Vad står "RUM BÖR" värdet på?
-
21
-
Första åtgärden vid misstänkta elektronikproblem på en Thermia Diplomat (åtminstone om den har ett antal år på nacken) bör vara att byta alla elektrolytkondensatorer på displaykortet. Om inte det hjälper, så byt även elektrolyterna på reläkortet. Mjukstarten kommer från en annan underleverantör och dess elektrolyter verkar hålla längre.
Det finns tidigare trådar här på forumet om kondensatorbyten.
-
Vad är problemet?
Och vad står värmestopp på?
Noll inom parantas vid framledning betyder att värmestopp är aktiverat och cirkulationspumpen avslagen.
-
Felet berodde på att utegivaren var trasigt.. tydligen när utetempen är över 17grader går inte pumpen på värme..