Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16 (läst 1321 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
sy97jgu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
sy97jgu
Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
«
skrivet:
31 mars 2011, 10:25:24 »
Citera
Hej
Efter installation så tittar jag efter effektvakten som skall ha installerats enligt avtal.
Jag ser inget på väggen bredvid säkerhetsbrytaren och inget "runt" pumpen, kan den sitta inne i skåpen i Thermia Diplomat Duo 16?
Mvh
Jan
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
«
Svar #1 skrivet:
31 mars 2011, 13:01:05 »
Citera
Effektvakten ska väl monteras inne i VP:n, kolla på meny "Temperaturer" om det dyker upp ett värde på aktuell strömförbrukning där?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
sy97jgu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
sy97jgu
SV: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
«
Svar #2 skrivet:
31 mars 2011, 13:23:25 »
Citera
ok , tack, tittar efter jobbet!
Loggat
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Kön:
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
«
Svar #3 skrivet:
31 mars 2011, 17:08:47 »
Citera
Om du har köpt ett expansionskort med effektvakt så ska det synas i displayen.
Annars borde det sitta i anslutning till vp eller i elcentralen.
Loggat
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Effektvakt utanför eller i skåpen på Thermia Diplomat Duo 16
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 772
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info