Författare Ämne: IVT - lÃ¥gtryckspressostat larmar (bild)  (läst 20334 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sladdbarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2021, 16:41:36 »
DÃ¥ var det dags igen...  help inga larm, inga varningar. Is pÃ¥ kylaren som är borta nu?
Går på elpatron.

T1 52,3
T2 -6,2
T3 57,7
T5 21,3
T6 9,3
T8 44,7
T9 44,9
T10 46,2
T11 3,8
T12 -5,9

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2021, 19:17:20 »
Om den inte gÃ¥r borde T2, T11 och T12 visa samma temp.  Sc:,h
T11 är inte OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Albinnnn

  • Gäst
Albinnnn
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #32 skrivet: 30 november 2021, 23:18:30 »
Hej! Jag har också problem med min Air 90. Har sporadiskt senaste åren fått larm om lågtryckspressostaten när det har varit omkring -5 och kallare, men inte forskat djupare i ämnet. I våras slutade den frosta av helt, funkade dock att tvångsavfrosta, eller lägga handen runt T12 för att trigga avfrostning. Hade en tekniker ute som såg att T11 visade fel temperatur. T11 byttes och nu funkade allt som vanligt.
Nu när utetemperaturen går ner rejält så kommer larmet igen...
T1: 41,5
T2: -9,7
T3: 47,4
T5: -52,1
T6: 60
T8: 39,7
T9: 36,2
T10: 37,4
T11: -24,8
T12: -9,5

När pumpen går så är det ca 7 graders skillnad på T8 och T9 samt så börjar T11 och T12 på ungefär samma för att T11 sedan ska sjunka långsamt, precis som det bör vara. Jag ser heller inga ränder i frost- och isbildning på förångaren, som isåfall borde tyda på att jag inte har problem med brist på köldmedie?
Det verkar som att larmet kommer i samband med avfrostning och tvångsavfrostning nu också.

Sladdbarn, hur har det gått för dig?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #33 skrivet: 01 december 2021, 10:40:49 »
Hetgasen ser OK ut också, vilket tyder på att det inte är gasbrist.
Kan det vara 4-vägsventilen som krånglar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Albinnn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #34 skrivet: 02 december 2021, 07:44:01 »
Gick ut och öppnade upp och såg att det låg skit i "brunnen" i utedelen så avfrostningsvattnet rann inte ut utan blev en isklump där nere som även täckte en liten del av förångaren. Hällde varmt vatten tills isen smälte och tog bort löv, barr etc så vattnet nu kunde rinna ner i avloppet. Har funkat bra sedan dess, peppar peppar. Skulle det kunna vara en anledning till bristfällig avfrostning och lågtryckslarm?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #35 skrivet: 02 december 2021, 07:54:46 »
Det är inte helt otroligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Albinnn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #36 skrivet: 02 december 2021, 21:10:14 »
Det har fungerat felfritt ett tag nu för att dock verka dra igÃ¥ng med lÃ¥gtryckslarm igen. Jag stod nere i källaren och bevakade när Regon räknade ner till avfrostning och en sekund efter att jag hörde pyset ute frÃ¥n pumpen sÃ¥ gÃ¥r lÃ¥gtryckslarmet. Nu var det ganska mycket frost pÃ¥ förÃ¥ngaren sÃ¥ förmodligen har det inte frostat av som det ska under dagen. Otroligt störigt och Ã¥ngestfyllt med dagens elpriser...  :::_)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!