« skrivet: 28 juni 2015, 21:09:07 »
Hej. Är ny pÃ¥ forumet och skulle behöva lite hjälp med uträkning  inför ett bergvärmeköp. Bor i ett hus som vi byggt om och ut i tvÃ¥ omgÃ¥ngar. Ena delen är pÃ¥ 110m2, torpargrund,stor öppen planlösning, värms med elradiatorer och luft/luft. Andra delen är 1 1/5 plan, första vÃ¥n ca 70m2 med golvärme i plattan (drivs med provisorisk elpanna)  2:a vÃ¥n är ca 50m2 oinredd än sÃ¥ länge. Skall ordna vattenburna radiatorer till 2:a vÃ¥n och i delen med torpargrund. Har tänkt att ha en nibe1155 med vpb300 som även skall kunna värma ett framtida garage pÃ¥ ca 70m2. Ã…rsförbrukning ca24000kwh ink. HushÃ¥llsel. Bor ca7 mil norr om Göteborg.  40cm lösull i tak, 21.5 cm isolering väggar och 22cm i golv torpargrund. Plattan har 30cm cellplast.föstren är 3 glas u1,1. Fick för övrigt i en offert dessa uppgifter: 200m borrning frÃ¥n markytan,kollektorslang 40mm och kollektor/markslang 50mm 30m. Är slangen till hÃ¥let grövre för att det blir mÃ¥nga meter slang, tot 460m? LÃ¥ter även borrningen pÃ¥200m vettig?har väldigt nära till berg för övrigt.Tacksam för svar :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: borrdjup
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2015, 21:49:59 »
Det är ju rätt svårt att räkna på, det blir 300 m2 totalt med garaget.
Mellan tumme och pekfinger så kan man uppskatta totala effektbehovet till 12 kW vilket gör att 200 m borra + en 10 kW värmepump låter vettigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Freddan7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: borrdjup
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2015, 21:59:58 »
 Läste nÃ¥gonstans pÃ¥ forumet att nibe rekommenderar max 400m kolektorslang, blir lite orolig när jag vet att det kommer bli ca 460 totalt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2015, 01:26:54 »
Troligtvis därför man valt att använda en grövre slang i marken men även 460 meter ska nog funka även om deltat kan bli lite högre vid max effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Freddan7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: borrdjup
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 06:25:59 »
Ok, skall gräva de 30 meterna in till huset, är det fördel el. Nackdel att lägga slangen oisolerad 80-100 cm under backen. utnyttjas jordvärmen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: borrdjup
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2015, 06:58:55 »
Oisolerad hela vägen fram till 1 m innan husväggen, där ska den isoleras.
Man kan utnyttja jordvärmen och försök gärna lägga slangarna nån m ifrån varandra.

Sen är nog gränsen 500 m jordvärmeslang, Rickard har det utan problem och dessutom är slangen i en borra mycket rakare än jordvärmeslang som ligger i sicksack.
Jag skulle säga att 460 m slang i borra är inga problem alls.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: borrdjup
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2015, 07:33:36 »
Inget problem kanske är att överdriva, jag har ca 5 graders deltaT med en 7 kW värmepump.
Troligen är det väl större cirkpump på en 1155, men jag kan inte garantera att det är helt problemfritt med 460 meter kollektor till en 1155.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Freddan7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: borrdjup
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2015, 09:33:54 »
Men att ha 50mm slang till borrhålet är att föredra? Kan försöka ha så kort sträcka som möjligt till borrhålet, men har vattenbrunn som hålet skulle vara 30m ifrån enligt installatören som lämnade offert.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2015, 13:58:48 »
Oisolerad hela vägen fram till 1 m innan husväggen, där ska den isoleras.
Man kan utnyttja jordvärmen och försök gärna lägga slangarna nån m ifrån varandra.

Sen är nog gränsen 500 m jordvärmeslang, Rickard har det utan problem och dessutom är slangen i en borra mycket rakare än jordvärmeslang som ligger i sicksack.
Jag skulle säga att 460 m slang i borra är inga problem alls.
Borde inte U böjen i botten pÃ¥ borran bromsa mer än en jordvärme slang som ligger i mjuka böjar trodde inte dom mjuka böjarna bromsade nÃ¥tt nämnvärt  Sc:,h 50 mm slang i marken är nog bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: borrdjup
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2015, 16:48:24 »
Ändbiten på slangen i borran är väl specialutformad?
Många som har 200 m borra och en varierande längd till borran, ingen har klagat här vad jag sett?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: borrdjup
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2015, 21:05:56 »
Jo det är ju ett speciellt U med fäste för vikter men det bör ju bromsa lika mycket i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Freddan7

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: borrdjup
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2015, 22:02:08 »
Stämmer det att minsta avståndet till vattenbrunn skall vara 30m? Bantar gärna sträckan om det går.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: borrdjup
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2015, 08:15:07 »
Stämmer det att minsta avståndet till vattenbrunn skall vara 30m? Bantar gärna sträckan om det går.

Normbrunn 14 säger att det ska vara minst 30 m bellan 2 energibrunnar.
Vad gäller avståndet från energibrunn till egen vattenbrunn är inte kravet på 30 m lika hårt, men det är ändå önskvärt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser