SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2012, 16:36:10 »
Sådär! Nu har jag äntligen kollat upp detta åt er!
Kommunikationen är 5V TTL-signaler och Vcc är även den +5v.
Baudraten är 9600baud och 8 databitar, 1stopbit och ingen paritet.

"Variabeldumpning till PC" måste vara aktiverat under menyn "Installation och igångkörning" för att datan skall skickas ut 1gång per minut.
(Håll in högra knappen i 5-10sek tills ett meddelande dyker upp i displayen om att du har bytt mode. Sedan finna alternativet i menyerna)

Watchdog_disable, Rst och Boot är sådant jag själv klurat fram genom att spåra ledare och klura på logiklösningar dom använt sig av på kortet, alltså ingenting jag har testat.
Det används troligtvis till 99% för mjukvaruuppgradering.

Det ni behöver är någon form av TTL->RS232 omvandlare. (om ni inte gör som jag och monterar en Blåtand/Wlan-modul som har 3,3/5v I/O direkt)
Blåtandsmoduler finns billigt på Ebay, annars har FTDI färdiga kablar med TTL->USB inbyggt.
Tänk på att TxD som är markerat på bilden är data UT från pumpen, och RxD data IN till pumpen.

Att skicka data till pumpen via porten är än så länge otrampad mark.

Loggning sker enkelt med tex. Realterm som kan skriva inkommande data till textfil. Analys görs enkelt med tex. Excel för att skapa lite grafer.
« Senast ändrad: 20 februari 2012, 16:39:09 av Niclas.Hedlund »

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2012, 22:48:50 »
 Thumbsup
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Thorbjorn

  • Gäst
Thorbjorn
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2012, 15:21:28 »
tummenupp

Takk for god informasjon rundt tilkoblinger til min IVT 490.
Har 2 spørsmål før jeg setter i gang prosjektet:
- har dere noen tips til kontakt for tilkobling på kretskortet ?
- vil verdiene som sendes ut vise alarmer som vises i IVT displayet?

mvh
Thorbjørn

Utloggad raven76

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2012, 13:10:13 »
Det här var ju toppen! Tack sÃ¥ mycket! Jag undrar dock om man fÃ¥r ut datat frÃ¥n elpatronen ocksÃ¥, eller fÃ¥r man bara temperaturerna? Vore snyggt om man sÃ¥g hur mycket och ofta elpatronen jobbar. Jag har redan skapat egna grafer över temperaturen i huset mha tellstick net. FÃ¥r jag till detta nu ocksÃ¥ sÃ¥ börjar det likna nÃ¥got.  :)

Utloggad raven76

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #19 skrivet: 03 september 2012, 12:30:53 »
Har analyserat datat lite mera nu. Jag övervakar följande:
Framledningsvärmen (fält 2)
Utetemperatur (fält 3)
Tappvarmvattnet (fält 4)
Varmvatten (fält 5)
Värmevatten (fält 6)
Hetgas (fält 8 )
Kompressor av/på (fält 14)
Begärd framledningsvärme (fält 23)
Elpatron (fält 34) i procent om jag fattat det rätt. Den står i alla fall på 1000 då man kör extra varmvatten med 9 KW elpatronen.
Sedan kan man se att ett par av fälten runt 23 har att göra med till och frånslagstemperaturer för framledningsvärmen. Ca +-2 grader från begärd framledningsvärme.

Hittade en lite intressant pdf som gäller för en Rego 600, men som hjälpte mig lite i jobbet med att reda ut vilka värden som kan tänkas loggas.
http://www.otillåten_länk/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf

Om nÃ¥gon orkar reda ut exakt vilka mätvärden som gäller för hela raden sÃ¥ vore jag glad om det blev offentligt.  :)

Utloggad Niclas.Hedlund

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #20 skrivet: 12 november 2012, 13:52:07 »
Grymt jobbat!
Jag har haft lite för mycket annat att göra för att hinna greja vidare med detta.

Skoj att mina utgrävningar kunde ge någon lite glädje. :)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #21 skrivet: 25 september 2013, 08:13:29 »
Någon som har koll på var man kan få tag på kantkontakten som passar på kortet, har sökt men inte lyckats hitta.
Tänkte med flat kabel så passar den min bluetooth modul.
Tacksam om någon kan hjälpa mig.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad raven76

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2013, 15:21:06 »
Det var inte jag som beställde kontakten. Kan kolla med min kollega som gjorde det.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2013, 18:47:33 »
Ja tack!
Har löst det tillfälligt, tog en kontakt från ett moderkort till en gammal PC tror det kallades ISA buss som jag då kapade till rätta poltal. Har på denna löddat in en Blåtandsmodul, så nu kan ja sitta i TV soffan och ha koll på pannan.
Haft lite detektivarbetet och sammanställt en fil med de olika positionerna i data strängen.

IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad skorge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #24 skrivet: 06 november 2013, 13:04:15 »
Hej,

Halkade in här av ren slump och tycker det här projektet verkar supercoolt! Ska försöka mig på något med en Arduino, LCD och bluetoothmoduler från E-Bay.

Ville först och främst tipsa om att följande kontakt ser ut att fungera på kretskortet:
http://www.electrokit.com/idc-hona-kabel-10pol-guld-2-54mm.42729

Är även nyfiken på om någon listat ut något mer kring värdet på elpatronen? Är det ett procentuellt värde som skickas? Tänker mig en "lysdiodsbar" som visar nyttjandet av elpatronen.

Hälsningar
Micke

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #25 skrivet: 11 november 2013, 17:29:23 »
Har en IVT490 med Rego 400 som jag kompletterat med Blåtand och StatLink.
Har kompletterat IVT-n med solvärme och använder då den extra tempgivaren GT3-4 i acctanken.
Problemet är att denna givare inte hanteras i programmet Statlink, datan kommer som position 9 i datasträngen.
Tråkigt! skulle uppskatta om även denna hanterades i programmet StatLink.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad skorge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2016, 19:01:15 »
Sorry för att jag väcker en så pass gammal tråd till liv, men jag tror många sitter med denna maskin och kan ha nytta av detta.

Jag har sedan länge en arduino microcontroller kopplad med en blåtandsmodul på min 490, men ska nu bygga om lite och köra en wifi-modul (esp8266) som översätter till mqtt meddelanden istället.
Det slog mig då att jag hade lite svårigheter att hitta kantkortskontakten och det slutade med en beställning på 100st från E-bay. Om någon har behovet så har jag en drös över med andra ord. Delar även gladeligen med mig av den tekniska lösningen/koden som driver mitt system för den intresserade.

Micke

Utloggad NickeO

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #27 skrivet: 30 april 2016, 21:08:11 »
Sorry för att jag väcker en så pass gammal tråd till liv, men jag tror många sitter med denna maskin och kan ha nytta av detta.

Jag har sedan länge en arduino microcontroller kopplad med en blåtandsmodul på min 490, men ska nu bygga om lite och köra en wifi-modul (esp8266) som översätter till mqtt meddelanden istället.
Det slog mig då att jag hade lite svårigheter att hitta kantkortskontakten och det slutade med en beställning på 100st från E-bay. Om någon har behovet så har jag en drös över med andra ord. Delar även gladeligen med mig av den tekniska lösningen/koden som driver mitt system för den intresserade.

Micke

Hej!

Jag kopplade in mig till min 490 idag. Lödde fast kablarna men det är förstås bara en tillfällig lösning. Jag vill gärna ha en kontakt!
Jag kör med en Raspberry Pi med wlan via USB, seriell-USB-converter och strömförsörjer allt via pumpens utgång. Den ska få mata min Domoticz-installation via HTTP-anrop så småningom.

Får ut fin data. Har du koll på vad fälten motsvarar? Ser att det finns lite info om det men det är en del som inte finns beskrivna..

Utloggad skorge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2017, 14:47:46 »
Liten uppdatering då jag får många privata meddelanden om ämnet.

Jag använder en ESP8266 idag, tillsammans med lite Arduino-kod som jag publicerat här:
https://github.com/mskorge/ivt490-esp8266/blob/master/IVT-ArduinoCore/IVT-ArduinoCore.ino

Det funkar finfint, och resultatet blir en json-sträng som skickas via MQTT och kan användas i t.ex. Domoticz, OpenHAB eller Node-Red för vidare behandling.

Jag driver hela kalaset direkt från pannans VCC-pinne.

Kontakter finns fortfarande kvar för den intresserade, och jag ser gärna att fler är med och förbättrar koden.

Micke

DavidE

  • Gäst
DavidE
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2017, 18:26:27 »
@Micke,

kopplar du in service porten pÃ¥ Rego till Arduino direkt, eller har du nÃ¥got emellan? Har själv en Rego 637 (9Pol D-Sub) och  massor av Arduinos & ESP8266 liggande, tänkte ta nÃ¥gon kväll och kika pÃ¥ det hela. Tänkte dumpa allt i en rrd, eller liknande.

//david

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!