Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 30878 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« skrivet: 02 december 2009, 00:16:15 »
Lite nyfiken på era dygnsförbrukningssiffror.
Jag har inte optimerat allting i huset ännu men har en
ungefärlig dygnsförbrukning inkl. hushållsel på ca 75 kwh (0-5 minusgrader).
Är detta mycket?

Hus byggt -75 enplans och källare fristående garage, totalt ca 300 kvm.
3 värmepumpar som går sparsamt.
takvärme i badrum.
mekanisk ventilation med värmeåtervinningen ur funktion.


Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 01:54:51 »
Hej Kalle!  Ja det här med dygnsförbrukningen är ju väldigt relativt och beroende pÃ¥ rätt mÃ¥nga olika faktorer, men ca 75 kwh/dygn lÃ¥ter lite mkt tycker jag, är det de senaste dygnen du menar eller är det snittförbrukningen under en lite längre tidsperiod. Själv hade jag en daglig snittförbrukning under hela november mÃ¥nad pÃ¥ 24,2 kwh/dygn inkl all el till i huset. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 07:19:41 »
Håller med Raffen, men utan återvinning kostar ju en del, måste förvärma luften -5 till +18, vi ligger 19.9kwh/dygn i Nov.

/Andreas.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 07:57:33 »
Fastnade lite i 1plansvilla, men missade totalt 300kvm, vi har 141kvm med ca 20kwh/dygn, sen HH-elen och VV vet man inte förbrukningen på.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad jenspetter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 09:00:46 »

Hei

Det er jo flere faktorer som er avgjørende her,men min varmepumpe bruker nå cirka 18-20 kwh/pr døgn. ME-35 VAB, med utetemperatur ca -10. I tillegg kommer jo varmekabler på bad og husholdningsel,

mvh

Jens Petter

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 11:11:14 »
Lite nyfiken på era dygnsförbrukningssiffror.
Jag har inte optimerat allting i huset ännu men har en
ungefärlig dygnsförbrukning inkl. hushållsel på ca 75 kwh (0-5 minusgrader).
Är detta mycket?

Hus byggt -75 enplans och källare fristående garage, totalt ca 300 kvm.
3 värmepumpar som går sparsamt.
takvärme i badrum.
mekanisk ventilation med värmeåtervinningen ur funktion.

Jag tycker det är mycket...

har själv cirka 18kWh/dygn i värme och VV. Samt 30kWh i hushållsel, vilket anses mycket högt. Allt vid cirka +5 ºC och 3 VP.

Du har ett lika stort hus, men kanske en av VP'na finns i det friliggande garaget, så den värmen inte kommer huset tillgodo?

Men... vid +5 ºC är ju LL invertrar mycket effektiva (kanske COP4). Så spontant tror jag att du skulle se över isoleringen av huset, om inte en mycket stor del av förbrukningen är hushållsel.

PS Min kåk är inte speciellt välisolerad.
« Senast ändrad: 04 december 2009, 09:10:30 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 14:27:00 »
Lite nyfiken på era dygnsförbrukningssiffror.
Jag har inte optimerat allting i huset ännu men har en
ungefärlig dygnsförbrukning inkl. hushållsel på ca 75 kwh (0-5 minusgrader).
Är detta mycket?

Hus byggt -75 enplans och källare fristående garage, totalt ca 300 kvm.
3 värmepumpar som går sparsamt.
takvärme i badrum.
mekanisk ventilation med värmeåtervinningen ur funktion.

Jag tycker det är mycket...

har själv cirka 18kWh/dygn i värme och VV. Samt 30kWh i hushållsel, vilket anses mycket högt. Allt vid cirka +5 ºC och 3 VP.

Du har ett större hus och kanske en av VP'na finns i det friliggande garaget, så den värmen inte kommer huset tillgodo?

Men... vid +5 ºC är ju LL invertrar mycket effektiva (kanske COP4). Så spontant tror jag att du skulle se över isoleringen av huset, om inte en mycket stor del av förbrukningen är hushållsel.

det står ju 0-5 MINUSgrader??
Samt 300 kvm för 75 kWh tycker inte jag är mycket......

