0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
kl 06:10 kl 05:10 Ute 3 3Panna 53 (50) 50(50)Framledning 36 (39) 34(39)Panna nedre 46 (44) 43(50)Är lite ställd på pannans nedre börsvärdet är 44 kl 06:10 och 50 kl 05:10 den vill inte gå upp till 55
är det normalt att vid -3 att shunten ska vara helt öppen (huskurva 55 justering 0) och den tar varmt vatten från övre tank och VP in /ut är med ingen diff ,
vad får man för följdfel ifall cirkulation till radiatorer inte är tillräckligt bra, hur agerar ecoel , höger den börsvärdet på framledning exempelvis ?
Värdena 06:10 ser helt normala ut (bortsett från att du måste ha läst av alldeles efter att VPn stannat därför att börvärdet nåtts) men inte värdena 05:10. Och varför skulle nedre börvärdet gå upp till 55?Det värde du ställer in i menyn Inställningar för nedre pannan används bara när EcoAir är spärrad.
jag har dubbelkollat att rören mellan ecoel och ecoair går rätt , röret från botten av ecoel där laddpumpen sitter (röret till vänster) går till ecoair på IN, nedre anslutningen på ecoairröret från ecoel till höger går till ecoair ut
1) ifall radiator pump går på en lägre hastighet vad blir skillnaden då , högre framledning ?? större diff på framledning och returledning ?1.1 ) ifall det skulle vara dåligt flöde i mina järnrör skulle framledningstempen bli högre ifall jag sänker hastigheten på radiatorpump ?
2) sänka hastighet på laddpump , får jag en större diff på VP in/ut
3) shuntfördröjning , har den på default värde 180 min , jag tycker att shunten öppnas efter ca 5 minuter ifall framlednings värdet är lägre en framlednings börsvärdet , förstår inte riktigt när fördröjningen på 180 min är aktuell
då testar jag att sänka både laddpump och cirkulationspump till lägsta hastighet och sätter VP min 43 ;diff till 7. med huskurva 55 allt annat default
Måste fråga 1) ifall jag skulle få tag på en ecoair 107 tycker ni att jag har så mycket att dra nytta av så att jag borde byta ut 109 mot en 107.2) byta ut fler radiatorer som avger mer värme ? kan det hjälpa 3) byta ut till en ecoair 406 eller 408 skulle det hjälpa, (vilken i så fall) och köra den med converter mot ecoel V3 ??
Några kommentarer ifall en acktank skulle kunna bidra positivt på något sätt ?
Hej Jag har inte ändrat några andra värden än dom som vi ändrade tillsammans Dom där OBD bilgrejerna känner jag allt alls igen, Noterade en intressant grej på anläggningen då vp inte gick så stog det aktuell ampare på displayen 2 Ampere , så fort ecoair 109 så gick igång så höjdes den till 14 ampere i ca 5 min och sedan ner till 6 ampere tills den la av, är det relevant att den drar 14 ampere i 5 minuter och sedan 4 ampere tills den lägger av? Inget annat drogt igång samtidigt som detta vp körning och dom 2 ursprung ampere är säkert allt hushålls el, förstår jag rätt så ser man bara den höjst belastade fasen så dom 2 andra faser kanske också gick upp en hel del under vp körningen, Så frågan är hur mycket ska en ecoair 109 dra i ström? Och ifall det visar sig att min 109 drar mycket vad kan vara orsaken? För lite kylmedel,?Mvh kostas
mina 72Kwh var för hela huset igår vid en utetemp på 0 grader enligt vattenfall, jag försökte förstå ifall mina 14A (innan VP körning 2A ) under en VP körning så steg Amps till 14 ett par minuter och sjönk till 6 A resterande VP körning
Och du är helt säker på att ingen använde spis, vattenkokare, eller nåt annat som drar mycket ström under dessa två minuter?