Skrivet av: Dempah
« skrivet: 21 september 2022, 09:52:14 »

Hej!
Har nyligen uppgraderat vår F1145-10 med uppgraderingskit 067227 i syfte att kunna använda Smart price adaption och spara en massa slantar i vinter. Hittills så gör det inte riktigt så stor skillnad som jag hade hoppats, försöker därför att pilla lite med inställningarna för att se vad som fungerar bäst.
Jag har testat att följa optimeringsguiden för Nibe F750 (frånluft), men vet inte riktigt hur väl den fungerar för F1145 (bergvärme).

Några tips på inställningar som kan fungera bra för en 1,5 planskåk på 192+58 kvm från 1969 med bergvärme, separat Vvb på 300 liter och vattenburna radiatorer? Kör solceller också, men försöker att sälja så mycket som möjligt när priset är högt istället för att använda själv. Jag är helt ok med att hus och varmvatten blir svalare under delar av dygnet. Det finns tofflor och det går att duscha snabbt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2019, 07:50:14 »

Troligen om man använder alla effekt som elpatronen kan ge, samtidigt som kompressorn går, och om vi talar om deras största värmepump.
Normalt så räcker det väl med 16A för att kunna köra den typen av värmepump med 9 kW elpatron och kompressor.
På deras största inverter så kanske det sitter större elpatron och så drar ju kompressorn över 4 kW om den går för fullt?
Så länge kompressorn fungerar så klarar sig värmepumpen säkert med 10A säkringar.
Skrivet av: Albertina
« skrivet: 02 oktober 2019, 10:22:31 »

Hej
Ser att nibes nya s serie ska säkras med 25 ampere, kan detta va möjligt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 augusti 2019, 12:20:18 »

Nu har jag kollat i sommarstugan, 6 A står den på.
Jag tror inte elektrikern rörde den, den var nog så från fabrik.
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 15 augusti 2019, 21:54:08 »

4A låter alldeles för lite, tyvärr kan jag inte öppna min 1245-8 då jag saknar en torx i stugan.
5A låter rimligare, löser den ut då?
Synd du inte har rätt torx liggandes :o
Har den inställd på 4,6A i dagsläget och hållit än, men är ändå lite nyfiken på vad en 8kW är inställd på hos någon annan ???
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 juli 2019, 23:15:35 »

4A låter alldeles för lite, tyvärr kan jag inte öppna min 1245-8 då jag saknar en torx i stugan.
5A låter rimligare, löser den ut då?
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 16 juli 2019, 13:19:22 »

Någon här som kan ta en titt på sin F1145, 8kW vad motorskyddet är inställt på?

Min var inställd på 4A.
En auktoriserad tekniker skruva upp den till 5A.
Ringde Nibe - support och de sa att den skulle vara uppskruvad till max, alltså 6,3A pga "driftström max är på 6,6A".

Därav vill jag veta om vad som egentligen stämmer  ???
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 27 december 2014, 08:26:13 »

Ytterligare en uppdatering avs. programvaran till 1145 har kommit från NIBE. Version 5539R8.

Inga förändringar med denna eller hur?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 juni 2014, 16:38:35 »

Tyvärr kör fortfarande R7 men det ska inte skilja nått mellan versionerna förutom stöd för lite andra serie nr så jag har inte brytt mig om att uppdatera till R8.
Skrivet av: orbak
« skrivet: 01 juni 2014, 16:25:59 »

Hjelp!
Jag har Nibe 1145. Oppdaterte til siste programvare (v5539R8) i mars.
Etter dette har jeg ikke fått logget! Har brukt en liten USB-stick og logget hver dag i over 2,5 år uten problemer. Noen som har noen tips?
Skrivet av: ESN
« skrivet: 24 mars 2014, 15:43:48 »

Ytterligare en uppdatering avs. programvaran till 1145 har kommit från NIBE. Version 5539R8.
Skrivet av: orbak
« skrivet: 20 januari 2014, 23:38:51 »

Hur länge har anläggningen varit i drift?
> 2 år
Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?
> Høyere! Min. 2,5C
> Det virker som om jeg drar ut for mye nå om vinteren.
> Lurer på om den tørre sommar kan bety noget. I fjor vinter var det mer energi i berget!
 
Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
> Diff K mellom 3,5C och 2,5C nu. Det er ok.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 januari 2014, 00:39:12 »

Ja visst. det är ett resultat av hur mycket energi berget har i förhållande till hur mycket du plockar ut.

Vart bor du? Hur länge har anläggningen varit i drift? Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?

Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
Skrivet av: orbak
« skrivet: 16 januari 2014, 23:29:32 »

Takk David.
Da øker jeg til 80% på kalda cp. Øker også cp varme for å få ned delta.
Er det etter din erfarenhet normalt/problematisk at temp kyl inn kommer ned mot 0C?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 januari 2014, 23:25:57 »

du kan nog öka lite till på kalla CP.
nu ligger du på en diff om ca 4.5K och kan du nå 3 vore det ju trevligt. om än inte revolutionerande.

9K på varma sidan tycker jag låter lite i högsta laget.
Skrivet av: orbak
« skrivet: 16 januari 2014, 23:19:10 »

Takk for svar, Smurfen.
Ett spm. til: Har jag lav KYL-UT temp?
Kjører kompressor 1 time eller mer kryper kyl inn ned mot 1C og kyl ut dermed ned mot -3,5C. Se diagram. Er dette ok?
Er det andre som har lignende forhold?
Min kyl cp er satt til 70% intermittent. Diff Varme er ca. 7C - 9C.
Jeg har borret 2 x 150m hull ned i bakken!
I diagrammet går pumpen først til varme, så vv, deretter varme igjen.
Dersom mine temp-sensorer er feil kalibrert, kan dette dreie seg om max 1 grad feil.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 januari 2014, 14:16:29 »

Det går i dag inte att kalibrera givarna på 1145 men lär enligt rykten komma i nästa mjukvaru uppdatering.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 16 januari 2014, 11:03:30 »

Ja finns det någon stans att justera temperaturgivarna? Det är 1 grad temperaturdiff mellan "framledning" och "extern framledning" för mig. Och det är extern som är en grad högre.

Hur räknar du ut kyl-delta? Utgående vätska, speciellt om pumpen pumpar sakta, borde vara lite varmare än in eftersom den plockar upp lite värme från rummet och pumpen. Sedan skall det ju inte motsvara en kW som åker ut, men någon-några W iaf.
Skrivet av: orbak
« skrivet: 15 januari 2014, 22:38:02 »

Hej. Jag har Nibe 1145.
Har lest at optimal kyl delta er mellom 2C og 5C.
MEN: När kompressor inte går, mens cp kyl går på 40% har jeg en kyl delta på -0,5C.
Betyr dette at mine temperatursensorer ikke er justert riktig?
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 09 januari 2014, 15:04:15 »

Det börjar ju bli lite aktuellt för mig att lösa det här med fjärrvärmetillsatsen nu. Jag har haft den avstängt hittills så att den inte skall stå och spola fjärrvärmen hela tiden, men eftersom temperaturen skall falla ordentligt närmaste dagarna så kommer jag behöva slå på den igen.

Någon som vet hur inställningarna under 5.3.2 skall vara för fjärrvärme? Skall den vara prioriterad? Skall minsta gångtid vara 12 timmar eller borde den vara minsta möjliga? Vad betyder minsta temperatur? Skall shuntförstärkning och shuntväntetid vara något annat än standard?

Vore väldigt tacksam för minsta fingervisning i rätt riktning.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 23 december 2013, 09:19:10 »

Jag hittade nu att man ställer in fjärrvärmetillsatsens gradminuter på en separat meny under 5.3.2.

Det finns en checkbox för "Prioriterad tillsats". Den borde vara satt eftersom jag vill använda den och inte el, eller hur?

