Författare Ämne: Är - 0,5grader in pÃ¥ kb bra eller dÃ¥ligt?  (läst 3786 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« skrivet: 06 januari 2010, 10:36:05 »

Hejsan installerade bergvärme i sommras och har en fundering angående kb tempen
Har en nibe 1235-8 och har borrat 190m och har då 12m till grundvatten och 21m till berg och nu när det är ca -20ute går pumpen ca 14timmar på ett dygn och någt ts el behöver jag inte köra,
Har då kb in -0,5 som kallast, så jag undrar om den tempen är ok eller om den borde ligga på + grader ?
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 11:02:18 »
Det viktiga är nog vad du har för deltaT pÃ¥ KB. Jag har alltid 0-(-1) pÃ¥ KBin vid denna tid pÃ¥ Ã¥ret och VP klarar dÃ¥ -26 utan eltillskott, deltaT ca 3. Har man inte massa gäster som nu i helgerna och använder sparsamt med varmvatten klarar VP -29 utan tillskott och fortfarande rumstemp  21-22 grader med vattenburen golvvärme.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 11:05:19 »
Gratulerar till ett välisolerat hus. Nästan dubbelt så stort som mitt men drar ungefär hälften så mycket värme. Går pumpen 14 timmar per dygn när det är -20 ute måste värdena för energi- och effekttäckning vara helt fel. Bägge värdena bör vara 100 %.

Köldbärartemperaturen: Det är kallt berg i Västerbotten, 4-5 grader. Det gör att det krävs ordentligt djupa borrhål för att få plusgrader in, så djupa att jag inte tror att det är lönsamt att sträva efter det. Temperaturen är vad den skall vara med tanke på värmeuttag per meter och drifttid per dygn. Kom fram till -1 grad med en enkel kalkyl så jag tycker att -0,5 är helt i sin ordning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 11:31:51 »
Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 11:42:23 »
Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?

Är beräkningar som nibe har räknat på och det verkar inte stämma alls men mitt hus verkar vara välisolerat.
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 11:43:15 »
Tackar för svaren
Jo huset är välisolerat och sen har vi varvtalstyrning på ventillationen så man inte behöver ventilera ut en massa värme i onödan när det är kallt ute.
Angående delta på kb så varierar den nu när det är -20 har jag -0,5in och -2,7ut och cirkpumpen på läge 2
men när det är runt nollan har jag ca +2in och -1ut
i höstas när det var ca +10ute körde jag cirkpumpen på högsta läge och hade då ca 3,5in och 0,5ut
så delta-t varierar.
Ska man behöva ställa om köldbärarpumpen i olika hastigheter beroende på årstid?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 11:44:53 av wiggo »
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 12:12:22 »
Kontrollera vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen går. Differensen skall bli noll men oftast blir den inte det. Den differensen kan sedan användas för att korrigera avläst differens vid drift. 2,2 graders differens och 190 meter borrhål låter lite, så den behöver inte vara rätt.

Ställ sedan in köldbärarpumpen så att differensen blir över 3 grader vintertid. Jag tycker inte det är meningsfullt att justera inställningen efter årstid.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 21:28:37 »
Då måste jag få fråga, precis innan kompressorn drog igång igen så låg kbin på 1,9 och kbut på 2,2. Kan man dra några slutsatser av den diffen? Både värderna och diffen ändrade sig hela tiden efter kompressorstopp och det var inte förens kompressorn skulle starta igen som värdena låg hyfsat still.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 21:38:18 »
Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?

Bägge värdena bör vara 100 % för wiggos hus med tanke på att pumpen går bara 14 timmar per dygn när det är -20 ute. Det säger inget om andra hus. Nibe måste ha använt något schablonvärde om inte alls stämde i det här fallet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 12:04:07 »
Kontrollera vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen går. Differensen skall bli noll men oftast blir den inte det. Den differensen kan sedan användas för att korrigera avläst differens vid drift. 2,2 graders differens och 190 meter borrhål låter lite, så den behöver inte vara rätt.

