0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hmm, nåt stämmer inte riktigt här ? Hur kan du ha en överhettning på 5 C om du har en förångning på +1,5 och kbin på +4,1?
Till fördelarna med pottaska hör lägre viskositet vid låga temperaturer (1/3 jämfört med etanol vid -15 grader)Till nackdelarna hör att man lätt kan råka ut för omfattande korrosionsskador...Bara att välja mellan pest och kolera alltså
Pottaska-lösning har högre värmekapacitet än spritlösning, det är nog detta som är grejen tror jag.Och det räcker inte med tät anläggning, det krävs inhibitor som tyvärr förbrukas med tiden och måste fyllas på efter en tid. Man brukar mäta inhibitorhalten för den förbrukas olika snabbt (kanske på grund av olika täthet i anläggningen?).
COP 3.5 har rätt.man kan inte energitillföra/värma suggasen till+6,5 ºC med en köldbärare som håller +4,1 ºC in i växlaren
Och det räcker inte med tät anläggning, det krävs inhibitor som tyvärr förbrukas med tiden och måste fyllas på efter en tid. Man brukar mäta inhibitorhalten för den förbrukas olika snabbt (kanske på grund av olika täthet i anläggningen?).