"Startdifferens tillsats" är satt på 400, antar att det är den som skall vara 600 enligt tips från Smurfen.

"Minsta gångtid" är satt till 12 timmar. Verkar inte alls rimligt för fjärrvärme va? Låter mer som en vedpanna eller nått. Jag borde kunna ha minsta möjliga.

"Minsta temperatur" är satt till 55 grader. Är det tänkt att om man får ut mindre än 55 grader från typ vedpannan, så skall den inte använda den? Där borde jag kunna ha lågt också.

"Shuntförstärkning" är 1.0. Spelar kanske inte så stor roll?

"Shuntväntetid" 30 sekunder, duger säker bra.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 december 2013, 16:18:26 »

Ja så är det nog numera tidigare ställde man på -700 om man villa ha tillsats vid -700 men det är ju ingen egentlig skillnad.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 22 december 2013, 16:13:18 »

Jag tänkte mig att de -100 jag ställer in på GM kompressor och så differensen mellan den och tillsats på 600, så landar den summan på -700 GM för tillsats i absolutvärde.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 december 2013, 15:42:20 »

Dom har tydligen ändrat lite på namnet angående tillsats men ställ den på 600 eller 700 det är inte så noga.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 22 december 2013, 14:20:10 »

Men menar du att jag skall ställa om GM för tillsats diff från mina +400 till -700? Eller menar du att jag skall ta mina nya -100 på GM kompressor och sedan lägga GM tillsats på -700 genom att ställa in GM tillsats diff på +600?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 december 2013, 11:08:38 »

Det heter nog startdifferans tillsats vet inte om det är dom som styr fjärrvärmen men troligtvis. Det kan bli högre delta i början innan det är riktigt luftfritt och med djup borra kan deltat bli lite högre än optimalt.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 22 december 2013, 10:37:32 »

Ställer om GM start kompressor till -100. GM start tillsats, finns den på något annat ställe än gradminutsinställningsmenyn. För där har jag bara "startdifferans tillsats" och den står på +400GM. Sedan finns det en för GM mellan tillsatssteg. Men jag är rätt säker på att de där två inte är aktiva för mig. Jag har ingen el-tillsats aktiv eftersom jag kör på fjärrvärmen som tillsats.

Men samma GM-värden kanske används för fjärrvärmetillsatsen också?

Brine cp går på max redan. Jag har fått för mig att man får lite högre delta över köldbärarkretsen när hålen är helt nya. Stämmet det?

Båda tillsatserna är frånkopplade i dagsläget.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 december 2013, 09:54:17 »

Jag skulle minska gradminuterna för start av kompressorn från -60 till kanske -100 men se till att minska även gm för start av tillsats till kanske -700 annars kommer den ev hoppa in i onödan. Om det går kan du öka hastigheten på brine cp annars ser det ok ut. Ser inte att tillsaten går i men den kanske är urkopplad i loggen.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 22 december 2013, 09:39:01 »

Sådär, fick en loggfil över natten. Märkligt att jag hade tre starter på 40 minuter, sedan gick varmvattnet en gång, och efter det får jag fem starter på 40 min.

Snabbpreview här:
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 23:20:16 »

Jag har ju en Modbus40, så jag har råddat om i loggningen för att snabba upp utläsningen av de parametrar jag tittar på just nu. Kör en omgång till USB-sticka och ser vad jag får.

Hmm, loggningen verkar inte fungera om man har Modbus40 och en loginställningsfil på stickan när man aktiverar loggning. Får köra en omgång över natten med tom sticka och se vad som händer.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 december 2013, 23:02:33 »

Lägg in original logg filen här så kanske det syns vad vp gör du får troligtvis byta filändelse till tex txt annars går det inte bifoga filen.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 22:57:54 »

Jag har lite problem med fjärrvärmetillsatsen. Så fort pannan kör radiatorvärme så toppar den med fjärrvärme. Även fast tillsatsen är ställt på att gå in långt senare. Nu har jag slagit av det tillbehöret eftersom jag inte vill bränna massa fjärrvärme i onödan innan installatörerna kommer tillbaka och möjligen fixar till. Finns det något i mitt logg-data som skvallrar om vad som kan vara fel?