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #7 skrivet: 03 december 2009, 00:48:30 »
Jag fick en känsla av att 75 kwh är högt. Ser att många av er har grymt låga
förbrukningssiffror.
Jag har mätt nu de sista dagarna med temperaturer
mellan 0-minus 5 grader.
Det är husets totala förbrukning inkl. varmvatten, hushållsel
och 3 värmepumpar.
Källare 135 kvm, Bottenplan 135 kvm och ett fristående garage på ca 38 kvm,
här kör jag bara underhållsvärme på förrådsdelen.
När jag får igång värmeåtervinningen på den mekaniska ventilationen så
hoppas jag komma ner lite till i förbrukning, det kan nog göra en hel del tror jag.

Vi har ny VVberedare Nibe Compact 300l den skall nog vara snål tror jag.
Men i övrigt går det nog mycket hushållsel, plasmatv, datorer, kyl o frysar m.m.

Tänkte försöka bli duktig på att veta vad som drar vad i huset och på så sätt få en bra fingertoppskänsla
och kunna få ner förbrukningen.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #8 skrivet: 03 december 2009, 07:39:06 »
Återvinningen samt kolla över hushållselen..HH värmer också..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad anno69

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #9 skrivet: 03 december 2009, 09:59:04 »
Får nog hålla med Raffen, många faktorer spelar in som husets isolering, planlösningen och givetvis ute temperaturen!

I märkesspecifikt Fujitsu så har jag en tråd "Norica i vinterklimat" där jag lägger in och labbar lite med olika temperatur inställningar, mäter kyla, förbrukning osv :,v(.. Det ca med tre dagars intervaller..i morgon loggar jag start för dec iom att det inte varit kallt under så långa perioder ännu.

Men som ex så har Norican dragit i snitt 1,5kW i timmen(36kW) under det senaste dygnet (06-06) med en tempinställning på 22 ºC. Det som enda värmekälla i huset.

Ute tempen har legat på ca -15...

//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!

Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!

Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)

Utloggad anno69

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Fläktfunderingar..?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 08:27:36 »
Kapar tråden lite....

Nu när tempen har legat runt -15 drygt under en period så märker jag att fläkten drar dubbelt så mycket från nivå 2 till nivå 4.
Nivå 2 på fläkten ger ett snitt på 0,98kW i timmen.
Nivå 4 på fläkten ger ett snitt på 1,96kW i timmen.
Tempinställningen är detsamma, 22 ºC

Hur mycket ström ska fläkten dra?

Bör väl tillägga att huset har ett dåligt isolerat golv och taket är sisådär >:(

//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!

Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!

Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #11 skrivet: 04 december 2009, 09:09:37 »
Ja inte är fläktmotorn på innedelen på 1kw iaf, känns som rätt uppenbart att den inte blir av med effekten på den lägre hastigheten.

Men då borde det bli kyligt efter sådär en halvdag på det läget.


Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fläktfunderingar..?
« Svar #12 skrivet: 04 december 2009, 09:14:02 »
Kapar tråden lite....

Nu när tempen har legat runt -15 drygt under en period så märker jag att fläkten drar dubbelt så mycket från nivå 2 till nivå 4.
Nivå 2 på fläkten ger ett snitt på 0,98kW i timmen.
Nivå 4 på fläkten ger ett snitt på 1,96kW i timmen.
Tempinställningen är detsamma, 22 ºC

Hur mycket ström ska fläkten dra?

Bör väl tillägga att huset har ett dåligt isolerat golv och taket är sisådär >:(

//A

Vad har du...
för andra värmekällor?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad anno69

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #13 skrivet: 04 december 2009, 09:36:23 »
Men då borde det bli kyligt efter sådär en halvdag på det läget.

Ja, på nivå 2 så blir det kyligare, 16,5 grader var det i morse längst bort från pumpen...

[/quote]

Vad har du...
för andra värmekällor?
[/quote]

Inga andra värmekällor som jag använder, jag kan dra igång elradiatorer och vedelda om jag så vill både i sovrum och i vardagsrum/kök..
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!

Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!

Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 10:01:05 »
Pumpen försöker värma ditt hus till 22 ºC..

men kan inte det, eftersom du bara tillåtit fläkthastighet 2. Den stackars pumpen tror naturligtvis att hela huset är 22 ºC, eftersom den får tillbaka 22 ºC luft till fläkten. Då begränsar den effekten (= den minskar varvtalet på kompressorn), eftersom den tror att du är nöjd.
När varvtalet på kompressorn minskar, så drar pumpen mindre ström.

Hur mycket ström pumpen skall dra, beror på hur varmt du vill ha i huset, och hur kallt det är ute.

Ställ ner fläkten på 1, så drar den ännu mindre.!
« Senast ändrad: 04 december 2009, 10:50:24 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!