Författare Ämne: Thermia Atria problem  (läst 2909 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Siggistar

  • Gäst
Siggistar
Thermia Atria problem
« skrivet: 09 december 2017, 00:37:10 »
Hei.

Jeg har fått et problem med min Thermia Atria 8kw.

Siden 2009 har den fungert godt. Etter tips her inne har jeg hele tiden hatt den innstilt slik at elsteg (tilskudd) bare har slått inn ved legionella kjøring. For noen uker siden røyk styring til uponormotorene (termostatene). Etter at denne er byttet fra installatør bruker anlegget veldig mye tilskudd. Mange timer i hvert døgn. Det kan jeg ikke forstå all den tid det er 4-5 plussgrader utetemperatur her nå. I hele driftsperioden siden 2009 har anlegget brukt 650 tilskuddstimer på trinn 1. Den siste uken har det blitt brukt mer enn 50 timer tilskudd...

Er det noen her inne som kan gi meg anbefalte innstillinger for å holde huset varmt uten bruk av tilskudd, slik jeg alltid har hatt det før dette skjedde nå?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria problem
« Svar #1 skrivet: 10 december 2017, 13:25:22 »
Kan du läsa av lite temperaturer när den går och värmer huset.
Vi behöver veta fram och retur på varma sidan och även köldbärarens temperaturer samt utetemp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Siggistar

  • Gäst
Siggistar
SV: Thermia Atria problem
« Svar #2 skrivet: 10 december 2017, 20:27:22 »
Her all avlest informasjon:

Temperatur:
Ute 4
Turledning 70 (70)
Returledning 68 (48)
Varmtvann 72
Integral -1250
Kuldebærer ut 19
Kuldebærer inn 17

Varmekurve
Kurve 33
Min 30
Max 45
Kurve 5 0
Kurve 0 0
Kurve -5 2
Varmestopp 35

Varmtvann
Start 65 (45)
Varmtvannstid 40m
Varmetid 20m
Toppv. intervall 14d
Toppv.stopp 65
Infl. vv.sens 65
Vektet varmtvann 67

Varmepumpe
Integral A1 60
Hysterese 6
Max retur 48
Startintervall 12m
Trykkrør 125(130)
Utestopp -20

Tilskudd
Integral A2 990
Hysterese 12
Max trinn 1
Shunttid 60s
Varmtvannstopp 60

Flott om noen kan hjelpe meg å finne ut hvorfor den løper løpsk. Fram til nå har tilskudd kun slått inn ved legionella kjøring. Fra fredag kveld til nå har 20 timer tilskudd blitt brukt. Noe er med andre ord helt galt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria problem
« Svar #3 skrivet: 11 december 2017, 06:24:11 »
Den värmer varmvatten vid avläsningen med bara elpatron.
Ser ut som legionellahöjningen (Toppv. intervall 14d) , men varför börvärdet på denna är 70 och inte 65 förstår jag inte riktigt?
"Vektet varmtvann 67" är varmvattentemp som används och den vill få upp detta till 70 °C.

Jag skulle testa att återställa fabriksinställningarna i servicemenyn och sen ställa in kurvan igen på det du har.
Jag har ingen bra förklaring till att den vill få upp varmvattnet till 70 °C. dontknow

Trykkrør 125(130) ser inte så bra ut, kompressorn borde stå stilla vid denna avläsning, allt annat tyder på det.
Ã… andra sidan kanske denna givare gett upp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dymo450

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atria problem
« Svar #4 skrivet: 13 december 2017, 14:07:41 »
Kan det vara så att den blev satt i bara tillsats drift vid service på golvvärmen
Kolla driftläge på displayen för det ser ut som den inte går med kompressordrift.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!