I övrigt, hur ser den ut att gå. Det är ju ändå ca 20min långa körningar, det är väl inte för kort? Typ 10 grader tempdiff mellan framledning och retur. Hålen verkar inte falla speciellt fort heller. Möjligen stiger returtemperaturen lite lite när pannan stänger av, eller har jag fel?

Något annat jag borde logga för att få mer information om hur vältrimmat systemet går. Smidigt nog sa en av installatörerna att de inte skulle ha tid att trimma in pannan så att den går bra, så jag lär inte få mycket hjälp från det hållet.

Sedan är jag lite fundersam över vad de små dipparna i framledningstemperaturen är under tiden pumpen arbetar. Tänkte först att det kanske beror på att köldbäraren gått ett varv i hålen ungefär då, men det ser inte ut så. Jag tänker att det skulle komma kallare vatten tillbaka då.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 december 2013, 22:20:32 »

Det är troligtvis så att nått av extra grejerna drar lite en del Sc:,h
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 21:59:38 »

Jag har en modbus40 installerad också, då den drivs ju av pannan. Borde kanske dra 5W. Och så två shuntar för att blanda in fjärrvärme om det behövs. Fast shuntarna borde ju bara dra när de ändrar värde. Inte så lätt att förklara vart de 30 extra watten tar vägen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 december 2013, 21:43:05 »

Fast är ändå högt min drar mellan 19-20 watt och din borde ha samma styr antar jag.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 21:40:53 »

50W drar den nu i stand-by när jag satt både värmebärare och köldbärare som intermittent. Det verkar lite rimligare.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 december 2013, 21:26:34 »

Det är nog inte helt orimligt att brine cp drar närmare 200 watt sen drar ju varma cp en del också det bör sitta kraftiga cp i en 15 kw vp.
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 21:23:51 »

Ja och nej på samma gång. Den är inställd på intermittent, men eftersom installationen är helt ny så går den på 10 dagar kontinuerligt. Det kan förklara en del, drar brine cp 200W?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 december 2013, 20:58:18 »

Det är alldeles för hög förbrukning min 1245 8kw drar ca 20 watt när ingen cp går och varma cp borde inte dra så mycket som 200 watt är du säker på att inte brine cp går hela tiden ?
Skrivet av: Aggen
« skrivet: 21 december 2013, 20:54:16 »

Hur mycket drar era pumpar i standby och när de pumpar? Min 1145-15 drar 256W när den inte pumpar, och runt 4000W när den går.

256W kontinuerligt året runt blir 2250kWh.

Köldbärarpumpen går väl bara när pumpen pumpar. Min skall vara inställd så. Värmebärarpumpen går hela tiden, 60-70W? Lite elektronik på det borde bli några tiodals W. Så totalt 100W borde vara rimligt.

Borde jag köra värmebärarpumpen intermittent också?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 28 augusti 2013, 21:31:41 »

Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"
Det är säkert inget fel på själva den nedladdade filen (du skriver på ett annat ställe att du laddat ner den flera gånger.)

Jag tror mer att din Nibe inte riktigt gillar just det USB-minne du använder. Prova ett annat (jag fick köra med ett gammalt litet USB-minne för att uppgradera, det större minnet jag har för loggning funkade inte för firmwareuppdatering). Har också för mig att någon postat liknande problem i en annan tråd (orkar inte leta nu... men det kan varit i en Nibe 1245-tråd ). Ett annat tips om det inte hjälper med annat USB-minne är att ringa Nibe.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 augusti 2013, 08:51:36 »

Bredvid länken där du laddar filen från nibeuplink finns en md5-summa typ:
---
MD5: c85af6703addee5b043cf5152d02ea88
---
Det finns program man kan köra som räknar fram denna checksumma på en fil, och om du kör ett sånt program på filen på stickan så skall md5-summan stämma med den summa som nibe visar på din nerladdningssida, annars skiljer sig filerna åt.

