Författare Ämne: 107 med ecoel -09 startar 70 gÃ¥nger... hjälp  (läst 5410 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:49:10 »
Hej

Vi har haft CTC sedan februari -09. Den har funkat kanon sedan dess. Lagom med starter runt 10-20st. Men så idag så var vi uppe i 70 starter på 12:23 h.
Oj! Till historien hör att jag satt in ett nytt element på slingan, detta är i källaren och är det första elementet. Kan det ha något att gör med det???
Vi bor i Vänersborg, och har ett tegelhus på 180 kvm. 1 1/2 plans med källare, hela huset är tilläggsisolerat, treglas.

Lite info från vår Ecoel:

Ute: 6 ºC
Rum: 21,8 (21,5)
Panna: 48 (45)
Framl.: 39(38)
Panna nedre: 47 (55)
Hetgas: 85
Komp. till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut: 41/48
Ute VP 6 ºC

radiatorpump till (snäpp 1)
eleffekt kw 0.0+0

Historia:
total drift: 5829h
elvärme kw: 96
Högsta fram: 55 ºC

total drifttid: 1408h
Drifttid 24/h h:min 12:23
Starter /24 h st 70  ???

Avancerade inställningar:
Elpanna 40
Elpanna max kw 0.0
Elpanna nedre: 55 ºC
Elpanna nedre kw 6
Min utetemp -15

Husparametrar
Max framledning: 55 ºC
Min fram. från
Husvärme från 16 ºC

Huskurva
Lutning 51 ºC
Justering 3 ºC

Diff start/stopp 5 ºC (Har ej testat ändra)
Cirkulationspump mot VP hastighetsläge 2.

Ja vad kan det vara för fel? Kan ju inte vara bra att den startar och stannar så ofta, jo, vi har termostater på våra element om det inverkar?!
Och om detta mot förmodan är normalt så kom gärna med tips om bra inställningar!?

Tack på förhand!

Jonas

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 23:03:16 »
Hej

2 rörs.

Min svåger fixade installationen! VVSare!

MVH:

Jonas

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 23:07:52 »
Sannolikt...

sÃ¥ "kortsluter" den nya radiatorn vattencirkulationen. Dvs en ganska stor del av vattnet gÃ¥r frÃ¥n VP till radiatorn och direkt tillbaka till VP. DÃ¥ fÃ¥r VP  snabbt tillbaka sitt nyligen uppvärmda vatten och stannar.

Pröva med att strypa den nya radiatorn litet.

Jag kör själv med start/stoppdiff 6 ºC så här års. Ungefär 8 starter på 10 kompressortimmar.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 16:20:48 »
okej grabbar!

Ja han verkar va ny,he he eller så drack vi för många bärs!? >:D knUp

Kan jag själv ställa detta värde? Hur? På "strypventilen"?

Elementet är ett :
    Panelradiator, Dubbel panel 500 mm hög 30 sek 1200 mm lÃ¥ngt
Watt vid DT 50° C:966
Watt vid DT 30° C:504

Radiatorkopplingssats
Danfoss. Med tilloppsventil, returventil och mellanrör. Max 550 mm c-c

Tacksam för en snabb kurs!!

tack i förhand och tack för svaren!

Jonas

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 17:22:31 »
Hej

Innan du börjar ratta i radiatorn. Har du fortfarande 70 starter per dygn? Det är inte så att du nyligen satt in radiatorn och startade om pumpen/pannan? Startstatistiken visar då fel första dygnet.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 17:31:57 »
Hej

Jo den har jag startat om, då väntar jag tills imorgon innan jag börjar skruva, vad beror detta på att den visar fel?

MVH:
Jonas

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 21:50:11 »
HEj

Nu har den ändrat sig, 36 starter på 10:22h- Det är ju kanon!
Vilken tur att jag slapp skruva.
TACK, skuggan_pm ! Thumbsup

Men varför kunde inte ni andra detta? Tur att jag inte hann pÃ¥peka detta för min svÃ¥ger... det hade ju blivit skottpengar pÃ¥ mig om jag kallat honom ny ut eximinerad.....  huvuddunk knUp

Ni har inga tips på hur man kan bättre ställa in mina inställningar!?

MVH:
Jonas
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 22:13:58 av jarenback »

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2009, 09:22:31 »
Hej igen

Nu pÃ¥ hösten kan du prova att öka start/stopp-diffen till 6-7 grader för att minska antalet starter lite till.  Har du bara dragit 96 kWh med elpatron sen februari? Vad var din förbrukning innan installationen?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2009, 19:50:03 »
Det var tur att du inte lysnade på nybörjaren Coca-Cola.......... ;) ;) *vinkar*

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2009, 19:56:04 »
Det var tur att du inte lysnade på nybörjaren Coca-Cola.......... ;) ;) *vinkar*
Det kanske är coka som är nyutexaminerad.  ;D
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2009, 21:20:16 »
cocacola: respekt Thumbsup
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2009, 20:31:12 »
Hej igen

Nu pÃ¥ hösten kan du prova att öka start/stopp-diffen till 6-7 grader för att minska antalet starter lite till.  Har du bara dragit 96 kWh med elpatron sen februari? Vad var din förbrukning innan installationen?
Min totala elförbrukning låg på 36000 kwh. Idag säger vattenfall 16.000........ ;-)
Har även separat mätare på CTC grejerna, så är ni intresserade av totalt så hojta!

Pengar pengar att spara!!!
MVH:

Jonas

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #12 skrivet: 03 november 2009, 21:45:10 »
hej igen,

nu har jag ändrat start och stopp diff:en till 9 grader(ifrån grundinställningen på 5), i tron att få ner starterna men de hoppade upp til 52 i stället på 13 h varför??

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #13 skrivet: 03 november 2009, 22:22:35 »
Om du har 52 starter på 13 kompressortimmar....

 radiatorpumpen pÃ¥ I, och en start/stoppdiff pÃ¥ 9 ºC och inte haft styrdatorn spänningslös nyligen, sÃ¥ har du nÃ¥got allvarligt knas i systemet. Kompressorn fÃ¥r tillbaka sitt uppvärmda vatten alldeles för snabbt (om alla givare ger korrekta värden).

Föreslår att du följer temperaturerna i en driftcykel "för hand". Helst med en termometer men annars genom att läsa av tempvärdena i styrdatorn. Mät tempen på vattnet in och ut från VP när kompressorn startar och sedan varannan minut. Driftcykeln borde vara 15 minuter med totalt 9 ºC temphöjning, dvs nästan 1 grad på 2 minuter.

Sedan gör du samma sak en radiator  lÃ¥ngt bort frÃ¥n VP. Om systemet är OK sÃ¥ borde tempen öka 9 ºC här ocksÃ¥.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad jarenback

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 107 med ecoel -09 startar 70 gånger... hjälp
« Svar #14 skrivet: 06 november 2009, 10:46:39 »
Hej igen

Jag hade lite is i magen och tänkte den kanske behöver lite "tid" på sig.. (inte vet ja men...)

Så idag var det 11:35 /24h och 18 starter. Har då ökat diffen till 10 ºC. (+1 ºC)

Tempen har varit runt 0  ºC till runt 3-4 + ute.

Nu känns det bättre men jag får följa pannan ett par dagar och se om den håller sig runt dessa starter!?
Eller vad tror ni? Mycket starter ännu?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 