Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Anton2255 skrivet 16 april 2024, 15:57:05

Titel: Ctc 350i , elementen låter hela tiden nästan.
Skrivet av: Anton2255 skrivet 16 april 2024, 15:57:05
Hej har en ctc 350i , mina radiatorer låter hela tiden .
Har försökt sänka laddpumpen till 40 , det gav ej så mycket låter forfrande , enda gången det är tyst i huset är när framdelningen vissar nån siffra medans retur står det …… inga siffror det är den enda gången det är tyst i huset.

Och annan sak framdelningen och retur verkar stå på samma oftast 29 29?
Förstår ingenting ?
Titel: SV: Ctc 350i , elementen låter hela tiden nästan.
Skrivet av: Carl N skrivet 17 april 2024, 14:50:25
Gissar att den laddar varmvatten när det blir tyst i huset.
CTC i350 har samma cirkpump för cirkulationen i utedelen som till värmesystem/VVB.
Så temperaturerna in/ut till utedelen bör motsvara ungefär fram/retur till husets värmesystem när den värmer huset.
Du ska läsa av när utedelen går (kompressor är till) för att få nått vettigt, annars så är fram/retur lika.
Tempdiffen ska vara nånstans mellan 5-10 C normalt när kompressorn går, den blir högre ju varmare det är ute.

Om det fortfarande brusar när du justerat in hastigheten på cirkpumpen så har du tyvärr klena rör.  :'(