Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: davidjohansson skrivet 07 november 2007, 19:36:44

Titel: klämring eller pressning?
Skrivet av: davidjohansson skrivet 07 november 2007, 19:36:44
Skall installera en ecoair som skall kopplas till min ecoel och undrar vilket alternativ som är bäst att "skarva" kopparrören mellan utedel och panna med.
Det är ju lättvindigt med klämringskoppling men är det bättre o fixa fram ett pressverktyg eller räcker det med klämring?

Undrar oxå om det är nödvändigt med en avluftare på den övre anslutningen på utedelen, min utedel kommer att stå högre än utsläppet från pannan.

Tacksam för svar och ideer!
Titel: SV: klämring eller pressning?
Skrivet av: Harken skrivet 07 november 2007, 19:47:42
Klämring är helt ok, systemtrycket är ca 1-1,5 bar. Jag tycker man skall dra prisol så lånt det går så man slipper skarv under isolering. Behöver ingen avluftningsventil, man öppnar bara kopplingen.
Titel: SV: klämring eller pressning?
Skrivet av: FRJO skrivet 07 november 2007, 22:10:14
rörisen som gjorde min installation använde presskoplingar.  De är godkända att använda i golv och väggar. Har för mig att de är mycket billigare än klämrings kopplingar  men då förutsätter det att man har pressmaskinen. Jag använde hårda kopparör så alla böjar användes vinklar     
Titel: SV: klämring eller pressning?
Skrivet av: Harken skrivet 07 november 2007, 23:04:46
Billigast är att löda, mtrkost ca 10% eller mindre än klämringskoppling, Presskoppling har väl i stort sett helt ersatt lödning för att det går snabbare och ingen brandrisk. De lär vara godkända i vägg oxå. Dock dyrare än lödning.