Hej.
Bor i Mälardalen och har ett radhus på 100 kvadratmeter fördelat på 2 plan.
Jag har loggat förbrukningen på luftvärmepumpen sedan 2010 och har enbart använt luftvärmepumpen med undantag ca 5 dagar per år support av elvärme.

Luftvärmepump =Panasonic E9EKEB

Förbrukning, se nedan
2010 = 2449 kw
2011 = 2663 kw
2012 = 2615 kw
2013 = 2036 kw
2014 = 2148 kw
2015 = 2203 kw
2016 = 2210 kw

Någon som har gjort liknande mätningar?
 
« Senast ändrad: 31 januari 2017, 11:13:37 av Sten_Rowa »

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2017, 16:57:55 »
Ja jag bor i skaraborg och har ett 1-plans hus med källare med 95 kvadratmeter/plan. I källaren värmer jag dock inte ett förråd samt matkällaren som tillsammans utgör ca 30 kvadratmeter där nere. Min uppvärmda yta är därmed 95 + 65 kvm = tot 160 kvm.
Jag har enbart värmt huset med mina 2 st luftvärmepumpar och ingenting med elradiatorer som f.ö har varit helt avstängda sedan 2005.
Jag har 1 st Toshiba RAS10 GKVP-E-pump i bostadsvåningen och 1 st Toshiba RAS10 ND i källarvåningen, installerade 2008 resp 2009 och går fortfarande som klockor, lika tysta och effektiva idag som när de installerades. :)
 
2008 = 3129 kwh
2009 = 3205 kwh
2010 = 3750 kwh
2011 = 2561 kwh
2012 = 2765 kwh
2013 = 2916 kwh
2014 = 2328 kwh
2015 = 2500 kwh
2016 = 3266 kwh
 

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2017, 17:27:23 »
Det är fantastiskt låga förbrukningar ni presenterar.
Det måste dock bero även på att ni har relativt välisolerade hus?
Räknar man med COP 4 (kan det bli sÃ¥ högt?) sÃ¥ innebär det ett bruttobehov pÃ¥ ca 12 000 kWh för Raffen och 9200  kWh/Ã¥r för Sten Rowa.
Troligen blir COP lite längre än 4.
Ca 3.3 till som mest 3.8 enligt Energimyndighetens tester.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2017, 21:31:20 »
Jag var tvungen att kika på vad mina drog 2016.

LLVP 1                7058 Kwh  "Den här pumpen var avstängd 2 veckor under HELA 2016"
LLVP 2                1165 Kwh  "Den här pumpen används mycket sparsamt"
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad E.T.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2017, 11:31:56 »
Min förbrukning på L/L pump Fujitsu LECN 12

2012=2163
2013=1755
2014=1619
2015=1564
2016=1984
« Senast ändrad: 24 mars 2017, 11:38:43 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme pÃ¥ 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla pÃ¥ vinden, värmen kommer ändÃ¥ dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. FristÃ¥ende isolerat garage 30,0 m2 med förrÃ¥d 12,3 m2. NÃ¥gra glödlampor mÃ¥nga energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förrÃ¥d =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.

Inloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2017, 07:11:51 »
Vad använder ni för att mäta förbrukningen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2017, 17:25:47 »
När det gäller mätning av elförbrukningen på mina pumpar för min del så framgår det av min profilbeskrivning, = båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.

Mvh Raffen. 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Inloggad jantijanti

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Real janti
SV: El förbrukning luftvärmepump
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2017, 18:52:35 »
2007 2031 kWh E9DKEW
2008 2261 kWh E9DKEW/FA25VA
2009 2549 kWh FA25VA
2010 2833 kWh FA25VA
2011 2171 kWh FA25VA/FD35VABH
2012 3210 kWh FD35VABH
2013 2674 kWh FD35VABH
2014 2629 kWh FD35VABH
2015 2322 kWh FD35VABH
2016 2769 kWh FD35VABH
1-9/2017 1767 kWh FD35VABH

Heat pumps current total 2/2007-9/2017 27216 kWh (FD35VABH 16615 kWh)

Electric consumption measuring instrument: Tecnoline Cost Cotrol http://www.technoline.eu/details.php?id=1041&kat=15
http://www.hiit.fi/files/admin/publications/Technical_Reports/hiit-tr-2009-1.pdf
« Senast ändrad: 06 oktober 2017, 19:01:29 av jantijanti »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!