Hej alla ni på forumet.

Jag bor i ett parhus byggt -18 med tre våningar á 50kvm i Stockholm.
Nedre botten är det vattenburen golvvärme, övriga har radiatorer.

Sedan inflyttning har element och vattenburen handdukstork aldrig blivit varma.. knappt fisljumna, medan kranvatten oh golvvärme är som det skall oavsett årstid.
Tänkte efter att läst på lite att det kanske är ngt krångel med shunten, att den aldrig blivit rätt inställt.
Men efter att ha gått igenom ett antal trådar här så inser jag att det kan vara i princip en massa olika saker.
Misstänker dock att pannan aldrig blivit korrekt installerad från första början. Jag har bett entreprenören komma hit ett antal ggr och se över den men det blir aldrig av.

Har läst huvudtråden för optimering för 750 men vågar inte riktigt kopiera allt rakt av pga av min bristande kunskap att åtgärda ngt om det blir ännu mera fel.
Jag har däremot gått igenom allt som står på den listan och infogad värden från min pump så att några vänliga själar här kan hjälpa mig.
Bifogar en värmelogg från 24 h om det kan vara till er hjälp för att hjälpa mig.
En avvikelse jag tror att det kan vara är under Service menyn 5.1.14 Flödesinställningar klimatsystem, där är det inställt på enbart radiatorer, det borde väl vara radiatorer + golvvärme?

Supertacksam för tips och hänvisningar till direkta felinställningar samt åtgärdsförslag.
 TACK!
mvh Marcus

----------------------------------------------------------------------
Min värden utefter tråden för optimala inställningar för F750:
----------------------------------------------------------------------

1 - Inomhusklimat
1.9.1.1 kurva
 kurva = 9 med förskjutning -4

2 - Varmvatten
2.2 komfort - normal
2.9.1 periodisk höjning = 14 dagar

4 - Värmepump
4.2 driftläge = auto
4.9.2 autolägesinställning
 stopp av värme = 15
 Stopp av tillsats 5
 filtrering = 24h

4.9.3 gradmininställning
 Aktuellt värde = visar aktuellt värde
 Start kompressor = -600gm
 Startdifferens tillsats = 700gm
 Diff mellan tillsatssteg = 50gm

5 - Service
5.1.1 Varmvatten inställning
 start eko = 40
 stopp eko = 45
 start norm = 45
 stopp norm = 50
 start lyx = 49
 stopp lyx = 54
Stop temp periodisk höjning = 55
5.1.2 Max framledning = 60

5.1.2 fläkthastighet frånluft normal = 75%

5.1.11 Laddpumphastighet
 värme = auto
 varmvatten auto
 högsta tillÃ¥tna = 100%

5.1.14 Flödesinställningar klimatsystem
 Ã¤r inställt pÃ¥ radiatorer (borde denna inte vara rad + golvvärme som jag har??)
 DUT =  -200 C

5.1.99
 mÃ¥n mellan filterlarm = 3

3 - Info
hastighet värmepump 1 = 0%

Värde lufthasighetsgivare BS1 = 113.2

--------------------------------------------------------------


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7662
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2020, 12:01:29 »
Har du luftat och fyllt på vatten i värmesystemet?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9702
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2020, 12:10:20 »
Luftflödet genom BS1 ser väldigt lågt ut. Borde vara runt 189 för 150 kvm. Hur ser filtret ut? Är alla friskluftsventiler öppna? Man kan behöva öka fläkten ännu mer.

Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är runt -16°C i Stockholmsområdet enligt Boverkets tabell. Värmekurvan kanske behöver vara något högre för att radiatorerna ska avge tillräckligt med värme(?). Hoppas det finns någon golvvärmefördelare som shuntar ner framledningstemperaturen till det som passar för golvet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad marcus johansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har du luftat och fyllt på vatten i värmesystemet?

Har kontrollerat varmvatten säkerhetsventil och klimatsystemets säkerhetsventil.
Samt avluftat de fyra avluftningsventilerna, i princip ingen luft i systemet, trycket är på 1.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1406
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2020, 15:35:15 »
Står alla radiatorer på Max?

Kan du stänga av framledningen till golvvärmefördelaren?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29414
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2020, 00:00:04 »

5.1.14 Flödesinställningar klimatsystem
 Ã¤r inställt pÃ¥ radiatorer (borde denna inte vara rad + golvvärme som jag har??)


Det där är OK, rad + golvvärme har vi konstaterat är en sämre inställning tidigare.
Det du kan göra är att sänka hastigheten på externa cirkpumpen vid golvvärmen och se om detta hjälper?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcus johansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Citera
externa cirkpumpen vid golvvärmen
Citera
framledning till golvvärmefördelaren


Ja, golv+rad va dåligt, kallare idag. Alla radiatorer står på max, i princip ingen värme.
Dock så vet jag inte riktigt vad ni menar i ovan citat... Är detta en inställning i Nibe:n eller på en hårdvara.
Är det den i bifogad bild? står på näst lägst hastighet som jag kan se.
Känns som om systemet bara skickar varmvatten till golv/kran o inget alls ut till radiatorerna.

Tack ni som svarar

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29414
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2020, 08:42:23 »
Jepp, det är den cirkpumpen jag menar.
Sådär får den egentligen inte monteras enligt manualen, är det möjligt att vrida upp den?
Den går nu på PP2, tycker jag mig se, prova PP1 istället?

http://tornlinds.se/assets/alpha2-l---driftinstruktioner.pdf
« Senast ändrad: 09 oktober 2020, 08:45:52 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3614
  • Karma +2/-0
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2020, 17:22:01 »
Jepp, det är den cirkpumpen jag menar.
Sådär får den egentligen inte monteras enligt manualen, är det möjligt att vrida upp den?
Den går nu på PP2, tycker jag mig se, prova PP1 istället?

http://tornlinds.se/assets/alpha2-l---driftinstruktioner.pdf
Är det inte bilderna som lutar bara? Eller vad är fel med monteringen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad marcus johansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jepp, det är den cirkpumpen jag menar.
Sådär får den egentligen inte monteras enligt manualen, är det möjligt att vrida upp den?
Den går nu på PP2, tycker jag mig se, prova PP1 istället?

http://tornlinds.se/assets/alpha2-l---driftinstruktioner.pdf

Tack för PDF:en den hade jag inte.
Har sänkt till PP1 så får vi se.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29414
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2020, 22:46:30 »
Är det inte bilderna som lutar bara? Eller vad är fel med monteringen?

Jepp, jag vart lurad av att bilden var vriden 90 grader, pumpen är OK installerad.  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2020, 19:15:58 »
Hej.

Din pump producerar enbart varmvatten pga dåligt injusterad värmekurva. Som syns på bilderna så går kompressorn igång 7 gånger för att värma vatten (inte huset). Mitt förslag på första justering är att ändra kurvan från (9, -4) till (8, 0). Ge det 12h innan du känner efter hur det blir.

/ Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad marcus johansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2020, 19:26:14 »
Hej alla vänliga personer som vill hjälpa till.

Ändrade ju cirkpump till PP1, med marginell, nästan omärkbar skillnad.
Skall ändra kurvan efter förslaget och se vad som händer.

Tack

mvh Marcus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!