luft/vatten istf pellets?
« skrivet: 20 juni 2010, 01:03:00 »
Hej, mina föräldrar har köpt en vinterbonad sommarstuga på västkusten mellan Strömstad och Grebbestad. Huset är ett suterränghus som på sistone har använts som åretrunt-bostad. Uppvärmning har skett med pellets i via vattenburna radiatorer. Huset är ganska stort, ca 80+80m2. Huset är tänkt att användas som sommarstuga och ska under vintern endast hålla några plusgrader och ej heller behöva någon vidare tillsyn (de bor i Dalarna).

De vill byta uppvärmning till något värmepumpsbaserat. Vad bör man satsa på -luft/vatten?

mvh Robert

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2010, 10:10:14 »
BehÃ¥ll pannan och komplettera med en  Ecozon 1000. luft-vatten . dÃ¥ kan dom snabbt fÃ¥ upp tempen i kÃ¥ken med pelletsen om dom kommer vintertid och l-v vp stÃ¥r för övriga timmar med el spetsen kopplad över deras lilla lÃ¥da till.
c-c
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2010, 20:38:39 »
Det är inte att rekommendera att bara ha några få plusgrader i huset vintertid, det blir lätt fuktskador i huset då. Inneluften blir rå och allt som är målat brukar flagna rätt snart.

Men med en L/V värmepump sÃ¥ kan de hÃ¥lla ca 15 ºC i kÃ¥ken rätt billigt, man kan docka i princip de flesta värmepumpar mot en pelletspanna.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad S.W.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 16:04:20 »
Hej,
Lite erfarenhet vi fått det sista. TYVÄRR fiR:

Nuvarande system CTC Luft/Vatten + Elpanna  huvuddunk
Tidigare system olja/ved panna frÃ¥n -65 med pellex frÃ¥n 2005   :'(

+ Pellets:
Valfri värme
Hög kvalitet på inomhus luft genom självdrag/undertryck som ventilerar huset väl
Murstock varm
Golv Varma
Källare varm

- Pellets:
Hög arbetsinsats
SOTAR även mycket utanför systemt(hela källaren)  fiR:
Till viss del hög driftskostnad kanske???

+ Luft/Vatten+el
Enkelt underhållsfritt system
Ekonomiskt ? återstår att se, då systemet går på max.

- Luft/Vatten
Saknar alla de fördelar pellets har.
DÃ¥lig inomhusluft
Sankar spillvärme, kan ju vara en fördel?!?

Summa sumarum... Luft/Vatten är vacker ingenjörkonst  kanske passande nya plast hus men värmer lÃ¥ngt ifrÃ¥n alla hus pÃ¥ ett accepterbart sätt. SE UPP!!! Vi fÃ¥r upp huset i 20 grader som bäst!!! Oavsett inkörningsproblem eller varierande utomhuskyla.
Pellets njaeo vad skall man säga, saknar mitt gamla "bök" system nu med alla de fördelar som man innan konvertering trodde sig kunna vara utan. Skall ett nytt "fiffigt" system förlora stort mot ett hedenhös halvsystem???

Så till alla som inte bor i "plastade(även vårt)" nya radhus(vårt är fullt isolerat och med treglas) tänk efter en och två gånge till innan ni konverterar. Kanske ett nytt pellets system kan vara ett alternativ. VI ÅNGRAR OSS och anser att konvertering hittils är vår sämsta investering... :'( någonsin

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 16:12:11 »
Det låter som att du har ett underdimensionerat system. Hur såg kalkylen ut vid konverteringen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad S.W.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 20:29:51 »
Tja,
Tack för din fråga. Jo vi har ett hus på 180 m2 delat på två plan + källare med även 90m2 där med.
Det L/V+el vi har fått är CTC 107 och CTC 1550(15kw).

Våra nya element håller hög värme nästan konstant.

Hmmm? :-\

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 23:55:55 »
Tja,
Tack för din fråga. Jo vi har ett hus på 180 m2 delat på två plan + källare med även 90m2 där med.
Det L/V+el vi har fått är CTC 107 och CTC 1550(15kw).

Våra nya element håller hög värme nästan konstant.

Hmmm? :-\

En 107'a ger 4,4kW vid -7 ºC ute och 45 ºC i framledning. Vad hade du för energiförbrukning och högsta framledningstemp innan bytet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 08:18:13 »
Våra nya element håller hög värme nästan konstant.

Låter som för klena element, vilken värmekurva har du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 23:29:16 »
förstÃ¥r jag ditt inlägg rätt. 180 m2 boyta plus 90 m2 källare = 270m2  huset byggt 1965 eller tidigare ?
och en ctc 107 Sc:,h
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3880
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #9 skrivet: 24 december 2010, 09:58:29 »
Skall huset användas som sommarstuga räcker det kanske med enkel elkassett med ex. 4,5 kW elpatron för att hålla huset frostfritt.

Vill man investera över 100000- kan man förstås installera en komplett lv anläggning.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad S.W.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 00:34:14 »
Förbrukning runt -10-15 grader ute så köpte jag pellets för ca 700-800 sek / vecka(obs gammalt system)
Tittade på hisoriken i den nya pannan och förbrukat 749 kw/h under en vecka.
Jahap förutsatt att inte 107´an drar något så är det ju breakewen här ivarjefall.

Idag julaftonsmorgon hade vi 17,5 grader inna  fiR:

Det där med vinkel vet jag vad du menar men vet inte hur jag läser ut det riktigt tyvärr.
Installatören sa att vi skulle göra en specialare och tvinga upp systemet i 9kw under natten. Hjälpte inte ett smack Sc:,h

Huset byggt -39, tjocka plankväggar 90cm isolering i väggar runt om treglas fönster och 15 isolering på vinden.

Svar jag en 107 på utsidan.

Blir ju iofs varm av ren frustration över att man blivit med L/V/E vill nu inte ha systemet gratis ens med gratis drift. Sicken ren och skär djävla dynga detta är.

/Ovrivillig Pellets Ambassadör.

Utloggad Perjohan

  • UtgÃ¥tt pÃ¥ dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Min beste venn
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2011, 00:21:03 »
De må selvfølgelig beholde det gamle systemet. Å satse på luft/vatn-pumpe bare for å holde lunk i huset, blir nokså kostbart, gjerne 50 - 100.000, med unntak av ei pumpe fra Anslut som koster litt over 20.000. Kjøp heller den minste luft/luft fra Coolix, om så er så kan det kjøpes 2. De koster bare 5000 pr. stykk hos Jula.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus pÃ¥ 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nÃ¥. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 mÃ¥neder. Kun panelovner pÃ¥ bad.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2011, 00:39:20 »
...
Våra nya element håller hög värme nästan konstant.
...
Har du fått nya element installerade?
Låter som de sålt på dig ett grymt underdimensionerat system. Sc:,h
Fick du någon kalkyl (energisbesparing osv) på installationen?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 