På min MacBook finns ett program "md5" som räknar detta och det visar att filen är identisk i min ände med det nibe har. Min Solarishoj har ett program "md5sum".

Google kan nog hjälpa dig hitta nåt som passar till din dator.
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 26 augusti 2013, 22:49:06 »

Vadå?! dontknow md5-checksumman vad är det?!
Den filen jag plockade ner från Nibe's hemsida börjar med:
Serienumret_v(versionsnummer).

Testat en massa olika grejer samt tagit ned den i ett x antal omgångar, utan resultat ???
Versionen jag har är det samma början som den nya filen fast "R6" i slutet 8)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 augusti 2013, 18:34:12 »

Jag uppdaterade min 1245:a idag med hjälp av ett 2G Jula minne, inget som helst problem.

Har du verifierat att filen på stickan är identisk med filen du tankade hem och att md5-checksumman stämmer?

Vad har du för version idag?
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 26 augusti 2013, 13:26:57 »

Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"

Tips på hur lösa det hela?
Skrivet av: orbak
« skrivet: 23 januari 2013, 19:01:58 »

Det är driftläget "Ekonomi", som det heter på svenska. "Økonomi" kanske?
Ok! Jag forstår. Har satt:
Vv = 90%
Värme=90% (för at diff.v. Ska holdes när 7C)
Ekonomi=50% (så at värmen fra tanken dras rundt)
Jag körar på! :)
Tack for alla svar!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 januari 2013, 08:12:45 »

Man kan ha olika hastigheter för värme och vv, men har inte sett at man kan ha an hastighet när kompressorn står still ?? Om du kan gi meg en peker til det er jag tacksam!

Det är driftläget "Ekonomi", som det heter på svenska. "Økonomi" kanske?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 januari 2013, 23:22:34 »


Men hva er optimalt??
(Ursäkta min dåliga svenska...:) ?

mja alltså. optimalt vid drift av kompressorn är ca 7 grader i skillnad på fram och retur.
när kompressorn stannar kan man ju normalt sett låta CP varva ner en del men i ditt fall så finns det ju då värme kvar i volymtanken som du vill ska ha en chans att gå hela vägen.

Du har ju gissningsvis en snål (klass A) cp i din värmepump så jag skulle inte fundera allt för mycket kring detta. utan bara köra på :)
Skrivet av: orbak
« skrivet: 22 januari 2013, 22:28:57 »

jobbar du mot en tank eller direkt mot värmesystemet?
Jag har en tank i serie med både golvvärme og fläktkonv. Dette for å unngå før mange start/stopp i vp. Ved å ha en tank i serie og tillåte gradminuttene ned mot -200 jobber vp ca. 20min. hver 60 - 90 min om vinteren. Total vannmängde i värmesystemet er 100 liter + 200l tank. Har inget extern pump - kun cp på 1145.
Jag har uppgradert til v3105R4, men har ikke funnet noe sted å velge en cp hastighet bortsett fra när vp jobbar mot vvt vs. värmesystemet.

Citat från: Smurfen
På 1145 kan man ha olika hastigheter för värme pool vv samt när kompressorn står still.

Man kan ha olika hastigheter för värme och vv, men har inte sett at man kan ha an hastighet när kompressorn står still ?? Om du kan gi meg en peker til det er jag tacksam!

Citat från: David Rinnan
ok så då borde man kanske ha mindre än 70% när inte VP går?
Men hva er optimalt??
(Ursäkta min dåliga svenska...:) ?
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 22 januari 2013, 10:59:02 »

https://www.nibeuplink.com/LogIn

v3105R4 ser ut att vara senaste till 1x45.

Jag har RMU40, och du kan inte övervaka nåt med den, annat än ändra temperaturer och få larm.

Ny version på mjukvara ute nu.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!