Viskositeten för 30 % sprit vid några minusgrader är ca 4 gånger större än för vatten vid noll grader om du vill räkna noggrant på det.
Provar med en ny beräkning med korrekt densitet (970 kg/m3) och viskositet (5,8 cP). Det kommer inte att bli så stor skillnad på beräknade flöden eftersom jag har utgått från flödesdata från pumpen. Det som skiljer är dP över slangen.
KB flödet på en ctc 7,5 är 1656/972 l/h vid 3ºC resp 5ºC dT.
I en 40 mm (di=36 mm) 400 m blir tryckfallet 0,49 resp 0,15 bar.
I en 32 mm (di=28mm) 240 m blir tryckfallet 0,96 resp 0,25 bar.
Enligt programmet går gränsen för laminärt flöde vid ett flöde på ca 1400 l/h för 40 mm slang och vid 1100 l/h för 32 mm slang.
Den mindre slangdiametern kommer att medföra att du inte kommer ner till dT = 3ºC.
Vid 1100 l/h är tryckfallet 0,3 bar vilket ger dT runt 4,5ºC , det är helt acceptabelt.
/ErikB