Under locket (4) så sitter det en skruv som är gängad invändigt i kopplingen.Skruvar man denna i botten så stänger man returflödet.På denna kan man reglera flödet individuellt på varje radiator.Ett tips är att anteckna antal varv man öppnat från botten på själva locket med en blyertspenna.
Tack för svar! Tog ett par bilder för att förstå vad jag ska göra.Nr 1 ska vara på max? Vilken skruvar jag på? Motsols? Det satt gamla plastvred där innan som hade gått sönder.Nr 2 är där jag luftar?Är någon av de övriga tre där jag stryper?
Den har fått fnatt på KB, prova att lossa en givare, ha den i luften och se om värdet ändrar sig, sen vid + 5 C ute och 55 C värmebehov, lite högt, tumregel ca 42 -45 C på framledningen vid 0 ute , kanske för hög kurva
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.
Kb brukar rekommenderas till 3.
Jag gissar att det är R410 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.
Jag kollade på kompressorn och som model står "zr22k3e-tfd-522".Jag ändrade hastigheten på pumpen till 2 (från 3) igår. Ingen ändring i delta T än så länge.
Ja, jag är ganska säker på att det är R404 i din maskin. Inte R410 som jag felaktigt skrev tidigare. R404 kan med fördel köras med ett delta på 5°.
Strypa element. Varmaste rummet bestämmer kurvan.
Då gör jag så. Behålla Rumbör på 20?
Ställ den på det du vill ha, då fungerar algoritmen bäst.
Direktverkande EL ?? Du skrev nog fel
Direktverkande EL ?? Du skrev nog fel, vid noll grader ute, ut på elementen ca 42 C , öppna element och ställ kurvan efter diagrammet om du har manualen för den, se vid noll grader och gå rakt upp till ca 40 -45 C i skärning, följ ut till höger så står en siffra som är för inställning av börvärdet
Det är nog din rumsgivare som stökar till det. måste du ha en sådan , i bland är det av ondo att ha en. Ställ ner kurvan, enligt alla övriga regleringar som finns på marknaden, så är tumregeln ca 42 C vid en utetemp på ca 0
Hur gick/går det?