0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ja loggen ser helt ok ut man ser att du inte kopplat in innegivaren tex samt att du har lågt delta på värme bäraren. Du har ju golv värme och då brukar man vilja ha lite lägre delta men drygt 4 grader verkar lågt lite därför jag är nyfiken om hur många % de båda cp går i. Auto läget är så pass nytt så jag vet inte vilket delta den strävar efter på varma sidan har man radiator ligger den runt 7 grader men med golvvärme ? Du skulle även kunna ändra gradminuter för start av kompressor jag skulle prova -100 så kommer du få lite mindre starter och ändra även start differans tillsats till tex 800 så går inte elpatron in i onödan.
Ok då är det ändrat. Köldbärarpumphastighet ökad från 75% till 100%. Värmebärarpumpshastighet ökade med 10% på alla tre inställningarna. edit: Shit, skulle ju sänka på den sidan, får göra det imorgon.Edit2: Hittade frigolitlådan, den var där rakt framför ögonen, man kan se den nära fönstret i bilden här under. Även avstängningsventiler där på både in och utsida. Borde man stänga både dom och pumpen om man vill rengöra? Eller endast pumpen. Borde jag förvänta mig läckage, mycket/litet?
OK ska ladda in den senare idag, bäst jag tar och dokumenterar inställningarna först. Vet inte om min nuvarande version är tillräckligt modern, eller om jag måste ladda in v3000R3 före.
Om man kollar på Changeloggen verkar det vara en massa godis i denna uppdatering. Master/slav, dubbel poolstyrning mm