Hej!

Såg precis på min innegivare att det var larm på pumpen.

Högtryck löst är larmet.

Den har stannat och tillsatsen är i samt väldigt hög integral -1035
Temp ute 4 grader.

Vad är detta för larm och vad bör jag göra?
Hjälp fort uppskattas..

Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 02 mars 2012, 18:15:50
Kan tilläggas att jag knappt har några termostater i huset med tanke på att jag har innegivare.
Jag stängde av pumpen och starta den igen och allt är som vanligt.

Men vad har utlöst larmet?
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 02 mars 2012, 18:25:37
Högt tryck beror på att pumpen inte kunde göra sig av med värmen. Stopp på cirkulationen av någon anledning Sc:,h
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 02 mars 2012, 18:33:03
Hmm, enda jag kan tänka mig är att det skulle va luft i systemet men jag har automatiska luftare så känns inte som de  Sc:,h

Eftersom det inte finns några termostater så finns ju cirkulation i systemet, ingen annan ide? Smutsfilter?
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: DKT skrivet 02 mars 2012, 20:32:57
Kolla vad du har för delta över vp när den går. Det kan ha stigit kraftigt med lägre framedning och högre brine in tack vare den varma väderleken. Mer pulver i grejerna nu helt enkelt. För du optimerade väl din pump i vintras?
Om delta börjar skena löser hp. Då får du höja farten på cp.
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 02 mars 2012, 21:33:47
DKT, tack för bra svar.

Ja jag optimerade rejält med gitt resultat samt innegivare.
Jag har alltid legat runt 6-7 grader delta, ska kolla om jag har högre delta nästa gång kompressorn går.

Ska jag ha den höjd isf enbart när det blir varmare eller hela tiden?

Andreas
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: DKT skrivet 02 mars 2012, 23:41:28
Jag har gått från 7 till 10 i delta och gör ingenting så länge allt lirar. Om deltat skulle skena och hp lösa skulle jag höja farten lite och komma ihåg att ställa tillbaka flödet när det blir kallt igen.
Ingen aning om detta är ditt problem men något med varma flödet är det som tjallar när hp löser.
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 03 mars 2012, 13:41:47
Hmm... Men varför löser pumpen när deltat blir för högt?
Om jag nu har cirkulation i systemet.. Hänger inte med på de...

Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 03 mars 2012, 13:44:47
Du kyler inte ner kompressorn tillräckligt och trycket i ditt R407c stiger tills du uppnår 31bar(tror det är det på din maskin) på trycksidan. Då får du larm.  Kan vara pressostat som felar, men mest troligt är det ngt flödesrelaterat.
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Per Lu skrivet 03 mars 2012, 15:52:57
Mina föräldrars Thermia började stanna med kortare och kortare intervaller. Jag upptäckte att den varje gång stannade någon halv minut efter start från stillastående.

Felet var VB-pumpen som inte orkade igång efter att ha stått still. Enligt rörmokaren inte så ovanligt att vatten av viss kvalitet lämnar avlagringar i pumpens lager som till slut innebär att pumpen inte orkar igång.

På kort sikt kunde vi lösa problemet först genom att stänga av och sätta på värmepumpen. Senare hjälpte vi under en period igång cirkulationspumpen med hjälp av en skruvmejsel i pumpaxelns spår. Detta fick så småningom göras varje gång cirk.pumpen skulle starta.
Till slut hjälpte inte ens detta varför VB-pumpen byttes.

Fast med dagens relativt kalla väder kanske du inte har problemet att VB-pumpen står still då och då!? Jag tror att VB-pumpen på min IVT alltid snurrar vid den utetemperatur vi har nu.

Per L
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 03 mars 2012, 16:12:44
VP oraklet, du pratar alltså brine sidan?
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: DKT skrivet 03 mars 2012, 16:18:36
VP oraklet, du pratar alltså brine sidan?
Nej. Han pratar om varma sidan.
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 03 mars 2012, 16:21:29
Nej värmesidan.  Det är väl där du har problemet antar jag.  Det är ju en kylmaskin som "blåser bort" värmen i ditt värmesystem. Samma som vilken kylmaskin som helst.

Flöde  det är det handlar om.  kyler du inte bort värmen så stiger trycket i kondensorn, sen kommer larmet. 

Om du är säker på att du har flöde, så kanske felet är pressostaten som bryter för tidigt.   Men 99,99% så är det ett flöde problem.  Ytterst sällan pressostaten är boven i dramat.

Kan ju även vara brist på köldmedium, men den brukar då lösa på hög hetgas och såna saker först. 

Hur hög är hetgasen? Kolla i inst menyn-  värmepump- tryckrörs temp tror jag det står.   Har du en tidigare modell så kan det stå vätketemp där.  gör det det så kolla ink VB till VP under drift och posta dessa värden samtidigt
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 03 mars 2012, 17:02:07
Du kyler inte ner kompressorn tillräckligt och trycket i ditt R407c stiger tills du uppnår 31bar(tror det är det på din maskin) på trycksidan. Då får du larm.  Kan vara pressostat som felar, men mest troligt är det ngt flödesrelaterat.

Varför jag fråga var just detta, för jag tänker ju ett högre delta ger ju en lägre retur så det borde ju kyla ännu mer?

Men jag förstår att du pratar nog inte om delta, utan flödet?
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 03 mars 2012, 17:20:40
Ja  du måste ha ett visst flöde. Men om du bryter på HP  så finns det nog inte många droppar som far runt :'(
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 03 mars 2012, 17:31:33
Här kommer värdena...

Värmekurva, 33
Rumbör, 20

Utetemp, 4
Fram, 32(28)
Retur, 25(48)
Integral, -58 (jobbar sig tillbaka)
But, -1
Bin, 2

Tryckrör, 65(120)
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 03 mars 2012, 18:06:23
Ser OK ut    kolla tryckrör  när det blir varmare  typ vid VV drift
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 04 mars 2012, 12:51:29
Okej, bra!

Varför ligger alltid retur bör så högt? Är det bara satt ett värde eller?
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 mars 2012, 12:52:14
Inte BÖR   MAX är det.  Den bryter på det värdet
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 04 mars 2012, 12:54:32
Okej, tack!

Pålästa folk här, riktigt bra forum!
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 mars 2012, 13:01:39
Detta borde din inst ha gått igenom med dig. Eller monterade du själv,, tänker på YIT ;)

Max retur värdet anpassar man efter ditt distributionssytem, du har nu default inställning vilket indikerar att inst inte anpassat makinen efter radiatorsystemet huvuddunk

Hur hög är din retur som högst?  Alltså vilket radd system har du?  55-45 eller 80-60 eller ???

Hög retur ska sedan skydda dig från att få A-larmet HP
Titel: SV: Larm - högtryck löst?
Skrivet av: Caverion skrivet 04 mars 2012, 13:15:32
Nej systemet var installerat när jag köpte huset, ja du tänker på YIT men vi jobbar aldrig med värmepumpar (tyvärr) så därför behöver jag läsa på :)

Har man aldrig nånsin hållt på med själva styren i värmepumpar är det allt en djungel!  Sc:,h

Raddsystem 55-45.

Andreas