Nibe f2025 problem
« skrivet: 07 november 2019, 10:35:52 »
Hej jag har en nibe 2025 luft vatten  pump,  och den gÃ¥r inte som den ska , eller den gÃ¥r inte alls nu , tog kort pÃ¥ displayen kanske nÃ¥n som vet vad de betyder , jag vet ingenting om pumpen den satt inne när ja köpte huset, förut sÃ¥ verka de som den gick igÃ¥ng och körde vattnet till 20 grader sen stängde den av sej , men ja skickar med en bild ifall nÃ¥n om de ä nÃ¥ fel kod , tack sÃ¥ länge

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #1 skrivet: 07 november 2019, 11:18:38 »
Hej! Vad är det för serienummer sÃ¥ man kan se tillverkningsÃ¥r och dag? https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-betyder-siffrorna-i-serienumret-pa-en-nibe-produkt.html  DÃ¥ gÃ¥r det sedan att söka fram rätt manual pÃ¥ NIBE's sajt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad R.persson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #2 skrivet: 07 november 2019, 12:23:17 »
Är detta rätt ?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #3 skrivet: 07 november 2019, 13:00:07 »
Ja precis, det är serienumret sÃ¥ tillverkad 29 juni 2009. För den gäller dÃ¥ följande manual: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10225/031243-2.pdf  "C" stÃ¥r för kompressorstatus, "F" för fläktstatus, "H" för status pÃ¥ värmarslingor och "S" är de olika kanalerna där värdet kan ses till höger. S1 - 15 betyder "Avfrostning avbruten. Uppträder dÃ¥ avfrostning misslyckats 3 gÃ¥nger i rad."
« Senast ändrad: 07 november 2019, 13:03:02 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Robin Persson

  • Gäst
Robin Persson
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 14:55:13 »
Du som förstÃ¥r mer än mej, hur fÃ¥r jag igÃ¥ng den igen dÃ¥ ? 😊

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 15:09:42 »
Tja, om jag det visste. Man kan ju prova att öka den tid som är tillÃ¥ten för avfrostningen frÃ¥n fabriksinställning 7 min till t.ex. 12 min. Det är ett tips frÃ¥n manualen. Bläddra fram till kanal A11 med "+" och <enter> och + + + + +  <enter>. Sedan kan man starta avfrostningsrutinen manuellt i kanal A12 med <enter> + <enter> och se om det fungerar bättre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 15:16:23 »
Från felsökningstipsen:
--------------------------

Fel: Värmepumpen avfrostar ej.

Åtgärd: Kontrollera temperaturen på returgivaren (kanal T3). Är den lägre än 10 °C kommer värmepumpen ej att avfrosta. Kontrollera temperaturen på förångargivaren (kanal T7). Är den högre än inställningen för Starttemperatur, avfrostning (kanal A9) under kompressordrift avfrostar ej värmepumpen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad R.persson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #7 skrivet: 08 november 2019, 12:36:41 »
Vad ska jag ändra till dÃ¥? SÃ¥ den avfrostas och gÃ¥r igÃ¥ng.  Mvh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f2025 problem
« Svar #8 skrivet: 08 november 2019, 13:08:46 »
Det är säkert bäst att du anlitar ett NIBE serviceombud som kan komma hem till dig och se över anläggningen och mäta gastrycken/temperaturerna: https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!