Det är inte för tätt mellan starterna, så maskinen inte hunnit tryckutjämna då försöker kompressorn starta mot högt tryck. Vet inte hur CTC:n ser ut i styrningen för att undvika för täta start och stopp .men det är vanligt att man har en min-tid mellan starter tiduret startar alltså räkningen från kompressorstarten.skulle denna tid vara tex 30 min och gångtiden råkar bli 28 min, så är startblockeringen hävd nästan omedelbart, och är sen till/frånslagsdiffen snålt ställd så kan detta uppstå.prova att öka mintiden mellan tillslagen, samt höj diffen mellan till och frånslag .ACE
Märkligt om utrustningen är så känslig. Trist om kompressorns motorskydd utlöser för minsta nätstörning och pannan går över till elvärme. Kan ju bli dyrt om man är bortrest en vecka och det hände samma dag som man åker hemmifrån.Får se om felet återkommer.MvhFredrik
Citat från: Fredrik O. skrivet 16 januari 2009, 23:22:42Märkligt om utrustningen är så känslig. Trist om kompressorns motorskydd utlöser för minsta nätstörning och pannan går över till elvärme. Kan ju bli dyrt om man är bortrest en vecka och det hände samma dag som man åker hemmifrån.Får se om felet återkommer.MvhFredrikDet kanske hade varit ännu tristare, om motorskyddet inte löst ut. Nu kostar väl en vecka med elpatroner max 600-700 kWh mer än vad enbart pumpen dragit, det är kanske bättre än att pumpen brinner upp.//Ronnie
Vad har ni för BV ? ?Det är inte så att ni har BV på typ 50 ºC ...med överbelastad kompressor vid låg ute-temp som följd ? ?max 43 ºC vid -15 ºC ute.....med stigande maxtemp-kurva med stigande utomhustemp b00kmvh. ACE
HejJag tycker inte att din pump verkar fungera som den ska. Vi har haft runt 2-3 minusgrader senaste dygnen, och jag kör med elpatronen bortkopplad, framledningstemperatur cirka 50º.Jag har cirka 52º i övre pannan och pumpen kör till 55º. Pumpen går då cirka 20 timmar på 15 starter.Det är först när det börjar bli 7-8 minusgrader som jag slår på elpatronen, men pumpen kör då fortfarande till mer än 50º. Att din pump inte kommer upp till mer än 46º runt nollan verkar konstigt, vid noll grader ute startar min pump vid 48º och stannar vid 54º, jag har diff start/stopp satt till 6º. Övre pannan ligger då på 52º utan någon elpatron inkopplad.Kan det vara så att huset kräver så mycket energi, att pumpen inte klarar att leverera det. I så fall är det därför att den inte kommer upp till mer än 45-46º. Det verkar ju vara något sådant, eftersom den går 24 tim/dygn, den borde inte gå mer än runt 20 timmar vid nollgradigt ute.//Ronnie
erp är ine på det !kommer bara upp till 45-46 ºC vid 0 ºC ute , vilket är stax under framledningstemp !!!!och värmepumpen går 24h/dygn .....Ditt distrubitionssystem är inte optimalt för värmepump...vad krävs för framledningstemp vid -10 ºC ... 60 ºC eller Maskinen är även i klenaste laget i förhållande till ovan .mvh.ACE
Fler radiatorer hjälper inte. Dom kan inte bidra med någon effekt. Klarar pumpen bara runt 45º nu, så klarar den betydligt mindre om du ökar på med fler radiatorer.Dina radiatorer kan inte ge ifrån sig mer energi än vad pumpen förser dom med. Fler radiatorer innebär bara lägre framledningstemperatur, men inte mer värmeeffekt.Men jag tycker att en 107:a ska klara sig om det inte gått mer än 3m³ olja förr. Den borde inta ha några problem med 55º vid noll ute. Jag gjorde av med 2,8m³ i snitt förr. Sedan har jag visserligen satt in 3-glasfönster i stället för de gamla på södersidan, cirka 4,5 x 2 meter fönsteryta. Det kan ju vara något med pumpen som behöver åtgärdas.//Ronnie
Det är ju konstigt att hetgasen aldrig blir 100º, hos mig går hetgastempen alltid upp över 120º.//Ronnie
HejHetgastempen är något som skiljer från min pump, den går alltid upp mot 120º vintrertid, därför misstänker jag att det kan vara en idé att börja med att kolla upp pumpen, så att man vet att den är ok.Jag tycker att den borde klara att köra upp tempen i pannan till börvärdena, om det inte är minusgrader ute. Det har ju inte gått mer än 3m³ olja förr.//Ronnie
Hej skugganJag gjorde också av med 2,8m³ olja förr om åren.Jag kör utan elpatron ner till -5º ute. Då har jag cirka 53º på framledningen och pumpen har 55º som börvärde, men den brukar stanna vid 54º, förmodligen för att returen mot pumpen blir 50º. Det verkar som om min pump bryter vid 50º på returen och minskar då också börvärdet och stoppar på 54º. Övre pannan ligger på 50-51 grader, och vid de här förhållandena börjar shunten att räkna ner. Vid de här förhållandena går pumpen 22-23 timmar, jag har inte varit med om att den går 24 timmar under ett dygn.När shunten börjar försöka ta vatten från övre pannan, brukar jag sätta elpatronen på 6kW och vid -10º ute ser jag till att pumpen spärras och att nedre patronen värmer till 60º.Jag behöver dock inte duscha kallt, jag har alltid gott om varmvatten, åtminstonne för mina behov. Så i mitt fall har dom tydligen prickat rätt, inte CTC men väl firman som installerade.//Ronnie
Jag kör utan elpatron ner till -5º ute. Då har jag cirka 53º på framledningen och pumpen har 55º som börvärde, men den brukar stanna vid 54º, förmodligen för att returen mot pumpen blir 50º. Det verkar som om min pump bryter vid 50º på returen och minskar då också börvärdet och stoppar på 54º. Övre pannan ligger på 50-51 grader, och vid de här förhållandena börjar shunten att räkna ner.
Nu har jag ringt och skrivit ett antal gånger till installatören som hänvisade mig till CTC kundtjänsten. Men dem sa att det inte kan vara mjukstartskortet eftersom min vp är för ny (installerades i december 2008) och där har man åtgärdat problemet. Ni som har haft problemet kan ni skriva hur gammal era vp är? Vill gärna ha några motargument när CTC/installatören skyller ifrån sig.Tackar i förväg!