Hej!
Såg precis på min innegivare att det var larm på pumpen.
Högtryck löst är larmet.
Den har stannat och tillsatsen är i samt väldigt hög integral -1035
Temp ute 4 grader.
Vad är detta för larm och vad bör jag göra?
Hjälp fort uppskattas..
-
Kan tilläggas att jag knappt har några termostater i huset med tanke på att jag har innegivare.
Jag stängde av pumpen och starta den igen och allt är som vanligt.
Men vad har utlöst larmet?
-
Högt tryck beror på att pumpen inte kunde göra sig av med värmen. Stopp på cirkulationen av någon anledning Sc:,h
-
Hmm, enda jag kan tänka mig är att det skulle va luft i systemet men jag har automatiska luftare så känns inte som de Sc:,h
Eftersom det inte finns några termostater så finns ju cirkulation i systemet, ingen annan ide? Smutsfilter?
-
Kolla vad du har för delta över vp när den går. Det kan ha stigit kraftigt med lägre framedning och högre brine in tack vare den varma väderleken. Mer pulver i grejerna nu helt enkelt. För du optimerade väl din pump i vintras?
Om delta börjar skena löser hp. Då får du höja farten på cp.
-
DKT, tack för bra svar.
Ja jag optimerade rejält med gitt resultat samt innegivare.
Jag har alltid legat runt 6-7 grader delta, ska kolla om jag har högre delta nästa gång kompressorn går.
Ska jag ha den höjd isf enbart när det blir varmare eller hela tiden?
Andreas
-
Jag har gått från 7 till 10 i delta och gör ingenting så länge allt lirar. Om deltat skulle skena och hp lösa skulle jag höja farten lite och komma ihåg att ställa tillbaka flödet när det blir kallt igen.
Ingen aning om detta är ditt problem men något med varma flödet är det som tjallar när hp löser.
-
Hmm... Men varför löser pumpen när deltat blir för högt?
Om jag nu har cirkulation i systemet.. Hänger inte med på de...
-
Du kyler inte ner kompressorn tillräckligt och trycket i ditt R407c stiger tills du uppnår 31bar(tror det är det på din maskin) på trycksidan. Då får du larm. Kan vara pressostat som felar, men mest troligt är det ngt flödesrelaterat.
-
Mina föräldrars Thermia började stanna med kortare och kortare intervaller. Jag upptäckte att den varje gång stannade någon halv minut efter start från stillastående.
Felet var VB-pumpen som inte orkade igång efter att ha stått still. Enligt rörmokaren inte så ovanligt att vatten av viss kvalitet lämnar avlagringar i pumpens lager som till slut innebär att pumpen inte orkar igång.
På kort sikt kunde vi lösa problemet först genom att stänga av och sätta på värmepumpen. Senare hjälpte vi under en period igång cirkulationspumpen med hjälp av en skruvmejsel i pumpaxelns spår. Detta fick så småningom göras varje gång cirk.pumpen skulle starta.
Till slut hjälpte inte ens detta varför VB-pumpen byttes.
Fast med dagens relativt kalla väder kanske du inte har problemet att VB-pumpen står still då och då!? Jag tror att VB-pumpen på min IVT alltid snurrar vid den utetemperatur vi har nu.
Per L
-
VP oraklet, du pratar alltså brine sidan?
-
VP oraklet, du pratar alltså brine sidan?
Nej. Han pratar om varma sidan.
-
Nej värmesidan. Det är väl där du har problemet antar jag. Det är ju en kylmaskin som "blåser bort" värmen i ditt värmesystem. Samma som vilken kylmaskin som helst.
Flöde det är det handlar om. kyler du inte bort värmen så stiger trycket i kondensorn, sen kommer larmet.
Om du är säker på att du har flöde, så kanske felet är pressostaten som bryter för tidigt. Men 99,99% så är det ett flöde problem. Ytterst sällan pressostaten är boven i dramat.
Kan ju även vara brist på köldmedium, men den brukar då lösa på hög hetgas och såna saker först.
Hur hög är hetgasen? Kolla i inst menyn- värmepump- tryckrörs temp tror jag det står. Har du en tidigare modell så kan det stå vätketemp där. gör det det så kolla ink VB till VP under drift och posta dessa värden samtidigt
-
Du kyler inte ner kompressorn tillräckligt och trycket i ditt R407c stiger tills du uppnår 31bar(tror det är det på din maskin) på trycksidan. Då får du larm. Kan vara pressostat som felar, men mest troligt är det ngt flödesrelaterat.
Varför jag fråga var just detta, för jag tänker ju ett högre delta ger ju en lägre retur så det borde ju kyla ännu mer?
Men jag förstår att du pratar nog inte om delta, utan flödet?
-
Ja du måste ha ett visst flöde. Men om du bryter på HP så finns det nog inte många droppar som far runt :'(
-
Här kommer värdena...
Värmekurva, 33
Rumbör, 20
Utetemp, 4
Fram, 32(28)
Retur, 25(48)
Integral, -58 (jobbar sig tillbaka)
But, -1
Bin, 2
Tryckrör, 65(120)
-
Ser OK ut kolla tryckrör när det blir varmare typ vid VV drift
-
Okej, bra!
Varför ligger alltid retur bör så högt? Är det bara satt ett värde eller?
-
Inte BÖR MAX är det. Den bryter på det värdet
-
Okej, tack!
Pålästa folk här, riktigt bra forum!
-
Detta borde din inst ha gått igenom med dig. Eller monterade du själv,, tänker på YIT ;)
Max retur värdet anpassar man efter ditt distributionssytem, du har nu default inställning vilket indikerar att inst inte anpassat makinen efter radiatorsystemet huvuddunk
Hur hög är din retur som högst? Alltså vilket radd system har du? 55-45 eller 80-60 eller ???
Hög retur ska sedan skydda dig från att få A-larmet HP
-
Nej systemet var installerat när jag köpte huset, ja du tänker på YIT men vi jobbar aldrig med värmepumpar (tyvärr) så därför behöver jag läsa på :)
Har man aldrig nånsin hållt på med själva styren i värmepumpar är det allt en djungel! Sc:,h
Raddsystem 55-45.
Andreas