Ställ sedan in köldbärarpumpen så att differensen blir över 3 grader vintertid. Jag tycker inte det är meningsfullt att justera inställningen efter årstid.

Ahaaaa, det låter som att jag också måste kolla och justera min kb pump. Har en diff på 1,2 grader på in och ut gående köldmedium.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:22:48 av NallePuuh »
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 13:08:26 »
Roland, jag blev lite orolig för det här med effekt o energitäckning som du nämner, kan du utveckla lite ?

Bägge värdena bör vara 100 % för wiggos hus med tanke på att pumpen går bara 14 timmar per dygn när det är -20 ute. Det säger inget om andra hus. Nibe måste ha använt något schablonvärde om inte alls stämde i det här fallet.

Tack för svar men, är det så att du menar att vid -20 grader skall värmepumpen gå 100% för det här med energi & effekttäckning ?
Jag har liknade gångtid vid -20 men först vid -29 går VP 100% utan eltillskott, idag har vi -35 och då hoppar TS igång en stund.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 13:12:39 »
Det beror ju ens egen smak... "vek" pump ger mycket tillsottsel, stor pump kostar mera och kan ge en del problem om radiatorerna är olämpliga...

Tempen sen beror ju på vart man bor i skåne kan minus 10 va fullt tillräckligt, hos mig kanske en pump som klarar -20 upplevs som MYCKET VEK dessa dagar!
(jag hade -35 i går kväll)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 15:23:50 »
Det beror ju ens egen smak... "vek" pump ger mycket tillsottsel, stor pump kostar mera och kan ge en del problem om radiatorerna är olämpliga...

Tempen sen beror ju på vart man bor i skåne kan minus 10 va fullt tillräckligt, hos mig kanske en pump som klarar -20 upplevs som MYCKET VEK dessa dagar!
(jag hade -35 i går kväll)

Tack Bertil, nu klarnade läget. Där jag bor är det inte ovanligt med temperaturer på -40 och man vill varken frysa eller krångla med pellets eller ved som tillskott så en rejäl pump är bekvämt o bra. Det är väl roligt att även sörlänningar får lite kyla för omväxlings skull ! *vinkar*

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9732
  • Karma +19/-4
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 15:43:10 »
Tack för svar men, är det så att du menar att vid -20 grader skall värmepumpen gå 100% för det här med energi & effekttäckning ?

Nej, det beror, som Bertil skrev, på var huset ligger. I och med att pumpen gick 14 timmar/dygn vid -20 räknade jag med att den bör klara -30 när den går hela tiden (stämmer ju bra med -29 i ditt fall). -30 var det lägsta värdet för dimensionerande utetemperatur som jag hittade i den tabell jag har men jag medger att det kan naturligtvis finnas lokala köldhål där man bör räkna med lägre dimensionerande utetemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Är - 0,5grader in på kb bra eller dåligt?
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 17:30:52 »
Kontrollera vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen går. Differensen skall bli noll men oftast blir den inte det. Den differensen kan sedan användas för att korrigera avläst differens vid drift. 2,2 graders differens och 190 meter borrhål låter lite, så den behöver inte vara rätt.

Ställ sedan in köldbärarpumpen så att differensen blir över 3 grader vintertid. Jag tycker inte det är meningsfullt att justera inställningen efter årstid.

Tempdiffen är 0,2grader när kompressorn står och kb pumpen går så jag får justera efter det.
För första gången gick tillsottselen in idag vid -30grader.
Sen att pumpen är överdimentionerad tycker jag är bra för vem vill at ts ska gå?
I och med att jag har volymtank har jag aldrig haft mer än 21starter per dygn.
Ligger man på gränsen mellan en 6 och en 8kw pump och inte har så stor vattenvolym så tycker jag att det är bättre att köpa en 8kw pump och sätta in en volymtank
Fördel att det inte blir så många start och stopp och att man slipper ev knäppningar i rören med volymtank och att du får snabbare uppvärmning av varmvattnet med en 8kw pump

« Senast ändrad: 10 januari 2010, 16:09:30 av wiggo »
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser