0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Purjo. Så länge ni ger felaktiga råd så måste denna fråga ventileras. Om det är ett riktigt högtemp system så monterar man en "special pump". Samma pump som vanligt men lite större kompressor och annan gas. De fungerar inte så som ni säger.
55 grader är inga problem. Behöver du mer än så måste du dock tänka till lite eftersom tillverkarnas standardlösningar inte är tänkta att fungera vid högre temperaturer.
Finns det kunder som sett en kompetent installatör göra några som helst mätningar på radiatorkretsen i samband med offertgivandet så får ni gärna posta i denna tråd.
Kocken. Det du måste förstå är att om vi mäter och styr i vad som i verkligheten är värmepumpen , KYLKRETSEN, så kommer vi att få ut ALLT som den producerar. Du köper den med std inställningar, man kan fixa lite mer drag i den. Om du har en gramledning på 55 grader så tillverkar den säkert 58 över kondensorn. detta innebär en förlust. Jag försökte förklara detta i täta ut tråden, men blev dumförklarad där med Rickard, Special pumpen är exakt samma pump som den normala villa pumpen. Typ en eller 2 storlekar större och med R134a som köldmedia. Den blir då kanske 5lax dyrare. om ni upplyste om sådant här istället, att det faktiskt finns saker för högtemp system, och det blir M K T billigare än att montera radiatorer.Om den inst/säljare som kommer hem säger att vi måste byta radiatorer, då är det bullshit.Sedan så är tekniken EXAKT den samma i stora fastigheter som i villa pumpar, lite mer problem att lösa och lite mer trix att ta till, MEN ANNARS SAMMA.Detta är det som är intressant, om sedan folk väljer det billigaste, ja då är det en helt annan fråga