Hej,

Jag har en dygnslförbrukning i mitt hus upp mot 160-170 KwH på en CTC Ecozenith i250 och M510 utedel. Detta så fort temperaturen närmar sig 0 gradigt, vid 3-4 grader ligger det på 70 80 KwH. Huset är på 180 kvm med källare på ca 25 kvm från 1917 totalrenoverat, med nya fönster och alla lysarmatur i huset är av LED eller lågvolt. Har kvar gamla radiatorer i vissa rum, men har golvvärme i ca 60 % av husets golvyta. Full ventilation med värmeåtervinning i hela huset. Har ställt pannan på 21 grader men den ligger stadigt runt 21,5 grader.
Huset ligger utanför Malmö.

När jag tittar på olika sajter verkar min årsförbrukning på ca 30000 KwH hög, vilket jag känner. Vi har även en jacuzzi som för tillfället är avstängd.

Tacksam för all hjälp jag kan få, känner mig maktlös mot stora CTC.
 
mvh F



Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2019, 10:11:24 »
Om årsförbrukningen landar på 30 MWh/år så verkar det som om värmepumpen M510 i stort sett inte fungerar alls. Skulle kontakta installatören och be denne kolla upp anläggningen och inställningarna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 10:31:24 »
Hör/ser du utedelen i drift?

Kolla historisk driftinfo i displayen. Med den förbrukningen du har förefaller det som att värmepumpen inte går utan innedelen kör som ren elpanna.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad F_C_S

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 14:53:55 »
Hej,

Härligt att ni får samma uppfattning som mig och en hel del andra, har loggat den och skickat till CTC. Det skall tilläggas att jag haft flertal problem med utedelen, där kablar varit lösa (de fick byta kabelskor) etc, en del larm. Utedelen går och snurrar, men frågan är vad den producerar? Det känns som elpatronerna inte borde behövas i plus 3-4 graders medel temperatur?

Eller har jag missförstått? Finns det någon oberoende man kan rådfråga med? Som ev kan mäta upp utedelens kapacitet?

Har som sagt logg ifrån pannan om det finns någon som använda det?

Har gjort förfrågningar hos andra tillverkare och de uppskattar en förbrukning på 1200 Kwh per månad ca, baserat på mina uppgifter.

Tack än en gång

Utloggad F_C_S

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2019, 15:01:58 »
Här mina siffror sen 2016, bytte från Ecoel 107 till M510 November 2017, då jag fick besked om att den var för liten med 7 KW kapacitet

Tack

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2019, 16:20:05 »
Sätt gärna upp en egen elmätare för värmepannan och pumpen och läs av varje månad. Vore bra att veta vad som är uppvärmning och vad som är övrig hushålls-el i första steget.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad F_C_S

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2019, 18:05:13 »
Det har CTC gjort jag hade följande från 20/12/18 tom 20/1/2019

3484 KwH totalt
2407 Kwh på panna/pump
Dvs säga 69 % av el konsumtionen är panna plus pump

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2019, 09:40:40 »
Ja det var ju bra att det finns en elmätare även där tummenupp  DÃ¥ ser man att övrig hushÃ¥lls-el ligger pÃ¥ ca 1077 kWh/mÃ¥nad eller ca 13 MWh/Ã¥r. Det är en mycket hög siffra, särskilt när ni gjort Ã¥tgärder sÃ¥som att byta till LED-belysning. Ofta antar man 6 MWh/Ã¥r hushÃ¥lls-el för en familj i ett mellanstort hus. Man bör försöka forska närmare vad som drar övrig hushÃ¥lls-el och kanske sätta enklare energimätare i uttagen till vissa saker Sc:,h

Den andra siffran för panna/pump är något hög för en optimalt fungerande och dimensionerad värmepump. Lite grovt skulle man kunna säga att 2407 kWh borde motsvara ca 20% av hela årets förbrukning vilket skulle bli 12 MWh/år. Men 12+13 = 25 MWh/år sammanlagt så det stämmer inte. Av det du skriver i första inlägget får man intrycket att M510 är något underdimensionerad för huset i och med att förbrukningen accelererar så snabbt och dubbleras redan runt 0 celcius.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2019, 14:35:58 »
Bara elförbrukningen säger inte så mycket. Frågan är hur och när VPn går, hur din i250 är inställd. VPn kan ju värma övre tanken på i250 och även om du har golvvärme så är ju frågan hur i250 är inställd i övrigt eftersom den producerar VV. Du kanske ställt in att den ska köra elpatron för att hålla uppe tempen i tanken?

Utan fullständig info om hur systemet är inställt blir det bara gissningar.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad F_C_S

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC M510 och Ecozentih i250
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2019, 21:39:49 »
Hej,

Vad vill du veta, vilka värden behöver du för att se om något verkar konstigt, förtvivlad och ser bara KwH rusa iväg..CtC har läst av den nu och väntar på besked ifrån dem.. Tacksam för all hjälp, har App så kan lätt skicka bilder, ev ta bilder på pannan. Tack på förhand

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!