0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tycker det ser ok ut du kan öka brine cp lite så deltat på kalla sidan blir ca 3 grader. Att framledningen stiger vid vv beredning är normalt eftersom det är samma givare som används men så fort växelventilen lägger om så sjunker framledningen till normal temp och dom 80 graderna som du såg måste vara hetgasen för framledningen vid vv beredning tror jag var uppe i max ca 56 grader.
Varma sidan tycker jag är ok för deltat kommer att bli högre där när vp gör varmare vatten dvs det blir kallare ute.
Menar du med den sista meningen att det faktiskt är 56 grader som går ut på värmekretsen trots att jag har max framledningstemp ställt på 50? Märkligt med tanke på att vissa trägolv är känsliga osv.Eller missförstod jag detta?