Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Reparera eller byta Nibe 1215  (läst 10966 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
Reparera eller byta Nibe 1215
« skrivet: 07 februari 2019, 11:49:02 »
Har en Nibe Fighter 1215 sedan14 år med bergvärme som nu slutat fungera. När jag sätter på den fungerar den 1 minut för att sedan slå ut säkringarna och stanna. Tror det är kölbärarpumpen som går på direkt vid start och den låter inte normalt. Den brummar annorlunda och inte jämnt. Låter lite som en gammal bil som startar, går ojämnt för att sedan slockna.
Alla servicetekniker jag kontaktat har 2-3 veckors väntetid. Så just nu går pannan på reservläge och jag har varmvatten från extra
VV-beredare.

Är det någon som känner igen problemet och kan ge råd om det är värt att försöka reparera den? Är det något jag själv kan testa för att veta om det är köldbärarpumpen eller kompressorn som gått sönder. Tänker att det kan vara värt att laga om det inte är kompressorn.

En annan fråga är varför den inte ger tillräckligt med värme på reservläge. Jag lyckas inte få mer än 17-18 grader inomhus. Hur högt jag än ställer den manuella termostaten som används vid reservläge.

Tacksam för hjälp och råd i väntan på servicetekniker i ett kallt hus help Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 11:50:51 av HenkkaH »
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2019, 12:25:38 »
Sätt den på elpannedrift istället för reservläget så får du vv också.

Du kan tvångskörs KB pumpen och se om det är den som tar säkringar. Min första gissning är dock mjukstarten
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2019, 13:19:23 »
Precis, gå snabbt in i meny 14, ändra EP-drift till 1 och tryck på driftläge så kommer den göra både värme och varmvatten med elpatron.
Sen går köldbärarpumpen endast med kompressorn i vanliga fall, och värmebärarpumpen går ju i reservläget.
Det brukar vara 5 minuters fördröjning innan kompressorn startar efter omstart.
Men kör som sagt KB-pumpen (samma sak i meny 14) och se om detta löser ut nån säkring?

Om det annars är mer än en säkring som går är min gissning också mjukstarten.
Du kan öppna och kolla hur den ser ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2019, 14:36:21 »
Får en känsla av att det skulle kunna vara mjukstarten, det är nog den svagaste komponenten i kedjan.
Är enkel att felsöka, då det är möjligt att koppla förbi den, men kör bara en kort stund om nu kompressorn startar. Kompressorn kommer nu att starta tidigare i startförloppet.
En ny mjukstartare kostar lite mer än 2000:-
Det finns många inlägg om detta, så sök här på forumet så hittar du hur du går vidare.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 17:01:19 »
Tack för tipsen. Jag ska söka och försöka koppla förbi mjukstartaren för att se om det hjälper.
Provade att slå på för att komma till menyn för EP. Men den slår ifrån nästan direkt nu. Dock känns det som att det är kompressorn som går igång direkt. För den låter så mycket.

Vad kan vara anledningen till att kompressorn går på direkt?
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 18:04:14 »
Mjukstarten startar och stoppar kompressorn och komponenten för mjukstarten är en kontaktor med motorskydd. Kontaktorn går till en stund innan mjukstarten går till detta kan förklara det du beskrev.
Det är halvledare i mjukstarten så dessa kan ha get upp så strömmen genom dem inte styrs rätt.
Testa med att koppla bort inkommande faser på mjukstarten genom att lyfta av dem de har troligtvis flatstiftsanslutning, men glöm inte att isolera dessa innan du spänningssätter och provar. Håller säkringarna nu är det troligtvis här felet ligger. Kompressorn startar givetvis inte under detta moment.
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 18:11:05 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2019, 18:49:14 »
Om jag ska testa att koppla bort inkommande faser på mjukstarten. Är det de som är markerade L1 och L2? Och som jag kan se så är det 2st kablar som går in vid L1 och 2 vid L2.
Vilka ska jag plocka bort och isolera?
När jag gjort det är det bara att slå på och se om säkringarna håller?
Tacksam för hjälpen.
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2019, 18:58:47 »
Kolla på detta schema
https://www.nibe.eu/assets/documents/11200/511065-2.pdf
Här ser du hur det är kopplat på sidan 30.
Ja det är inkommande L1 och L2 som skall kopplas bort och isoleras.
Ja när du sedan startar så går den igenom hela startförloppet men kompressor startar givetvis inte.
Om säkringarna håller så ligger ett fel i mjukstarten eller kompressormotorn.
Nästa steg i så fall är att koppla över mellan L1 in och L1 ut och sedan också mellan L2 in och L2 ut.
Nu går förhoppningsvis kompressorn igång, men kör bara en kort stund för att se om kompressorn startar och går.

« Senast ändrad: 11 februari 2019, 13:11:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2019, 19:26:14 »
Jag kopplade ur och isolerade inkommande L1 och L2. Startade och säkringarna höll.
Ska jag nu koppla ihop L1+L1 och L2+L2 kablarna för att se om kompressorn startar?
För att göra det behöver jag skala av plastdelarna med stiften eller finns det annat smart sätt?
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2019, 19:30:36 »
Ja du skall koppla ihop som du skrev.
Nej skala inte av något på ledarna försök hitta flatstift har du inte hemma så finns det säkert på Biltema eller något liknande butik.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2019, 08:59:35 »
Kanske prova denna?  Vet inget om den dock.

Död länk raderad/Admin
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:12:28 av Rickard »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2019, 11:02:21 »
Ja just det, om mjukstarten är trasig så kan kompressorn starta direkt.
Låter det konstigt så går den troligen på 2 faser, det vibrerar och låter "bluddrigt" innan motorskyddet löser ut.
Man kan köpa en ny på nätet:
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089493/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html

Sen kan du ha kontakterna till mjukstarten urkopplade under tiden tills grejerna kommit hem, och då köra på EP-drift.
Den som Ridax lagt ut är samma sak, men en ändre modell.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2019, 10:42:58 »
Provade koppla förbi mjukstarten och kompressorn låter normalt. Vågar man köra ett par minuter för att säkerställa att säkringarna inte går?
Den begagnade mjukstarten som föreslagits är exakt samma som jag har. Tror jag provar den.
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2019, 11:14:12 »
Mjukstarten är inget problem att tillfälligt köra utan för att prova kompressorn. Däremot inte motorskyddet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HenkkaH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1215
SV: Reparera eller byta Nibe 1215
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2019, 11:24:06 »
Betyder det att jag inte ska köra 1-2 minuter om jag kopplat förbi mjukstarten?
För att motorskyddet kan gå sönder.
14 år med Nibe 1215 180m borrdjup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!