Golvvärmeleverantören hade gjort en kalkyl där man räknade med 23 kW avgiven effekt och deltaT = 5 grader vid dimensionerande utetemperatur. Det resulterade i ett flöde på ca 4 m3/h. Jag räknade med pumpens maximala effekt 16 kW och deltaT = 5 grader. Det blir ungefär 2,8 m3/h. Är det nollgradigt ute blir deltaT för golvvärmekretsen bara 2-3 grader. Det är den extra cirkulationspumpen ovanför ukv-tanken som ger det flödet. Pumpen verkar vara inställd att ge ett deltaT på 4-5 grader enligt loggfilen så flödet varierar med effekten.
Har kikat lite på ditt bifogade dokument För det första måste du säkerställa att dina mätvärden är korrekta.Gör flera mätningar vid olika tillfällen för att säkerställa tillförlitligheten, tex 3-5 st.Vad mäter du med? Prova att mäta med olika termometrar.Varför skiljer det så mycket i framledningstemperatur mellan fördelarna? 26,8 - 25,1 Returen på FD1 är varmare än framledningen på de andra fördelarna?Finns det by-pass på fördelarna?Ser du att mätningarna är hyfsat lika varandra så kan du nog utgå från att det stämmer. Om man ska dra slutsatser av det du redan uppmätt så har du kortslutningar på flera av slingorna och fördelarna. Jag skulle börja med att skruva ner cirkpumpen lite och börja med nya mätningar, gissningsvis har du ett digert arbete framför dig för att få ordning på detta.Det är en klar fördel att göra detta när det är kallt ute / stort värmebehov.Och, OM du gör några ändringar så tar det MINST 1 dygn innan detta "slår igenom".Viktigt att sedan justera så att de längsta slingorna är ostrypta och de kortaste hårt strypna.Det är viktigt att alla termostater är borttagna under all mätning och justering.
Jag gissar att din externa och interna cirkpump är seriekopplade, därför får du för stort flöde.Den externa pumpen är den största modellen Pico 1-8.Är den externa pumpen rätt justerad/installerad? Prova och sänk uppfodringshöjden.Kan detta stämma? Har du kontrollerat att framledningen inte är förväxlad med returen någonstans i systemet?
Känns lite som att det inte hinner lämna av värmen? Eller tänker jag fel här?
Började med en mätning idag på alla FD.Min tanke är att göra samma sak imorgon både morgon och kväll, detsamma på söndag för att få lite mer "indata".Just nu mäter jag direkt på slangen, både på inkommande vit alupex och den vita golvvärme slangen. Uppnås mer korrekt värde om jag sätter svart tejp på?Mäter med en IR termometer (modell billigare, ca 500kr) men verkar stämma ganska bra när jag testa mot väggar och jämför med en vanlig digital termometer på en yta bredvid. Så jag utgår från att den visar, rätt eller i alla fall lika mycket fel på alla ställen. FD ligger på olika ställen, och med olika lång matning. Har ingen bra förklaring ang temp mer än nedan.FD3 ligger i bjälklaget, bör vara närmastFD1 ligger i plattan, närmast på Plan 1FD2 ligger i plattan relativt långt bort från pumpen.Alla dragningar är gjorda med isolerade MLC rör från Uponor för matning.Matning som går till FD3 går nästan rakt upp från UKV, medans FD1 och FD2 går ned med 1st 28CU rör nedåt där man satt ett T på.Tror det finns någon bild på detta i tidigare inlägg. Tror inte det finns någon bypass. Ligger i alla fall ingen "koppling mellan övre och undre FD röret"Circ-Pump. Den i pumpen är väl självjusterande? och går i Auto läge.Den externa som sitter på UVK kan jag inte ställa hastighet på, bara vilken höjd (de olika husen). Står på 75W hela tiden.Står då på konstant differenstryck. Annars är det bara läge 1,2,3 på konstant varvtal som verkar finnas. Dock förstått det på att den ska stå på konstant differenstryck, eller är detta fel?Systemet är kopplat till vårt KNX.Jag har där öppnat alla termostater till MAX, 35grader. Och alla blåa "hattar är öppna" i FD.Så allt bör vara fullt öppet.Eller ska jag ta bort alla blå don/motor helt när jag justerar in? Bara så att detta blir rätt.Klickas enkelt bort, men borde ha samma resultat eller tänker jag fel? Inställningen är gjord efter Uponors körning och värde, så jag hoppas att detta stämmer?Jag kan möjlighetvis gjort något extremt fel vid injusteringen, men gått efter deras manual. Men kanske ska börja om även där för säkerhetsskull? Vad menar du med kortslutning? Bara så jag förstår?Fler tips mottages tacksamt.//
