Författare Ämne: Problem med minishunt LK M60  (läst 7041 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Denfrusne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Problem med minishunt LK M60
« skrivet: 18 mars 2018, 19:54:57 »
Hej. Har en LK M60 kopplad mot golvvärmen som jag har i min tvättstuga på ca 16 kvm. Jag har haft problem med att det har inte blivit tillräckligt varmt. Får inte riktigt grepp på vad som är felet dock. Termostaten står på fullt blås och så gör även temperaturbegränsaren.

Jag har fått att det har blivit varmare genom att öka hastigheten på själva shunten. Men det har resulterat i att själva shunten låter en hel del samt att det är ett "spolljud" nu i dom elementen som är närmast shunten vilket är rejält irriterande. Spolljudet försvinner direkt om jag stänger av shunten.

Nåt som är konstigt det är att när shunten går, så är tilloppsröret som går ner i golvet efter termostaten helt kall (det som är markerat med rött. Men returen är dock varm. Stänger jag av shunten så blir nämda tilloppsrör varmt. Vet inte riktigt vad detta innebär men det känns rejält konstigt iaf.

Jag har haft en firma på lite längre avstånd ifrån mig som har gjort själva installationen så jag skulle vilja felsöka lite själv innan jag kontaktar dom
IVT Greenline HT/CE9 installerad 2011. 1-planshus med källare byggt -74. 114+100 kvm uppvärmt varav 16 kvm är vattenburen golvvärme med minishunt LK M60

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Problem med minishunt LK M60
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 21:15:19 »
Hej. Har en LK M60 kopplad mot golvvärmen som jag har i min tvättstuga på ca 16 kvm. Jag har haft problem med att det har inte blivit tillräckligt varmt. Får inte riktigt grepp på vad som är felet dock. Termostaten står på fullt blås och så gör även temperaturbegränsaren.

Jag har fått att det har blivit varmare genom att öka hastigheten på själva shunten. Men det har resulterat i att själva shunten låter en hel del samt att det är ett "spolljud" nu i dom elementen som är närmast shunten vilket är rejält irriterande. Spolljudet försvinner direkt om jag stänger av shunten.

Nåt som är konstigt det är att när shunten går, så är tilloppsröret som går ner i golvet efter termostaten helt kall (det som är markerat med rött. Men returen är dock varm. Stänger jag av shunten så blir nämda tilloppsrör varmt. Vet inte riktigt vad detta innebär men det känns rejält konstigt iaf.

Jag har haft en firma på lite längre avstånd ifrån mig som har gjort själva installationen så jag skulle vilja felsöka lite själv innan jag kontaktar dom

Den du har markerat där är matningen till golvvärmen inte golvvärmeslingan, vad har du för golv där? Är temperaturbegränsaren fullt öppen så har du typ 60C fram om huset behöver det. Så det är nog inte så bra för golven, ser ut som dom andra slangarna ligger i högpunkt, det är inte något problem med luft bara i slingan?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Denfrusne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Problem med minishunt LK M60
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2018, 21:23:47 »
Den du har markerat där är matningen till golvvärmen inte golvvärmeslingan, vad har du för golv där? Är temperaturbegränsaren fullt öppen så har du typ 60C fram om huset behöver det. Så det är nog inte så bra för golven, ser ut som dom andra slangarna ligger i högpunkt, det är inte något problem med luft bara i slingan?

Du har ju helt rätt. Det är ju totalt felkopplat hos mig. Detta såg jag inte förräns nu när jag kolla in

Det som jag har markerat är mitt tillopp för golvvärmeslingan
IVT Greenline HT/CE9 installerad 2011. 1-planshus med källare byggt -74. 114+100 kvm uppvärmt varav 16 kvm är vattenburen golvvärme med minishunt LK M60

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Problem med minishunt LK M60
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 21:47:11 »
Du har ju helt rätt. Det är ju totalt felkopplat hos mig. Detta såg jag inte förräns nu när jag kolla in

Det som jag har markerat är mitt tillopp för golvvärmeslingan

Aha! DÃ¥ är det nog inte sÃ¥ konstigt  tummenupp
Men då tar väl firman som kopplat in shunten det på garanti hoppas jag? Då har msn inte ens försökt att kolla i manualen haha
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Denfrusne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Problem med minishunt LK M60
« Svar #4 skrivet: 04 april 2018, 09:47:36 »
Hej. Glömde uppdatera denna tråd. Rörmokaren var ute och "gjorde rätt för sig" nån dag efter jag skrev mitt sista inlägg. Det var helt enkelt felkopplat. Nu är det varmt på golvet till skillnad från det fesljumna golvet som var innan.

Tänkte ställa vidare en fråga vad som är bästa sättet för reglering av temperaturen ? Den här "trådbundna" termostaten som är med är ju inget vidare snygg och jag vet inte riktigt hur jag ska få till en bra och snygg placering på denna då jag har shunten i ett bänkskåp. Rörmokaren tyckte jag skulle köra utan termostat och ställa värmen på maxtemperaturbegränsaren vilket jag gör just nu.

Nån som har nåt bra förslag ?

Är endast en slinga på dryga 16 kvm i tvättstugan så massa trådlös reglering eller liknande är inte ekonomiskt försvarbart.
IVT Greenline HT/CE9 installerad 2011. 1-planshus med källare byggt -74. 114+100 kvm uppvärmt varav 16 kvm är vattenburen golvvärme med minishunt LK M60

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Problem med minishunt LK M60
« Svar #5 skrivet: 04 april 2018, 17:16:25 »
Hej. Glömde uppdatera denna tråd. Rörmokaren var ute och "gjorde rätt för sig" nån dag efter jag skrev mitt sista inlägg. Det var helt enkelt felkopplat. Nu är det varmt på golvet till skillnad från det fesljumna golvet som var innan.

Tänkte ställa vidare en fråga vad som är bästa sättet för reglering av temperaturen ? Den här "trådbundna" termostaten som är med är ju inget vidare snygg och jag vet inte riktigt hur jag ska få till en bra och snygg placering på denna då jag har shunten i ett bänkskåp. Rörmokaren tyckte jag skulle köra utan termostat och ställa värmen på maxtemperaturbegränsaren vilket jag gör just nu.

Nån som har nåt bra förslag ?

Är endast en slinga på dryga 16 kvm i tvättstugan så massa trådlös reglering eller liknande är inte ekonomiskt försvarbart.

Aa du kan köra den på maxbegränsaren eller kan du köpa en mma handratt och justera med den, du bör ju kunna hålla samma temp året om :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!