En modern dvärgbrytare är väsentligt snabbare, så t.ex. jag själv behåller gärna "propparna" så länge det är möjligt då jag ibland kör 3fasmaskiner samtidigt som tanten lagar mat... samtidigt som... en massa andra saker.

Upp till 1.5xAmperetalet kan man plocka under ganska lÃ¥ng tid över dem, kommer tyvärr inte ihÃ¥g de exakta tiderna...  huvuddunk
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 15:31:59 »
Finns väl lika tröga "snabbsäkringar" Finns ju i kategori A,B,C,D, men kan inte säge hur trög D är..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 15:46:09 »
Har man "gamla" Diazed(stavas väl så ?)säkringar "Proppar" så har man en del extra man kan ta ut i topparna på effekt, kan vara bra att veta.

1.8xAmperetalet har jag för mig är man kan kräma ut en kort stund med dem, de är myyycket tröga.

En modern dvärgbrytare är väsentligt snabbare, så t.ex. jag själv behåller gärna "propparna" så länge det är möjligt då jag ibland kör 3fasmaskiner samtidigt som tanten lagar mat... samtidigt som... en massa andra saker.

Upp till 1.5xAmperetalet kan man plocka under ganska lÃ¥ng tid över dem, kommer tyvärr inte ihÃ¥g de exakta tiderna...  huvuddunk

Jag är trög också men undrar ändå, en propp som blir mycket varm bör väl orsaka ett skapligt spänningsfall?? Dagens automat proppar har de spänningsfall över sig??
En undran....

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2010, 15:49:08 »
Alla säkringar har spänningsfall översig, men det är inga stora tal vi talar om ändå...

Apan: Grejen är att det YTTERST sällan monteras speciellt tröga automatsäkringar som huvudsäkringar :), inte så tröga som "Propparna" iaf.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2010, 16:05:14 »
Har man "gamla" Diazed(stavas väl så ?)säkringar "Proppar" så har man en del extra man kan ta ut i topparna på effekt, kan vara bra att veta.
Det är därför man har dom som huvudsäkringar - Dom tål en startande motor, en vattenkokare samtidigt som torktummlaren, etc.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2010, 18:02:34 »
Ahh sorry me! Missade att de var som huvudsäkringar..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2010, 18:21:18 »
Jag bytte ut en automatsäkring till en dito TRÖG, det var mikron tillsammans med div annat som löste ut den "snabba" ibland.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2010, 22:20:51 »
nej en dvärgbrytare har inte lika högt "spänningsfall" över sig som en Diazed.
det är därför Diazed tål startströmmar såpass bra, för dom har en hög energibegränsande förmåga, samma sak med kortslutningsströmmar vilka hålls nere av Diazed men en dvärg släpper igenom ganska stygga strömstyrkor innan den löser.

till larryd: jag har vart helt klarvaken, därför har jag snappat upp denna "tumregel" för beräkning av 3-faseffekt..
det är helt enkelt en underlättande grej istället för att krångla och räkna med roten ur osv..

har du en byggfläkt med 15000W effekt och delar det med 690 så får du fram att den drar 21.7A per fas. detta vid 3-fas 400volt då.

en dvärgbrytare med B-karaktäristik tillåter 5xIn innan den löser (inom 0.1sek)
en kar. C tillåter 10xIn , D tillåter 20x In

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!