Tänk på att flödet från ukv-tanken till golvvärmeslingorna är konstant, det varierar inte med vare sig utetemperatur eller innetemperatur. När jag räknade på ett flöde av 2,8 m3/h gav det ett deltaT på 5 grader när det var riktigt kallt ute. När utetemperaturen är högre kommer framledningstemperaturen att sjunka. Det blir mindre temperaturdifferens mellan vattnet som cirkulerar och rummet. Värmeavgivningen minskar vilket betyder att deltaT sjunker. Är det några plusgrader ute är det rimligt att deltaT blir 2 grader. Är flödet högre än 2,8 m3/h, och det är troligt, pumpen bör klara av det, blir deltaT naturligtvis motsvarande lägre. Jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att det är önskad temperatur i rummen. Var så fallet? Inställningen konstant differenstryck kan vara bra. Det betyder att om termostaterna på några golvvärmeslingor stänger kommer inte flödet genom de övriga att ändras så mycket jämfört med om pumpen var inställd på konstant hastighet.
Med kortslutning menar jag liten temperaturskillnad mellan fram och retur, tex på slinga 1-5, 3-5 och 3-6.Detta är inte bra alls, tyvärr kan man också se liknande tendens på fördelarna.Av detta kan vi bland annat konstatera,- Instrypningen du gjort enligt Uponor stämmer inte alls.Anledningen är egentligen ointressant förutsatt att man vid installation av slangarna inte gått bananas med slinglängden. Kontrollera ditt arbete kring instrypningen för att utesluta att inte du gjort något fel.- Du har på tok för högt flöde och kanske något felkopplat?Om jag vore dig skulle jag börjat med att försöka sänka den externa cirkpumpen och sedan göra nya mätningar. Försök att sänka så mycket att temp diffen på respektive slinga hamnar kring 4-6 grader.För säkerhetsskull ta bort alla don på fördelarna och kontrollera att alla ventiler öppnar fullt.Låt dessa vara bortkopplade tills vidare.
Tack för all återkoppling. Blir dock något delad, då Roland skriver att detta kan vara korrekt, din bild är att något är fel.Så frågan är hur jag ska börja. Tittade lite snabbt på Uponors körning, och enligt den ska det vara 5 graders skillnad på T & R vid 0 grader ute, framledning då 30,6 grader och retur 24,8, dock blir deras faktiskt 5,8 grader. Detta stämmer ungefär med de värden som jag får i VP.Just nu -0,2 uteFram 30,5Retur 26,1Då 4,4 grader i skillnad.Dock så säger dessa väl inte så mycket då temp verkar vara något helt annat vid FD.Även om den mätningen är gjord med IR.
Roland beräknar det totala flödet och beskriver att deltaT varierar med framledningstempen och ger svaret att det är inom rimlighetens gränser.Att det är kortslutning och för högt flöde i slingorna är det ingen tvekan om, det skulle också kunna vara fel kopplat. De värden du läser av i Vp blir de totala, du måste först säkerställa korrekt flöde över varje golvvärmeslinga för det är dessa som avger värmen. Sedan måste kanske respektive fördelare justeras flödesmässigt, men det blir en senare fråga.
Har du mätt temperaturen på rören som kommer direkt från pumpen? Troligen är det inte samma temperatur som pumpen visar!
Menar du direkt efter UKV mot golvvärmen?Eller menar du på T och R från värmebärare från pumpen som går till och från UKV?Det är ju kopparrör, så då bör det fungera och mäta om jag sätter ex svart eltjejp på eller?Bara jag vet vart jag ska mäta så gör jag detta direkt :-)
Är det på detta sätt man normalt då kopplar in en UKV på, och att denna pump går konstant?