Hur justerar man en thermomatic-shunt? Går det öht?Som jag har det idag, så släpper shunten ut en hel del värme på rören trots att shunten är stängd sedan över en månad! Och det börjar bli väldigt varmt i huset, samtidigt som det går åt energi i onödan!Finns det ngn på detta forum som använder sig av thermomatic shunt så är jag tacksam för svar!
Jag har samma problem med en Esbe-shunt. Den läcker rätt bra, trots att den är stängd.Jag har tyvärr inga avstängare till golvslingan i garaget, men funderar på sätta in det och även isolera rören.Jag har även funderat på att sätta in en magnetventil som stänger ordentligt när shunten är stängd.
Citat från: tipo874 skrivet 23 maj 2005, 23:46:21Jag har samma problem med en Esbe-shunt. Den läcker rätt bra, trots att den är stängd.Jag har tyvärr inga avstängare till golvslingan i garaget, men funderar på sätta in det och även isolera rören.Jag har även funderat på att sätta in en magnetventil som stänger ordentligt när shunten är stängd.Är circkpumpen avslagen? Har varit med om att man kan få lite självcirkulation bakvägen vid vissa typer installationer.
Alla äldre schuntar läcker och det rejält!!Bästa sättet är en stoppkran! en på stigen eller returen. Stäng inte på både stig o retur då tappar du sannolikt expansionskärlets funktion!
Vad händer då om man bara stänger av cirkulationspumpen? Det borde väl funka? Man får starta den igen om värmebehov uppkommer, och man ser att shunten öppnar?Är det ngn bra idé, eller ska man satsa på att försöka få shunten att stänga helt i stället? Även i mitt fall är det fråga om splitternya grejer.....