Författare Ämne: Byte av Nibe bergvärmepump  (läst 2865 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byte av Nibe bergvärmepump
« skrivet: 18 mars 2018, 17:35:37 »
Hej, har precis installerat en Nibe F1245-8 med en UKV100 Då den gamla Fighter 1210-7 gav upp för oss. UKV:n satte vi in för att kunna strypa radiatorerna på markplan då vi har inredd källare och ville ha upp temperaturen där nere. Bytte även ut fyra radiatorer från enkla till dubbla.

Vi har inte gjort något åt energibrunnen (140 totalt djup, 18 m isolerat) då installatören ansåg att det var bättre att nyttja eltillskott kontra att borra till rent ekonomiskt.

Den förra pumpen diffade tempen på köldbäraren 5 grader enligt pumpen själv. Om jag inte minns helt fel så låg den på -1 ut och +4 in. Den nya ligger på -4 ut och -1 in.

Gradminutinställningarna på den nya:
Start komp -60
Startdiff tillsats 400
Diff mellan tillsatssteg 100

Mina funderingar är, är det rimliga siffror på köldbäraren? Och står värdena rätt i GM? Den skjuter tillskott någonstans vid -15/-17 grader kallt ute. Den har gått en vecka nu snart och har brukat dryga 10H  Den gamla pumpen nyttjade även den tillskott, ungefär en 300H/per år.
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 21:58:56 av Mrpettson »

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 18:46:09 »
Gissar på att du har en F1245 men hur är vp inkopplad med extern cirkpump och extern framledningsgivare ? Nibe har en utmärkt usb loggningsfunktion där man ser väldigt bra hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2018, 19:30:02 »
Tempgivarna är lite si och så på grejerna men siffrorna är rimliga.
Prova att öka värdet på startdiff tillsats till 600-700 nånstans så kanske den drar lite mindre tillskott?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 20:15:48 »
Helt rätt, en 1245, vet inte vad som hände där  ;)
Har än så länge bara läst av data från uplink.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 20:27:33 »
Svårt att se på bilden men går det enbart 2 rör till tanken och det sitter en extern cirkpump där  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2018, 20:31:14 »
Går tre rör till tanken, en från VP, en ut till radiatorerna och en som delar sig på returen från radiatorerna och går både till VP och botten av tanken om jag inte misstar mig.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2018, 20:45:02 »
Då är jag med  tummenupp Har du nån givare som heter BT25 extern framledningsgivare om du kollar i menyn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 20:51:23 »
Kollade i appen snabbt nu bara men jag får inget värde på BT25. Värmebärarsidan känner jag mig rätt nöjd med. Vi har äntligen fått upp tempen i källaren. Gått från 15-18 grader nere och 22-23 uppe till 19-20 nere och 21-22 uppe nu. Ändrade för övrigt startdiffen till 600. Nu är det nästan trist att det blir varmgrader till veckan. Dröjer ju ett tag troligen innan vi kommer ner under -15 igen

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2018, 21:11:38 »
Du bör ansluta en extern framledningsgivare till din vp då kan den interna cirkpumpen stå still och enbart gå när kompressorn går och vp kommer räkna gradminuter rätt även vid vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bervärme pump
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2018, 21:25:35 »
Okej, något jag får höra efter. Det såg inte ut att vara någon dyr historia heller.
En annan fundering, jag kan läsa av ström (EB100) men den visar enbart värde 0,1A. Något som inte är inkopplat eller inte något jag skall ha tillgång till?
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 21:59:39 av Mrpettson »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2018, 22:22:54 »
Det verkar som de inte installerat strömtransformatorerna. De levereras med F1245 och jag tycker de bör installeras när man nu har betalt för dem.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2018, 06:52:55 »
Intressant... däremot envisas pv med att tillbehöret pv-panelstyrning (EME10) är installerat. Vad jag vet har jag ingen solpanel på kåken. Kan de ha kopplat något fel där?

Edit: fick svar från installatör nu ang EB100
”Om du ska se värdena för fas-amp så måste belastnings vakten vara inkopplad i elcentralen.”

På frågan om extern framledningsgivare fick jag svaret att den används enbart om man har en extern elpatron
« Senast ändrad: 21 mars 2018, 16:29:34 av Mrpettson »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2018, 15:46:56 »
På frågan om extern framledningsgivare fick jag svaret att den används enbart om man har en extern elpatron

Eh?  Sc:,h

BT25 används om man har arbetstank med extern cirkpump. Det var väl det du har?

Verkar inte ha varit skarpaste installatören.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Mrpettson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2018, 16:07:48 »
Mailade Nibe och fick det här svaret

”Har man kopplat UKV som volymförstorare dvs man har kopplat in och ut och använt två anslutningar
en på varje sida så behöver man inte ha en extern framledningsgivare då UKV egentligen då bara blir en " rörförtjockning " på systemet”

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Byte av Nibe bergvärmepump
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2018, 16:14:01 »
Helt rätt är tanken kopplad som en volymförstorare ingen Bt 25, är tanken kopplad som en arbetstank Bt25 inkopplad.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!