Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 mars 2009, 10:20:41 »Hej!
Det ser ut som att installatören lämnat VP:n med grundinställningarna.
Jag brukar rekommendera följande:
VV-Period/Periodtid 40-45 minuter, detta ökar VV-prioritet (anledningen är att det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halv grad då många duschar).
VV-start kan du sänka till säkert 42 ºC eller tills du märker av att varmvattnet inte räcker.
Startvärde Komp kan du minska till -100 och startv tillsats till -500 (min).
Läs av KB in/ut samt framledning och returtemp då kompressorn värmer radiatorerna.
Det ser ut som att installatören lämnat VP:n med grundinställningarna.
Jag brukar rekommendera följande:
VV-Period/Periodtid 40-45 minuter, detta ökar VV-prioritet (anledningen är att det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halv grad då många duschar).
VV-start kan du sänka till säkert 42 ºC eller tills du märker av att varmvattnet inte räcker.
Startvärde Komp kan du minska till -100 och startv tillsats till -500 (min).
Läs av KB in/ut samt framledning och returtemp då kompressorn värmer radiatorerna.