Du kan ha flera RMU, dessa skall då seriekopplas. Huruvida du kan seriekoppla med medföljande givare låter jag vara osagt.
Nibe rekomenderar att man INTE har RMU till golvvärme, allrahelst ingjuten. Men som sagt, jag har den just till det och har ännu inte upplevt ngn komfortstörning med faktor 1,0.
Om det är tempen uppe du vill ha stabil men vill styra nedifrån så hade jag köpt 2 st RMU, kopplat dem i serie och aktiverat den på övervåningen. Förslaget är att du ringer Nibe och hör dig för om det i så fall speler ngn roll vilken RMU som sitter närmast VP på signalkabeln för att du skall kunna uppnå det du önskar. RMU ersätter i princip den medföljande givaren, så köp två RMU och behåll den andra givaren som reserv till din nuvarande utegivare.
Du ser ev larm från VP och kan ändra måltemp, aktivera tillfällig lyx, den levererar aktuell innetemp till VP, du ser vattentemp, inne+ute-temp. Du ser inte om kompressor går eller olika framledningstemperaturer etc etc.
Som sagt, läs det material som finns och har du ngn klurig fråga ang installation för att nå det du önskar mailar/ringer du Nibe. Vill minnas att det redogörs för alla funktioner i installationsmanualen jag länkade till. Var inte rädd att kontakta Nibe, jag mailade dem varpå de bad att få ringa upp varpå de i detalj ville förklara vad konsekvensen kunde bli med aktiv RMU och golvvärme i betong. Jag visste ju om det, men det var iaf seriöst av dem att verkligen inte måla "guld o gröna skogar" om sitt tillbehör.